Здравствуйте.
Подскажите формулу для расчета диамерта шайбы для понижения давления в системе. Помню что какая то совсем простенькая, а найти не могу....
диаметр шайбы (мм) = 3,54*(G^2/H)^0,25
H – требуемый перепад давления, Па; G – расход на участке, кг/ч.
Алекс_Глoz
2.6.2005, 10:25
Dдиа=11.3 * корень квадратный из отношения расхода воды к корню из напора поглащаемой диафрагмой.расход в м3 в час, напор м. вод. ст
d=10*корень(G/(корень(hдросс))) ,
где d - диаметр отверстия в дроссельной диафрагме, мм,
G – величина расхода теплоносителя (воды) у потребителя, т/ч,
hдросс – напор, дросселируемый диафрагмой, м вод.ст.
Диаметр не следует делать меньшим, чем 3 мм.
Короче говоря, смотрите СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов" (п. 4.17). Можете воспользоваться Excel-расчетом, размещенном на ветке "AutoCAD for HVAC" (тепловые пункты).
Спасибо всем, именно сегодня мне ваши советы очень помогли!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.