dvortsov
Друзья, по расчету получилась требуемая ППМ изоляция 100 мм. Тип изоляции прописали в ТУ, так что пляшу от этого. По расчету толщины изоляции в соответствии с СП 61 получилась 100 мм. Но такие трубы, судя по тем каталогам, которые я видел, не выпускают. Подскажите, бывают трубы Ду400 с ППМИ t=>100 мм.
dvortsov
Уф. Может кому пригодится - связался с заводом, сказали "нафиг считать по СП 61 - у нас теплопроводность в 2 раза круче". Даже сертфикат дали. Так что теперь сортаментной толщины хватает. clap.gif