artem1903
Добрый день!

Проектирую отопление столовой, встроенной в общежитие.

Согласно таблице В.1 СП 118.13330.2012 столовые относятся к общественным зданиям (помещениям) (предприятия питания).

Согласно п. 6.4.9 СП 60.13330.2012 в общественных зданиях (помещениях) у отопительных приборов следует устанавливать автоматические терморегуляторы.

В состав столовой входят различные помещения (обеденный (раздаточный) зал, моечные, горячие и холодные цеха, доготовочные, кладовые и т.д.).

Если следовать букве норм, то терморегуляторы надо ставить во всех помещениях столовой.

С другой стороны кроме обеденного зала все вышеперечисленные помещения по функционалу больше подходят под бытовые или производственные.

Как поступить? В каких помещениях столовой устанавливать автоматические терморегуляторы, а в каких можно обойтись ручной запорно-регулировочной арматурой?

Спасибо!
Wiz
Цитата
общественных зданиях (помещениях)

Зачем придумывать того, чего в нормах нет...
Пункт четко говорит: в жилых и общественных зданиях....никакой конкретики по помещениям нет....
artem1903
Цитата(Wiz @ 20.8.2016, 15:23) *
Зачем придумывать того, чего в нормах нет...
Пункт четко говорит: в жилых и общественных зданиях....никакой конкретики по помещениям нет....


Хорошо, а если бы это было отдельностоящее здание столовой?

В таком случае в каких помещениях ставить терморегуляторы?
artem1903
В приложении 12 МГСН 4.14-98 цеха и моечные называются производственными помещениями.

На это и буду ориентироваться.