Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
11Therion11
Добрый день!!! Помогите разобраться!! Каким документом регламентирована прокладка кабелей по помещению котельной???
Есть ряд вопросов...
1. Можно ли прокладывать силовые (питающие насосы и котлы) кабели в одном лотке с сигнальными (низковольтные 12-24В постаянка + датчики)
2. Какие допустимые расстояния (по верху/низу) при пересечении лотками и метало рукавом (над или под) трубопроводов (вода и газ),
3. На каком минимально допустимом расстоянии от трубопроводов/газопроводов можно параллельно пробрасывать лотки с кабелями а также пересечение оных.
5. Минимальные расстояния между газопроводом и линиями освещения.

И вообще где можно подчерпнуть информацию о прокладке кабелей, по помещению котельной.
olg2004
Цитата(11Therion11 @ 13.2.2023, 15:36) *
Добрый день!!! Помогите разобраться!! Каким документом регламентирована прокладка кабелей по помещению котельной???
Есть ряд вопросов...
1. Можно ли прокладывать силовые (питающие насосы и котлы) кабели в одном лотке с сигнальными (низковольтные 12-24В постаянка + датчики)
2. Какие допустимые расстояния (по верху/низу) при пересечении лотками и метало рукавом (над или под) трубопроводов (вода и газ),
3. На каком минимально допустимом расстоянии от трубопроводов/газопроводов можно параллельно пробрасывать лотки с кабелями а также пересечение оных.
5. Минимальные расстояния между газопроводом и линиями освещения.

И вообще где можно подчерпнуть информацию о прокладке кабелей, по помещению котельной.


Узнаете класс пожаро и взрывоопастности помещения и открываетет ПУЭ. там все написано

силовые и управляющие кабели в одном лотке лучше не прокладывать, если это не возможно то используйте разделитель в лотке.
AI 155
Цитата(11Therion11 @ 13.2.2023, 17:36) *
Есть ряд вопросов...
1. Можно ли прокладывать силовые (питающие насосы и котлы) кабели в одном лотке с сигнальными (низковольтные 12-24В постаянка + датчики)

Строго говоря нет.
11Therion11
Цитата(AI 155 @ 13.2.2023, 17:47) *
Строго говоря нет.


а поподробнее можно... все говорят нет но не кто мне толком не смог сказать почему нет и где это запрещается. у меня 8 насосов по 4 квт и 10 датчиков 4-20мА + дефицит места, а некто толком не может объяснить почему и как...
AI 155
Для проектировщика совместная прокладка однозначно нет.
В инструкциях на контроллеры такое есть.
Обычно пишут, что то вроде 200 мм от силовых.
upd
Начнет помехи ловить с кого спросят ?
Однозначно проектировщика или принявшего решение.
kosmos440o
Цитата(11Therion11 @ 13.2.2023, 18:47) *
а поподробнее можно... все говорят нет но не кто мне толком не смог сказать почему нет и где это запрещается. у меня 8 насосов по 4 квт и 10 датчиков 4-20мА + дефицит места, а некто толком не может объяснить почему и как...

А Вы когда наладчиком КИПиА стали, как получили допуск до 1000 В? Это книго как раз входит в экзамены.
T-rex
Нет, 1 м, 1м, 1 м
AI 155
Из инструкции на контроллер Матрикс
olg2004
Цитата(11Therion11 @ 13.2.2023, 18:47) *
а поподробнее можно... все говорят нет но не кто мне толком не смог сказать почему нет и где это запрещается. у меня 8 насосов по 4 квт и 10 датчиков 4-20мА + дефицит места, а некто толком не может объяснить почему и как...



это имеете ввиду?

ПУЭ
2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
...
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.


ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Нормы технологического проектирования

ПРИЛОЖЕНИЕ П-I
Силовой, на напряжение до 1 кВ с сечением жил до 25 мм2; для вторичных цепей (контрольный, управления и т.п.) - Между кабелями - Не нормируется

в то же время ПУЭ: 2.3.124. ...Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается.
Lex
Цитата(11Therion11 @ 13.2.2023, 19:36) *
И вообще где можно подчерпнуть информацию о прокладке кабелей, по помещению котельной.

Для начала
СП76.13330
СП77.13330
ГОСТ Р 50571.5.52
kosmos440o
Цитата(olg2004 @ 14.2.2023, 9:09) *
это имеете ввиду?

ПУЭ
2.1.15. В стальных и других механически прочных трубах, рукавах, коробах, лотках и замкнутых каналах строительных конструкций зданий допускается совместная прокладка проводов и кабелей (за исключением взаиморезервируемых):
...
2. Силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов и т. п., связанных технологическим процессом.


ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Нормы технологического проектирования

ПРИЛОЖЕНИЕ П-I
Силовой, на напряжение до 1 кВ с сечением жил до 25 мм2; для вторичных цепей (контрольный, управления и т.п.) - Между кабелями - Не нормируется

в то же время ПУЭ: 2.3.124. ...Прокладка силовых кабелей пучками и многослойно не допускается.


Вы не добили, там дальше про >42V и <42V, где-то в районе 2.6