Полная версия этой страницы:
Чугунный регистр с оребрением
Уважаемые господа! Столкнулся с проблемой и надеюсь с Вашей помощью её решить.
При обследовании довольно старой системы отопления помимо обычных регистров обнаружил довольно внушительное подобие регистра гладких труб, представляющее собой включенные впараллель офланцованные чугунные трубы, да еще с оребрением из того-же чугуния (помнится с школьные годы я это где-то видел.....). Длина каждого элемента =2 метра.
Если кто из Уважаемы коллег подскажет теплоотдачу с ентиж 2-х метров оребренной чугунины-буду глубоко признателен! Заранее спасибо!
Расчетная площадь поверхности нагрева в экм
зависит от числа рядов по вертикали
1 ряд - 3,04 экм
2 ряда - 8.68
3 ряда - 7.02
Опс
описка
для 2 рядов - 5.68
Речь идёт вот о чём: (см. картинку). Ммм..... это скольки рядная штука?
однорядная, с кучей ребер
Это однорядная труба по вертикали.
Мои данные из правочника Сорокина Наладка систем централизованного теплоснабжения.
Одно время сталкивалась с такими приборами.
В Манюке след информация:
Ребристые трубы чугунные
Труба с круглыми ребрами (ГОСТ 1816-64) длиной 2 м
площадь поверхности нагрева 2.76 экм
Емкость 7,7 л
Тепловой поток возьмите с графика плотности теплового потока на 1 экм площади поверхности нагрева конвекторов плинтусных чугунных ЛТ-10 и ребристых труб
Удачи)))))))))))
Я просто не знаю температурный напор... в вашей системе
Если видно плохо, то Справочник по теплоснабжению и вентиляции Р.В.Щекин ..... стр.218
Добавлю к выше указанному - стр. , и еще в Справочнике проектировщика часть 1 "Отопление" стр.303
"Nina", "Таль", "donk" - ОГРОМНОЕ Спасибо!!!!!
С превеликим уважением!
-ms-
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.