Хочется услышать мнение специалистов.
Как правильнее подбирать однофазные автоматы для различных потребителей. Вообще существует 2 принципа подбора - для защиты кабеля и для защиты потребителя от перегрузки.
Разберем оба.
Для защиты кабеля - тут все понятно. Отходящий кабель 1,5 кв.мм - значит автомат на 10-16 Ампер.
Для защиты от перегрузки. Тут вопрос такой спорный. К примеру берем маленький вентиялтор на 100 Вт. Его рабочий ток будет 0,5 ампера. Есть ли смысл для него брать автомат на 1 Ампер? Или на 2 Ампера. Или проще защитить кабель и взять автомат на 6-10 Ампер? Какой ток у такого движка будет при заклинивании ротора? И какие будут пусковые токи? Понятно что самое правильное поставить автомат защиты двигателя с регулируемой уставкой, но если по ряду причин этого не делается? Есть смысл ставить автомат на такой низкий порог срабатывания?
Далее берем, к примеру, цепи управления катушками реле и пускателй внутри шкафа. У меня на этот автомат еще обычно подключен блок питания ампера на 1,5- 2. И цепи управбения выполнены проводом 0,75 кв.мм. Тут ведь по сути нет особых перегрузок. т.е. ничто не может заклинить. Значит есть смысл подбирать автомат для защиты провода.
Следующий объект защиты - жалюзи на 220В или любое другое электронное устройство. На каждое внешнее устройство должен быть 1 автомат. У электропривода жалюзи мощностью 10 Вт ток потребения - 0,05 А. И от перегрузки он защищен схемными решениями внутри привода (моментными муфтами). Т.е. смысла пытаться его защитить тем, что ставим автомат на 1 ампер - по сути нет. И поэтому можно поставить на 6-10 ампер. Как и другие электронные устройства уже защищенные своими внутренними защитами.... и на них нет смысла ставить автоматы на такой низкий ток.. и защищать нужно кабель а не устройство.