Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Fc-051 программирование старт/стоп/реверс/суперстоп/рег оборот
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Balas
Коллеги, проверьте правильно ли я программирую параметры под свои цели

Цель
токарный станок через частотник FC-051. Требуется вынести кнопки управления:

1. Плавный старт 5сек
2. Плавный стоп 5 сек
3. Реверс плавный 5сек
4. Аварийный стоп 0,05с
5. Регулировка оборотов потенциометром

Реализация
Подключаю четыре нормально разомкнутые кнопки без фиксации
1. Старт между контактами 12 и 18. Параметр 5-10 (8), 3-41 (5с)
2. Стоп между 12 и 19. Параметр 5-11(6), 3-42 (5с)
3. Реверс между 12 и 27. Параметр 5-12 (11)
4. Авар стоп между 12 и 29. Параметр 5-13 (4), 3-81 (0,1)

5. Перем резистор 1ком между выводами 50,53,55. Параметры 6-10 (0), 6-11 (10), 6-14 (0), 6-15(10)

Нужен ли резистор тормозной для быстрого останова? Частотник на 4кВт, двигатель на 3.

В типовых схемах включения видел на стоп нормально замкнутую кнопку, непонял как прописывается разница НЗ или НР в частотнике
Ka3ax
на токарные станки тормоза всегда нужны были, механические.
у этого частотника встроенный чопер, он как бы тормозит.
разрешено ли электронные тормоза применять в этом случае?
нормы меняются.
частотник по идее согласно описанному должен работать,
не скажу еще за аварийный стоп. считал, что его нет у 51 го
По самые по...
Цитата(Balas @ 8.2.2016, 16:58) *
Коллеги, проверьте правильно ли я программирую параметры под свои цели

Цель
токарный станок через частотник FC-051. Требуется вынести кнопки управления:

1. Плавный старт 5сек
2. Плавный стоп 5 сек
3. Реверс плавный 5сек
4. Аварийный стоп 0,05с
5. Регулировка оборотов потенциометром

Реализация
... ... ...

Нужен ли резистор тормозной для быстрого останова? Частотник на 4кВт, двигатель на 3.

В типовых схемах включения видел на стоп нормально замкнутую кнопку, непонял как прописывается разница НЗ или НР в частотнике


Я б на "ход вперед" делап бы " latched start", т.е. с запоминанием.
на ход назад - просто нажатая кнопка "start reversing", т.е. пока жмем - движок вращается.
на стоп - стоп инверсный, нормаьно-замкнутая кнопка.
Насчет тормозного резистора..., наверно надо подключить, чтоб спалось спокойнее..
Balas
Цитата(По самые по... @ 8.2.2016, 17:36) *
Я б на "ход вперед" делап бы " latched start", т.е. с запоминанием.
на ход назад - просто нажатая кнопка "start reversing", т.е. пока жмем - движок вращается.
на стоп - стоп инверсный, нормаьно-замкнутая кнопка.
Насчет тормозного резистора..., наверно надо подключить, чтоб спалось спокойнее..

latched start какой параметр ??19 ??
start reversing параметр ??
стоп инверсный какой параметр?

Не понимаю как НЗ кнопка прописывается
По самые по...
Ищите, качайте, читайте инструкцию MG.02.C2.50 - VLT
Balas
Цитата(По самые по... @ 8.2.2016, 19:06) *
Ищите, качайте, читайте инструкцию MG.02.C2.50 - VLT


Читал. по ней и написал. Но она была на русском поэтому анг названия у меня не коррелируются.
Ответьте на вопрос по существу если можете

Аппетиты растут. Идея с старт реверсинг мне нра. Тогда если мы имеем только 5 цифр входов. кнопки делим так
1. старт плавный
2 тумблер на реверсинг 0 или 1
3 аварийный стоп
4 старт реверсинг. с тумблером же можно будет в разные стороны крутить?
5 стоп плавный