Подключение к ПК (WinXP ) ЧП АВВ-ACS550-01-015A-4 через Овен АС4 переходник RS-485 - USB
Не получается установить связь с прибором.
Меняю параметры сети RS-485 в ПК и М110 – но связи нет.
Подскажите пожалуйста, как лучше всего выявить ошибку и установить связь ПК с ЧП?
Где, что можно прочитать, скачать, к кому обратиться?
1. Установил на ПК программу Конфигуратор М110
2. Подключил через USB АС4
3. Установил драйвера АС4 на ПК.
4. В диспетчере устройств указал, что АС4 – это СОМ1
5. Подключил частотный преобразователь, как указанно в описании.
6. Соединил 3 провода A/B/AGND
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
7. Оконечный резистор 120 ОМ на ЧП был уже включен
8. Не подсоединил только резистор на входе в АС4 (контакты А-

9. Включил в ЧП параметр 9802 – «1» вкл/выкл modbus
10. Проверил параметры процессы обмена данными в ЧП:
5301 - идентификатор и номер версии программы протокола – «0118h»
5302 - Адрес узла на линии связи RS485 – «1»
5303 - скорость передачи данных по линии связи RS485 (кб/с) - 9,6 = кб/с
5304 - количество бит данных, бит четности и количество стоп-битов, используемых при передаче данных по линии связи RS485.
- «0» – 8 битов данных, без контроля четности, один стоп-бит
5305 - Выбор коммуникационного профиля для протокола EFB -
«0» = ABB DRV LIM – функционирование командных слов и слов состояния соответствует профилю приводов ABB (ABB Drives), аналогично приводу ACS400.
11. Запустил Конфигуратор М110 – «Не удалось установить связь с прибором»
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
12. Поменял провода А/B местами, запустил М110 – тоже самое.