Полная версия этой страницы:
Опорожнение сети водопровода
Необходимо предусмотреть устройство выпуска для опорожнения водопровода диаметром 900мм. Подскажите пожалуйста каким образом это сделать?
Сделать выпуск из камеры в колодец водостока, если есть рядом.
Необходимо несколько сотен миллионов долларов на еду. Подскажите, как и где их получить?
Цитата(Frosty @ 17.1.2017, 12:06)

Сделать выпуск из камеры в колодец водостока, если есть рядом.
Вы имеете ввиду в ливневую канализацию? разве это допускается, объем воды просто огромный будет.
Цитата(LENKA00 @ 19.1.2017, 8:25)

Вы имеете ввиду в ливневую канализацию? разве это допускается, объем воды просто огромный будет.
Идеально - в ливневую. Спускают воды не разом же.
Цитата(LENKA00 @ 19.1.2017, 8:25)

Вы имеете ввиду в ливневую канализацию? разве это допускается, объем воды просто огромный будет.
Огромный- это какой? ТУ еще нужно получить от владельца водостока на сброс.
Для начала есть в книгохранилище прекрасная книжка от BHBP (спасибо ему) про водоводы.
Цитата(nagger @ 19.1.2017, 14:29)

Для начала есть в книгохранилище прекрасная книжка от BHBP (спасибо ему) про водоводы.
можно ссылку?
А может у кого нибудь есть пример чертежа как делается это все?
Цитата(nagger @ 19.1.2017, 15:15)

спасибо...интересная книга, теперь немного понятно, откуда написано в снипах и для чего.
ДЛЯ МОДЕРАТОРОВ
еще бы такую литературу(особенно все что касается ВиК) не просто в книгохранилище, а в раздел КНИГИ ПО РАЗДЕЛУЦитата(LENKA00 @ 20.1.2017, 8:42)

А может у кого нибудь есть пример чертежа как делается это все?
в той книге есть примеры выпусков план, профиль, расчет.
Dedmorozzz
24.1.2017, 9:23
Цитата(LENKA00 @ 17.1.2017, 10:47)

Необходимо предусмотреть устройство выпуска для опорожнения водопровода диаметром 900мм. Подскажите пожалуйста каким образом это сделать?
Нужно плясать от объема опорожняемого участка, какова величина объема, таковы и решения по сбору воды.
А подскажите опорожнение системы водопровода происходит под давлением или самотеком? Мне необходимо отвести трубу от водопровода в ливневку, мне обязательно уклон делать к ливневке? или раз это все же напорный водопровод можно без уклона?
С точки зрения расчета, так и так, т.е. участок трубы находящийся полностью заполненный -напорный, причем напор чисто разница отметок, а остальная часть сети как безнапорный. Уклон к ливневке сделайте, но минимальный как для водопровода -0.001
а еще лучше рассчитайте уклон, чтобы он был равен гидравлическому
Dedmorozzz
27.1.2017, 12:35
Цитата(LENKA00 @ 25.1.2017, 11:27)

А подскажите опорожнение системы водопровода происходит под давлением или самотеком? Мне необходимо отвести трубу от водопровода в ливневку, мне обязательно уклон делать к ливневке? или раз это все же напорный водопровод можно без уклона?
Уклон обязательно.
Serg Ivanov
31.1.2017, 16:10
Цитата(LENKA00 @ 25.1.2017, 11:27)

А подскажите опорожнение системы водопровода происходит под давлением или самотеком? Мне необходимо отвести трубу от водопровода в ливневку, мне обязательно уклон делать к ливневке? или раз это все же напорный водопровод можно без уклона?
Там ещё интересней

См.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%ED%E5%ED%E8%E5"убояшася бездны премудрости"...
В итоге все сводится к формулам Сурина
Еще можно почитать по этому поводу у Курганова/Федорова, стр.135
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.