Цитата(Ramil77 @ 16.12.2023, 15:35)

Здравствуйте!Нужен дельный совет,ситуация такая что уже голову сломал что делать,дом 2этажа 220кв.м,стоит двухк.котел протерм пантера 35квт,система отопления ленинградка 1трубная с байпасом,2линии(1этаж и 2 этаж которые соединяются в одну обратку),на обоих этажах одна и та же проблема,первые 3-4 батареи горячие,последние 2-3 еле теплые(рисунок для наглядности нарисовал),думал насос плохо работает и нет циркуляции так нет обратка доходит до котла практически одним градусом с подачей,получается в первую половину дома горячая вода заходит в радиаторы ,а во вторую половину дома проходит мимо радиаторов по основной трубе в котел,как загнать горячую воду в последние радиаторы?воздуха в них нет,винтили открыты,может дополнительно поставить насос послабее чем стоит в котле перед самим радиатором чтобы он загонял воду в радиатор?
Сразу несколько ошибок:
- Подключение таких ОП неверно делать "снизу-вниз"
- неверно расположены трубы, вообще сверлить перекрытия придется, если магистрали идут под перекрытием.
- недостаточный диаметр труб
- неверная арматура
- да и сама концепция ленинградки мне кажется плохой. Нужно было делать тупиковой горизонтальной двухтрубкой. И не пытаться сэкономить на арматуре, если уж на то пошло, арматура для однотрубки дороже, чем нормальные термоклапаны с преднастройкой.
Обрезки короткие труб после демонтажа, если только на тысяче муфт получится монтировать. Короче придется всё переделывать.
Вот что значит пожадничать денег 5 копеек на проект. Сами себя наказали.