Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Перепад давления в системе отопления: функции, значения, методы регулировки?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
lianovod
Перепад давления в системе отопления: функции, значения, методы регулировки

собственно rolleyes.gif для чего он нужен?
igor-gazkombud
благодаря ему водичка бегёт по трубам
tiptop
Цитата(lianovod @ 14.4.2016, 12:39) *
Перепад давления в системе отопления: функции, значения, методы регулировки

собственно rolleyes.gif для чего он нужен?



Цитата(igor-gazkombud @ 14.4.2016, 16:52) *
благодаря ему водичка бегёт по трубам


Или ОН ПОЯВЛЯЕТСЯ из-за того, что "водичка бегёт"?
Что первично: курица или яйцо? biggrin.gif
awlan
Цитата(tiptop @ 14.4.2016, 23:08) *
Что первично: ? biggrin.gif


Насос
lianovod
Цитата(awlan @ 14.4.2016, 18:10) *
Насос




1. перепад понятен для гравитационной системы
2. перепад при насосе не понятен

что такое кстати избыточное давление


спасибо
awlan
Цитата(lianovod @ 15.4.2016, 3:31) *
1. перепад понятен для гравитационной системы
2. перепад при насосе не понятен

что такое кстати избыточное давление


спасибо


А может сначала в школу? rolleyes.gif
tiptop
Цитата(awlan @ 15.4.2016, 4:46) *
А может сначала в школу? rolleyes.gif

Да, немаловажно понять разницу между "ЭДС" и "напряжением".
igor-gazkombud
Цитата(tiptop @ 14.4.2016, 19:08) *
Или ОН ПОЯВЛЯЕТСЯ из-за того, что "водичка бегёт"?
Что первично: курица или яйцо? biggrin.gif

Как раз водичка бегёт изза того, что появляется перепад давлений создаваемый насосом.
KYV86
Нет, сначала водичка "бегет" вниз под действием притяжения земли, крутит генератор, там появляется ЭДС, возникает ток (и напряжение соответственно), он бегет по проводам, доходит до двигателя насоса, создает магнитное поле на обмотках, поле крутит ротор, ротор крутит колесо насоса (через вал раз-ся), колесо насоса придает центробежную энергию воде, на улитке насоса центрбежная сила превращается в давление воды, которая (о ... ужас... опять...) заставляет воду подниматься (и течь) туда, куда надо все это придумавшему гомосапиенс....
HeatServ
Цитата(igor-gazkombud @ 15.4.2016, 8:49) *
Как раз водичка бегёт изза того, что появляется перепад давлений создаваемый насосом.
Это перепад давлений создаётся из-за движения водички, из-за сил трения появляются гидравлические потери, что и обуславливает разность (перепад) давлений. А почему водичка бежит это уже другой вопрос.
KYV86
Цитата(HeatServ @ 15.4.2016, 11:10) *
Это перепад давлений создаётся из-за движения водички, из-за сил трения появляются гидравлические потери, что и обуславливает разность (перепад) давлений. А почему водичка бежит это уже другой вопрос.


Задвижка на напоре насоса закрыта, давление (перепад) максимальное, расход = 0. Открываем задвижку, давление падает, вода начинает течь. И давление упадет до уровня сопротивления системы при данном расходе. И если давление насоса ниже сопротивления (не будем сейчас брать хар-ки насоса) системы, то вода не побежит. Так что давление (и перепад тоже) создает насос, а не движение воды. Вот на уровень перепада (его изменение) влияет движение (читай - расход) воды, это да (ну еще и местные и линейные сопротивления). Движение воды - это энергия, эту энергию и создает насос, т.е. производит работу по перекачке, иначе куда девается электроэнергия.
HeatServ
Цитата(KYV86 @ 15.4.2016, 9:24) *
Задвижка на напоре насоса закрыта, давление (перепад) максимальное, расход = 0. Открываем задвижку, давление падает, вода начинает течь. И давление упадет до уровня сопротивления системы при данном расходе. И если давление насоса ниже сопротивления (не будем сейчас брать хар-ки насоса) системы, то вода не побежит.
Вы сопротивление и гидравлические потери не путайте, это разные вещи. А побежит вода в любом случае, но перепад будет обусловлен как раз сопротивлением системы (величина постоянная) и гидравлическими потерями (величина пропорциональная квадрату расхода).
KYV86
Все верно, но суть появления перепада давлений в системе не зависит от движения воды (как Вы указали). Значение перепада зависит, а само появление перепада зависит от насоса.
HeatServ
Цитата(KYV86 @ 15.4.2016, 9:33) *
Все верно, но суть появления перепада давлений в системе не зависит от движения воды (как Вы указали). Значение перепада зависит, а само появление перепада зависит от насоса.
Вода может двигаться и без насоса, труба под углом, по трубе течёт вода, тоже будет перепад давлений, причём он будет больше чем статическая разность высот. И никаких насосов.
igor-gazkombud
"Перепад давления в системе отопления" - был вопрос smile.gif
Потому или насос или разность плотностей вадычъки, скорее первое.
HeatServ
Цитата(igor-gazkombud @ 15.4.2016, 9:53) *
"Перепад давления в системе отопления" - был вопрос smile.gif
Потому или насос или разность плотностей вадычъки, скорее первое.
Если обмотать трубу кабелем, дать напругу, а в воду добавить металлической пыли, то вода тоже будет двигаться. И никаких разниц плотностей и никаких насосов.
Wiz
Цитата
Вы сопротивление и гидравлические потери не путайте, это разные вещи.

Интересная философия.
dP=R*L+Z
dP=S*G^2

Что же из этого сопротивление, а что гидравлические потери ?
HeatServ
Цитата(Wiz @ 15.4.2016, 10:26) *
Интересная философия.
dP=R*L+Z
dP=S*G^2

Что же из этого сопротивление, а что гидравлические потери ?
Что за вопрос? S- сопротивление, дельта пэ потери. Жэ - расход,^2 - квадрат.
KYV86
Цитата(HeatServ @ 15.4.2016, 11:56) *
Если обмотать трубу кабелем, дать напругу, а в воду добавить металлической пыли, то вода тоже будет двигаться. И никаких разниц плотностей и никаких насосов.

Вы сами ответили правильно. Нет разницы, насос, гравитационная система (естественная циркуляция), кабель с порошком в воде. Все вышеперечисленное требует энергии для движения воды. Даже перепад высот - это кинетическая энергия, заложенная гравитацией. Без энергии вода не побежит, это закон. Поэтому первичным для движения воды (читай появления перепада) является не само движение воды, а приложенная сила (затраченная энергия). Для перемещения чего либо куда либо нужно произвести работу, т.е. затратить энергию. Даже в естественной циркуляции для движения воды нужно ее нагреть.
HeatServ
Цитата(KYV86 @ 15.4.2016, 10:34) *
Вы сами ответили правильно. Нет разницы, насос, гравитационная система (естественная циркуляция), кабель с порошком в воде. Все вышеперечисленное требует энергии для движения воды. Даже перепад высот - это кинетическая энергия, заложенная гравитацией. Без энергии вода не побежит, это закон. Поэтому первичным для движения воды (читай появления перепада) является не само движение воды, а приложенная сила (затраченная энергия). Для перемещения чего либо куда либо нужно произвести работу, т.е. затратить энергию. Даже в естественной циркуляции для движения воды нужно ее нагреть.
Чтобы возник перепад давления нужна вода, она никак без Большого Взрыва не могла появиться, так что причиной всему взрыв, если уж быть безукоризненным.
KYV86
Блин, вся Европа и Россия создала большой андроидный коллаэдр, чтобы понять, почему вода бежит по трубам и создает перепад давления. smile.gif
испытатель
А, что с воза упало- не вырубишь топором! Так? mellow.gif
HeatServ
Цитата(испытатель @ 15.4.2016, 13:00) *
А, что с воза упало- не вырубишь топором! Так? mellow.gif
Что с воза упало - кобыле легче, так вроде.
A.R.
Цитата(HeatServ @ 15.4.2016, 13:40) *
Что с воза упало - кобыле легче, так вроде.

Не совсем:
Баба с возу - и волки сыты.
lianovod
Я так понимаю например при подборе насоса чтобы получить характиристику напора – сопротивление системы – считаю поганаж труб по метрам (при условии что они подобраны)
Например есть труба TECEflex диаметр 16 (на нее идет нагрузка 2,3 квт, по таблице при перепаде 20 градусов, потери 28 Па/м = 2.8 мбар/м, и скорости 0,35 м/с – таблицу прилагаю)
Складываю таким способом все трубы системы = потери на 1 м умножаю на количество метров

+

Считаю фитинги = у каждого фитинга есть харатктеритика потери, (размерность не знаю???)
Складываю фитинги в системе и умножаю на соответствующую хараетеристику
Таблицу того производителя прилагаю

-----------------------------------------

Как то так?

ПРОСТО Я НИ РАЗУ НЕ СЧИТАЛ ВРУЧНУЮ, НЕ ПРОБЫВАЛ ДАЖЕ, СЕЙЧАС ПЫТАЮСЬ РАЗОБРАТЬСЯ

ВООБЩЕМ СЧИТАЕМ ПОТЕРИ В ТРУБАМ, МЕСТНЫЕ В ФИТИНГАХ, В РАДИАТОРАХ, КОТЛАХ И ПРОЧЕЕ?

И ДАЛЕЕ ПОЛУЧАЕМ ХАРАТЕРИСТИКУ НАСОСУ ПО НАПОРУ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ВЫЧЕСЛЕНИЯ ТОЧКИ

-----------------------------------------
КАК СЧИТАТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕПЛЫХ ПОЛОВ НЕ ЗНАЮ???

А ЕСЛИ СИТУАЦИЯ НАОБОРОТ

ЕСТЬ характриристика мощности того же радиатора подбираем трубку по таблице, чтоб скорость была от 0,3 м/с – ниже будет завоздушивание – и до 1 м/с????

Потери чтобы были до 100па или 100 кпа – норма??


Вот например нашел у себя табличку от овентропа для полов, по сопротивлениям там есть графа


Прилогаю

Нашел рекомендации АВОК где-то

ВЫДЕРЖКА::
При этом удельные потери давления будут составлять 45...280 Па/м для полимерных трубопроводов

Для удовлетворения первого из требований диаметры трубопроводов и установленной регулирующей арматуры должны быть в пределах обеспечения минимальной скорости движения теплоносителя 0,2–0,25 м/с, необходимой для удаления пузырьков воздуха, которые способны образовывать воздушные пробки.
Для обеспечения минимизации капитальных затрат по второму экономическому условию — диаметры трубопроводов и арматуры должны быть наименьшими, но не приводящими при расчетном расходе теплоносителя к появлению гидравлических шумов в трубопроводах и запорно-регулирующей арматуре системы отопления, которые возникают при значениях скорости теплоносителя 0,6–1,5 м/с в зависимости от величины коэффициента местного сопротивления.
Очевидно, что при противоположной направленности приведенных требований к величине определяемого диаметра трубопровода существует область целесообразных значений скорости движения теплоносителя. Как показывает опыт строительства и эксплуатации систем отопления, а также сопоставление капитальных и эксплуатационных затрат, оптимальная область значений скоростей движения теплоносителя находится в пределах 0,3…0,7 м/с. При этом удельные потери давления будут составлять 45…280 Па/м для полимерных трубопроводов и 60…480 Па/м для стальных водогазопроводных труб.


-----------------------------------------------

А сколько именно для стояков и магистралей, для т.п. и прочее не понятно

Вообщем так я все понимаю???

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ОТКЛИКИ







MC-Anvil
lianovod
Цитата(MC-Anvil @ 15.4.2016, 17:18) *






в чем?
HeatServ
Цитата(lianovod @ 15.4.2016, 21:40) *
в чем?
Не переживайте, гидравлический расчёт делался для большоооой страны. Для сраного коттеджа достаточно переразмеренного на типоразмер значения и всё будет работать. Мой Вам совет, если попытаетесь прочитать книги, то ссылайтесь на них.
lianovod
Цитата(HeatServ @ 15.4.2016, 22:14) *
Не переживайте, гидравлический расчёт делался для большоооой страны. Для сраного коттеджа достаточно переразмеренного на типоразмер значения и всё будет работать. Мой Вам совет, если попытаетесь прочитать книги, то ссылайтесь на них.



пока смотрю тех руководства производителей
Татьяна Удальцова
Цитата(lianovod @ 16.4.2016, 0:44) *
пока смотрю тех руководства производителей

А вот это надо делать в последнюю очередь. Сначала надо получить знания, а у производителей получишь обрывочные сведения, часто противоречивые.

Начинать надо с учебников - их множество, с подробными примерами всех расчетов. Их надо не "смотреть", а изучать. А уже имея знания можно заглядывать и к производителям - "Если можешь, напиши - что там продают". Часто лапшу на уши продают.
HeatServ
Татьяна Юрьевна х..ни не посоветует.
MC-Anvil
Цитата(HeatServ @ 16.4.2016, 15:51) *
Татьяна Юрьевна х..ни не посоветует.

Вот же, Ёлки! А меня за аналогичный подтекст забанили!

Татьяна, как всегда, - коротко и ясно cool.gif
tiptop
Цитата(MC-Anvil @ 18.4.2016, 9:52) *
Вот же, Ёлки! А меня за аналогичный подтекст забанили!

Потому что правильно пишется "х..ню не посоветует". rolleyes.gif
MC-Anvil
Ну да: был у меня в роте один х....
lianovod
Цитата(Татьяна Удальцова @ 16.4.2016, 8:30) *
А вот это надо делать в последнюю очередь. Сначала надо получить знания, а у производителей получишь обрывочные сведения, часто противоречивые.

Начинать надо с учебников - их множество, с подробными примерами всех расчетов.


Их надо не "смотреть", а изучать. А уже имея знания можно заглядывать и к производителям - "Если можешь, напиши - что там продают". Часто лапшу на уши продают.




посоветуйте пожалуйста с примерами расчетов\
спасибо1
dvortsov
Цитата(lianovod @ 21.4.2016, 5:15) *
посоветуйте пожалуйста с примерами расчетов\
спасибо1

Берешь справочник проектировщика с санитарно-технических систем, тома с первого по четвертый, там расчетов - завались!!
lianovod
Цитата(dvortsov @ 21.4.2016, 13:50) *
Берешь справочник проектировщика с санитарно-технических систем, тома с первого по четвертый, там расчетов - завались!!


СТАРОВЕРОВА?
lianovod
скажите пожалуйста не завалялся ни у кого проектик
с примерами, для разбора?
dvortsov
Цитата(lianovod @ 13.5.2016, 6:42) *
скажите пожалуйста не завалялся ни у кого проектик
с примерами, для разбора?

В проектах в лучшем случае таблицы с результатами расчетов приложены. Ничегошеньки там не поймешь. Нужно методички штудировать. Бывает еще у главспецов есть что-то типа инструкций для студентов, надо такие поспрашивать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.