An4isss
Обращаюсь к опытным и повидавшим.

Реконструкция склада, на территории есть сущ. сеть ливневой канализации (Д200мм асб.). Вертикалкой срезают часть грунта, глубина трубы местами становится 0,8м (от лотка). Поверх этой ливневки заново составляют дорожный пирог толщиной 1,0м. Сущ. труба попадает в слой песка ср.крупности, слоем выше ПГС, еще выше ж/б плита.

ВОПРОС: каким образом можно теоретически проверить сп-ть к нагрузкам сущ. трубы ( ВК-шнику), находила расчет для новых труб и расчет заканчивается подбором марки асб. трубы. Стоит ли принимать меры по защите трубы и утеплению (норматив. гл. промерз 1,4м), или все проще переложить на sn16. ?
An4isss
Возможно ли что жб плита предусмотренная сверху будет являться защитой, а трубу обложить плитами Пеноплекс.
nagger
Цитата(An4isss @ 16.2.2017, 22:39) *
находила расчет для новых труб и расчет заканчивается подбором марки асб. трубы.

То есть требуется решить обратную задачу, приняв какую-то марку трубы.
sower1
что-то я не понял срезают, остается 0,8 от шелыги, или 0,6 от верха (без учета толщины стенки) потом еще 1м. дорожный пирог сверху выходит 1,8 до шелыги и 1,6 до верха трубы (что явно больше требуемых 0,7м). что вам еще надо? глубина промерзания сколько?