Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Забивается фильтр грязевик в системе отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
lymix
Добрый день!
Помогите разобраться почему забивается фильтр грубой очистки в системе отопления частного дома.
Наша организация осуществляет ремонт в этом доме. Ситуация следующая: этой осенью в доме 120 м2 (2 этажа) запустили систему отопления (котел Протерм Пантера), запускала специализированная организация. Мы никак к этому отношения не имели и соответственно работу системы не проверяли. Заказчик сказал что система работает - греет. Для покраски стен нам пришлось снять часть радиаторов со стен (соответственно перекрыть вентили и отключить их от системы). После покраски их повесили обратно и жидкость дозакачали в систему. Но обратили внимание что температура обратной воды очень низкая (примерно 20-25 градусов) при температуре подачи 50 - 60 градусов. Разводка коллекторная на каждый радиатор, на теплые полы свои коллекторы. Насосы стоят стандартные циркуляционные Grundfoss на каждый контур. Котел подключен к системе через гидрострелку. Суть в том что когда решили прочистить фильтр грязевик - оказалось что он забит слизью с твердыми частицами. После чистки температура обратной воды быстро выросла и стала примерно на 7-10 градусов ниже подачи. Сейчас получается так что фильтр забивается постоянно и его приходится чистить примерно раз в два дня. В чем может быть проблема?
Заранее спасибо за ответ!

Фото забитого фильтра прикрепил к сообщению.
HeatServ
Цитата(lymix @ 4.2.2016, 16:53) *
Добрый день!
Помогите разобраться почему забивается фильтр грубой очистки в системе отопления частного дома.
Наша организация осуществляет ремонт в этом доме. Ситуация следующая: этой осенью в доме 120 м2 (2 этажа) запустили систему отопления (котел Протерм Пантера), запускала специализированная организация. Мы никак к этому отношения не имели и соответственно работу системы не проверяли. Заказчик сказал что система работает - греет. Для покраски стен нам пришлось снять часть радиаторов со стен (соответственно перекрыть вентили и отключить их от системы). После покраски их повесили обратно и жидкость дозакачали в систему. Но обратили внимание что температура обратной воды очень низкая (примерно 20-25 градусов) при температуре подачи 50 - 60 градусов. Разводка коллекторная на каждый радиатор, на теплые полы свои коллекторы. Насосы стоят стандартные циркуляционные Grundfoss на каждый контур. Котел подключен к системе через гидрострелку. Суть в том что когда решили прочистить фильтр грязевик - оказалось что он забит слизью с твердыми частицами. После чистки температура обратной воды быстро выросла и стала примерно на 7-10 градусов ниже подачи. Сейчас получается так что фильтр забивается постоянно и его приходится чистить примерно раз в два дня. В чем может быть проблема?
Заранее спасибо за ответ!

Фото забитого фильтра прикрепил к сообщению.
Чёрная слизь это колонии анаэробных бактерий, температура для их размножения самая оптимальная как раз 20-25 градусов, т.е. размножаются они там непрерывно. Лечение только одно - периодически поднимать температуру выше 60 градусов во всей системе и держать час-два. Можно поветочно, если проблемно создать такую мощность.
lymix
А жесткие частицы откуда могут браться? не может разрушаться теплообменник в котле от большой разницы температур?
HeatServ
Цитата(lymix @ 4.2.2016, 17:27) *
А жесткие частицы откуда могут браться? не может разрушаться теплообменник в котле от большой разницы температур?
Твёрдых частиц в системе может набраться откуда угодно, из той же воды или "теплоносителя". Вряд ли кто мыл систему после сборки, не принято у нас такое. Если система из ППР или металлопласта, то можно предположить, что мусор стал "центрами конденсации" для анаэробов, впрочем, не микробиолог, теоретизирую. Разрушающийся теплообменник скорее всего стоит исключить, пожалуй, самая надёжная вещь во всём этом колхозе, там самые высокие температуры, не думаю, что с теплообменником есть проблемы.
Гризли
Ей-богу, лучше выкинуть сеточку.

Административное здание, тоже где-то метров 120.
Всё новое. Алюминиевые радиаторы, трубы ПП, котел напольник Данко 20кВт. Забивается с той периодичностью, с которой чистишь. Отвинчиваешь через 2 дня - забит. Отвинчиваешь через 2 часа - забит. Ржавчина, рыжие частицы.
Котел???
Проблему решил координально, раз и навсегда. Описаным выше способом.


lymix
Сетку что то не хочется убирать из системы) все таки какую то часть этой гадости она задерживает.. а так накопится в системе тонна smile.gif Я подумал может быть жесткие жастицы появляются из за того что мы радиаторы сняли, они получаются стояли в мокром состоянии какое то время, не могли ли они заржаветь внутри? а после того как вернули их на место, ржавчина смывается теплоносителем и задерживается в фильтре.. может такое быть?
Гризли
Может. Влажность и воздух - идеальные условия для образования ржавчины
HeatServ
Цитата(lymix @ 5.2.2016, 11:38) *
Сетку что то не хочется убирать из системы) все таки какую то часть этой гадости она задерживает.. а так накопится в системе тонна smile.gif Я подумал может быть жесткие жастицы появляются из за того что мы радиаторы сняли, они получаются стояли в мокром состоянии какое то время, не могли ли они заржаветь внутри? а после того как вернули их на место, ржавчина смывается теплоносителем и задерживается в фильтре.. может такое быть?
Сетку лушчше не трогать, насос дороже получится. А что в системе? Гликоль какой-то?
Гризли
В моем случае насос установлен на байпасной линии выше обратки, поэтому буду полагать, что "мусор" собирается в ней.

В случае автора темы - как вариант - поставить фильтр с большей площадью фильтрующего элемента. Но как я заметил, чем больше Ду фильтра, тем более крупнее ячейка в его сеточке.
lymix
Цитата(HeatServ @ 5.2.2016, 13:26) *
Сетку лушчше не трогать, насос дороже получится. А что в системе? Гликоль какой-то?

Гликоль заливали Dixis-65. Ржавчина наверное вымоется со временем, а для удаления бактерий может быть есть смысл промыть систему весной? Старый гликоль слить, промыть систему спец. раствором и залить заново. Это поможет?
HeatServ
Цитата(lymix @ 5.2.2016, 17:32) *
Гликоль заливали Dixis-65. Ржавчина наверное вымоется со временем, а для удаления бактерий может быть есть смысл промыть систему весной? Старый гликоль слить, промыть систему спец. раствором и залить заново. Это поможет?
На очень короткое время поможет, а дальше то же самое, это анаэробы, микробы, которые живут в бескислородной среде, если есть условия для их размножения, то они, как любые другие микробы, будут размножаться. Надо менять температурный график системы или периодически её "перекаливать".
HeatServ
Как любой естествоиспытатель, я часто бываю мучим вопросом - а если в систему отопления нарубить серебра, т.е. накидать в радиаторы серебряных монет, накрошить серебрянных столовых приборов и прочего, что для всего живого является ядом, выживут ли анаэробы?
Blade runner
Гликоль возможно сворачивается, где то с цинком контактирует.
ПоПробуйте на анализ сдать или посмотреть под мелкоскопом грязь из фильтра.
Inchin
Цитата(HeatServ @ 5.2.2016, 19:38) *
Как любой естествоиспытатель, я часто бываю мучим вопросом - а если в систему отопления нарубить серебра, т.е. накидать в радиаторы серебряных монет, накрошить серебрянных столовых приборов и прочего, что для всего живого является ядом, выживут ли анаэробы?

Ну Вы и садист! Они же тоже жить хотят! smile.gif
HeatServ
Цитата(Inchin @ 5.2.2016, 22:26) *
Ну Вы и садист! Они же тоже жить хотят! smile.gif
Когда мы сами себя уничтожим, то они разгуляются. Они и так не сильно комплексуют. Для микробов мы просто пища.
gaizins
систему помойте хотябы хол водой
lymix
Всем спасибо за ответы, решение оказалось достаточно простым. Дали указание нашим рабочим каждый день/два чистить фильтр в системе. Заметили, что со временем грязи все меньше и меньше. Возможно действительно заржавели радиаторы внутри. Сейчас грязи в системе практически нет! Спасибо smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.