85Muslim851
Добрый вечер! Я так понимаю что в системе противопожарного водоснабжения не требуется счетчик исходя из СП30, но в системе совмещенного противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения нужен, или отдельной веткой выводить хоз-пить воду со счетчиком?
MEX-74
Я ставлю на каждой ветке типа как в этом типовом.
85Muslim851
спасибо! а должен ли быть у нас сухотруб в тупиковой системе или не важно?
chea
В системе объединенного водопровода проверяете счетчик на пропуск максимального расхода с учетом пожара, если так не получается, делаете вокруг счетчика обводную линию с учтановкой электроприводного затвора с открытием от кнопок у пожарных кранов, или с пуском пож. насосов - п. 7.2.8, 7.2.11 СП30.

Сухотрубом выполняются трубопроводы в неотапливаемых помещениях
Serg Ivanov
Цитата(chea @ 10.2.2016, 10:01) *
В системе объединенного водопровода проверяете счетчик на пропуск максимального расхода с учетом пожара, если так не получается, делаете вокруг счетчика обводную линию с учтановкой электроприводного затвора с открытием от кнопок у пожарных кранов, или с пуском пож. насосов - п. 7.2.8, 7.2.11 СП30.

Самое надёжное - комбинированный счётчик. И малый расход считает и пожар пропускает с учётом. Водоканал доволен и без кнопок с электрозадвижками.
http://schetchikivody.com/vshnk.htm
http://www.tehnopostavka.ru/kipia/index.php?productID=1191
85Muslim851
спасибо всем, получил исчерпывающие ответы на мои вопросы)_)
olleg
А вот наш водоканал почему то недоволен счетчиками , которые пропускают суммарный расход, всегда заставляют делать обводную с эл. задвижкой.
Serg Ivanov
Цитата(olleg @ 10.2.2016, 14:28) *
А вот наш водоканал почему то недоволен счетчиками , которые пропускают суммарный расход, всегда заставляют делать обводную с эл. задвижкой.

А если в колодце? А если жилищно-торговый комплекс где штук 200-300 ПК надо проводами с кнопками обвязывать на 14 этажах в разных корпусах?
Подключайте зака и пожарных - нет оснований требовать более дорогое и менее надёжное решение.