Ситуация следующая: имеются существующие потребители тепла со своей системой отопления.
Котельная от которой они отапливаются полностью реконструируется. Система закрытая независимая.
В сетевом контуре параметры 75/55° С. Регулирование отпуска теплоты - качественное (подмес обратки ч/з трёхходовой кран) Нагрузка отопления Qот=0,25МВт. Теплоноситель - вода.
Нужно подобрать сетевой насос. Казалось бы всё просто G=(0,25*1000)/(1,163*(75-55))=10,75м3/ч.
Но один грамотный товарищ пенсионного возраста говорит, что если система отопления не меняется (трубы разводки, радиаторы) и расчитана на график 95/70 ° С, то чтобы приборы выдали необходимую теплоту потребителю необходимо увеличить расход и подобрал насос на 20 м3/ч. (увеличил расход в 2 раза)
Я думаю, что хватит 15м3/ч.
Подскажите формулу , как посчитать откорректированный расход.
Предполагаю, что это будет связано со средней температурой. В нашем случае она стала ниже.Т.е. будет другой коэффициент теплопередачи от отопительного прибора, другие критерии.