Stq
Всем здравия! Сталкиваюсь не в первый раз, проблема такая: в жилом доме рядом расположены 2 вентиляционных сборных канала - один на туалеты другой на кухни. Бывают конфигурации- 2 шахты на большой сан.узел или в кухнях по 2 шахты делают - не суть. Важно, спутники из обоих каналов заведены в одну квартиру. Так вот, если смотрим с кровли на сборные каналы - один жестко пылесосит воздух с улицы в бездну шахты, другой работает штатно. Даже по скоростям движения воздуха они одинаковы - у обоих по 1,6 м/с, только один "на приток", второй "на выброс" работает.
Понятно что зима, понятно что почти у всех окна закрыты и притока в квартиры практически нет. Стояло бы это всё и не работало, но стена вымерзает, и холодный воздух в квартиры поступает. Какие варианты решения есть?
Гарантированный вариант это объединить оба канала на кровле переходом и поставить вентилятор - тогда в шахте всегда будет разряжение, холод туда точно не упадёт. Но в квартирах есть еще шахты - второй сан. узел или кладовая. И выходит надо и туда вентиляторы ставить, иначе шахты без вентиляторов начнут работать на приток smile.gif
Можно ли решить без вентиляторов?
Хитрый Лис
Гарантированный вариант это сделать приток в квартиры. Вариантов несколько: оконный AirBox, стеновой КИВ, подоконный СВК, бризер. При этом они должны стоять во всех квартирах. Только в таком случае прекратится опрокидывание тяги.
Цитата
Даже по скоростям движения воздуха они одинаковы - у обоих по 1,6 м/с, только один "на приток", второй "на выброс" работает

Ну это естественно. Квартира сейчас как герметичный сосуд, соответственно сколько воздуха вытягивается, столько обратно и затягивается. Физика беспощадная и бескомпромиссная.
ИОВ
Цитата(Хитрый Лис @ 28.11.2022, 9:22) *
Гарантированный вариант это сделать приток в квартиры. Вариантов несколько: оконный AirBox, стеновой КИВ, подоконный СВК, бризер. При этом они должны стоять во всех квартирах. Только в таком случае прекратится опрокидывание тяги.

Это вовсе не гарантированный вариант.
Любое из перечисленных устройств жильцы в холода просто закроют. И опрокидывание тяги не прекратится.
Stq
Цитата(Хитрый Лис @ 28.11.2022, 11:22) *
Гарантированный вариант это сделать приток в квартиры. Вариантов несколько: оконный AirBox, стеновой КИВ, подоконный СВК, бризер. При этом они должны стоять во всех квартирах. Только в таком случае прекратится опрокидывание тяги.

Ну это естественно. Квартира сейчас как герметичный сосуд, соответственно сколько воздуха вытягивается, столько обратно и затягивается. Физика беспощадная и бескомпромиссная.


Беда здесь вот в чем - дом новый, половина квартир не заселена. Во все врезать приточку не выйдет. Люди тоже не дадут им клапана ставить, а если дадут - залепят их тут же smile.gif

В другом доме подобная проблема была там на квартиру 4 вентиляционных отверстия, и целых два клапана КИВ, и весь воздух, который через них заходит в помещение обеспечивает работой (и то далеко не полностью) две ближайшие шахты. В дальнюю кухню конечно-же не идёт. И шахта промерзает.. А большинство кухонных вент. отверстий замурованы вытяжными установками, и пока их не включат воздух в шахту не идёт.

Цитата(Хитрый Лис @ 28.11.2022, 11:22) *
Гарантированный вариант это сделать приток в квартиры. Вариантов несколько: оконный AirBox, стеновой КИВ, подоконный СВК, бризер. При этом они должны стоять во всех квартирах. Только в таком случае прекратится опрокидывание тяги.

Ну это естественно. Квартира сейчас как герметичный сосуд, соответственно сколько воздуха вытягивается, столько обратно и затягивается. Физика беспощадная и бескомпромиссная.


В одной квартире стоит оконный проветриватель, расход там не замерить нормально, но воздух заходит через него сколько может. А шахта на кухне промерзает. Окно открываем - всё работает. Закрываем - из шахты дует. Тут получается если шахта промёрзла, она уже инерцию сохраняет. Вот если в каждую квартиру поставить - да, поток развернётся. А в отдельной квартире - капля в море.

Мысль такая у меня есть - а что если объединить на кровле оба канала на выходе и поставить один турбодефлектор. С одного воздух летит тёплый + турбик ветром раскручиваться будет и прикрывать тем самым второй канал - чтобы он или вообще не работал или ну хотя бы холод чтобы не поступал.
Хитрый Лис
Цитата
Вот если в каждую квартиру поставить - да, поток развернётся. А в отдельной квартире - капля в море.

Ну а я как сказал?
Цитата
Мысль такая у меня есть - а что если объединить на кровле оба канала на выходе и поставить один турбодефлектор. С одного воздух летит тёплый + турбик ветром раскручиваться будет и прикрывать тем самым второй канал

Без притока не будет и вытяжки. Наврятли он будет крутиться, а если и будет, то медленно и с остановками на компенсацию холодным воздухом.

Цитата
чтобы он или вообще не работал или ну хотя бы холод чтобы не поступал.

Тогда проще заклеить все каналы. Нет каналов, нет проблем с опрокидыванием. Но будут проблемы с влажностью и плесенью, но это потом будете решать. rolleyes.gif