Добрый день, коллеги.

Появилась необходимость установить дополнительный вентилятор в приточный канал. Причина - в систему добавляется фильтрационная установка, потери давления в которой на чистом фильтре 585Па, что чрезмерно увеличивает сопротивление системы. Вентилятор существующий расположен внутри вент.агрегата и он находится на балансе УК, а не Заказчика. Вент.агрегат обслуживает только помещения Заказчика.

Замена вентилятора внутри вент.агрегата не предоставляется возможным. Чтобы покрыть потери на фильтре, рассматривается возможность установки (последовательно) второго вентилятора.

Какие подводные камни здесь могут быть. Как грамотно подобрать второй вентилятор для последовательно работы? На что обратить внимание в первую очередь. Дайте совет, пожалуйста.

Чертежи вент.установки приложил к теме сообщения.
Hrenogubka
Так фильтровальная установка же оснащена вентилятором. Так ведь?
artemidze023
В вент.агрегате фильтр есть, но он "базовый". Объект в Индии, там очень плохо с качеством воздуха.
Skaramush
Если планируете поставить вентилятор на сопротивление фильтра при требуемом расходе, то единственной сложностью станет то, что сопротивление фильтра величина переменная. Решить можно установкой преобразователя давления + частотник настроенных на поддержание постоянного давления.
artemidze023
Да, вентилятор второй планируется только покрыть потери давления на фильтре.