Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дренаж сетевых насосов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
anna_pro
Добрый день!

Прошу помощи и подсказки в вопросе слива воды из всасывающего и напорного патрубков сетевого насоса, установленного в котельной.
В ДБН "Котельні", ДБН "Теплові мережі", ВБН "Инструкция по монтажу компресоров и насососов", ДСТУ 4132-2002 "Насоси відцентрові", инструкции по эксплуататции насосов NSCS Lowara такого требования не нашла.

Мастер котельной просит пердусмотреть такой слив. Здравый смысл подсказывает, что как бы он и нужен. Но в нашем случаем только на всасе. Нащ насос NSCS 100-200/450W25(G=243 м3//ч, Н=51,8м, N=45кВт) со всасывающим патрубком Ду 250 и напорным Ду200.
Если и нужен такой слив, то какого диаметра. Брать как ДБН "Телові мережі".дод. В- для Ду200-250 - штуцер Ду 100???







На старых сетевых насосах такой слив был Ду 25.

Коллеги такую схему нашли в архивах. Эта схема была в паспорте насоса типа "К"
virrman
Можно здесь посмотреть
СН 527-80 Инструкция по проектированию стальных технологических трубопроводов

Приложение 3
Для воды и трубопровода Ду200/250 те же самые Ду25
anna_pro
Спасибо за ответ, только требования этой инструкции не распространяються на котельные. А у нас именно котельная. И хочется найти что-то в литературе или нормах именно про наш случай.
virrman
Поэтому и зачеркнул слово можно rolleyes.gif

ДБН "Теплові мережі", додаток В примітка "Вимоги цього додатка не поширюються на теплові пункти".

Время опорожнения "внутрянки" котельной или теплового пункта в отличии от тепловых сетей не нормируется.

Поэтому никаких дренажей Ду 100 на трубе Ду20/250 у вас не будет.
anna_pro
Спасибо! А вообще, нужен этот дренаж???
Машинист
Вообще, дренаж нужен. В низших точках каждого отключаемого участка. Насос потребуется отключить, вскрыть, заменить - соответственно, отключенный участок перед выполнением работ надо сдренировать. Время, насколько помню, не нормировалось, поэтому в разумных пределах. Длина небольшая, от задвижки на всасе до задвижки на напоре. ду25 хватит вполне.
anna_pro
Спасибо за ответы!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.