Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Чугунный регистр с оребрением
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
-ms-
Уважаемые господа! Столкнулся с проблемой и надеюсь с Вашей помощью её решить.
При обследовании довольно старой системы отопления помимо обычных регистров обнаружил довольно внушительное подобие регистра гладких труб, представляющее собой включенные впараллель офланцованные чугунные трубы, да еще с оребрением из того-же чугуния (помнится с школьные годы я это где-то видел.....). Длина каждого элемента =2 метра.
Если кто из Уважаемы коллег подскажет теплоотдачу с ентиж 2-х метров оребренной чугунины-буду глубоко признателен! Заранее спасибо!
Nina
Расчетная площадь поверхности нагрева в экм
зависит от числа рядов по вертикали
1 ряд - 3,04 экм
2 ряда - 8.68
3 ряда - 7.02
Nina
Опс
описка
для 2 рядов - 5.68
-ms-
Речь идёт вот о чём: (см. картинку). Ммм..... это скольки рядная штука?
donk
однорядная, с кучей реберwink.gif
Nina
Это однорядная труба по вертикали.
Мои данные из правочника Сорокина Наладка систем централизованного теплоснабжения.
Одно время сталкивалась с такими приборами.

В Манюке след информация:
Ребристые трубы чугунные
Труба с круглыми ребрами (ГОСТ 1816-64) длиной 2 м
площадь поверхности нагрева 2.76 экм
Емкость 7,7 л

Тепловой поток возьмите с графика плотности теплового потока на 1 экм площади поверхности нагрева конвекторов плинтусных чугунных ЛТ-10 и ребристых труб

Удачи)))))))))))
Nina
Я просто не знаю температурный напор... в вашей системе
Таль
Если видно плохо, то Справочник по теплоснабжению и вентиляции Р.В.Щекин ..... стр.218
Таль
Добавлю к выше указанному - стр. , и еще в Справочнике проектировщика часть 1 "Отопление" стр.303
-ms-
"Nina", "Таль", "donk" - ОГРОМНОЕ Спасибо!!!!!
С превеликим уважением!
-ms-
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.