Добрый день специалистам.
Есть небольшая комнатка площадью около 10 квадратов, в ней находится сетевое оборудование, суммарной мощностью не более 5кВт.
охлаждалась обычным сплитом на 3,5, температура была в норме, но недавно вышел из строя. Поставил напольный послабее, температура так же не более 25 в самые жаркие дни (местоположение Нижний Новгород).
Для отвода тепла в стене сделал отверстие 150мм, на данный момент внизу, но при построении вентиляции перенсу в верхнее отверстие.
Вопрос в чём, можно ли сделать приточно-вытяжную вентиляцию канальными вентиляторами (по 250м3). Конфигурацию комнаты приложу, вентиляцию рассматриваю в зимний и переходный период при Tнар.<16 C. Документации и оформления никакого не надо, делаю для себя. Возможен ли такой вариант без вреда для оборудования и как совместить удобное переключение между вытяжкой от кондиционера и канальной вытяжкой в верхнем отверстии без нагромождения обратных клапанов?
SSA
Сделать то можно, а как собираетесь бороться с конденсатом на оборудовании от обдува наружным холодным воздухом?
Sergo88
Цитата(SSA @ 12.8.2024, 22:51) *
Сделать то можно, а как собираетесь бороться с конденсатом на оборудовании от обдува наружным холодным воздухом?

в прошлом году просто открывали окно на вертикалку, конденсат был только на полу т.к. на первом этаже. но окно не вариант, сигналка ругается
kosmos440o
Лучше всего сделать на контроллере. Тогда не будет перемораживать зимой. У нас есть специальное решение на контроллере Elstars VC1. Отличие от других в вашем случае в том, что у него есть в программе независимый термостат, который можно настроить по наружной температуре. Ниже 16С будет включаться контур охлаждения в контроллере и регулировать частотником скорость вентилятора, поддерживая температуру, и при необходимости отключаться. Выше 16С будет включаться питание сплита. Сплит должен уметь сохранять уставки.

Контроллер сам тут:
https://youtu.be/c42fKHVE9p8?si=ea-XihuACf8Rxd6v
Видео по работе контроллера тут:
https://www.elstars.ru/products/24898387
Для надежности подключить по Модбасу или Ethernet и вывести на скаду

Да простят меня обитатели сего сайта за , но просто лучше и проще решения не вижу, кроме нашего.
Можно взять другой контроллер вентиляции или ПЛК и термостат, чуть сложнее.
Можно взять 2 термостата, один будет перключать вентиляцию и кондиционер при 16С наружной температуры, другой включать он-офф вентилятор по уставке поддержания в серверной.
jota
Серверные без присутствия людей не вентилируются. С наружным воздухом вносится пыль, высокая температура летом, влага. Зимой - сухой воздух, т.е. нет стабильности. Нужен кондиционер с мощностью равной мощности сервера, а лучше два - один резервный.
Tenhela
Доброго дня! Чтобы не городить новые темы спрошу здесь. Можно ли в аппаратной сделать приточно-вытяжную вентиляцию с частичной рецеркуляцией в зимнее время года (через камеру смешения) . Расчет выполнен на ассимиляцию теплозбытков. Нужно ли резервирование в этом случае и можно ли уйти от системы кондиционирования в таком случае?Спасибо
Skaramush
Не стоит. Нужно. Нельзя.

И дублировать темы/запросы нельзя. Накажу.
Tenhela
Цитата(Skaramush @ 2.10.2025, 13:17) *
Не стоит. Нужно. Нельзя.

И дублировать темы/запросы нельзя. Накажу.

Да, извините.Просто изначально этот вопрос не в той подтеме разместил, поэтому и создал новую тему. "Горячая линия для населения"-не очень подходит по данному вопросу.
Но ответа я вашего не много не понял-слишком краткий. Зачем все же кондиционирование делать, если воздухом теплоизбытки убираем? И где прописано требование по резерву именно приточно-вытяжной установки? Про требования именно системы кондиционирования прописано в пункте 8.5 СП 60, что логично-компрессор реально навернуться можно и устранение неполадок долго время занять может. Но в данной системе только канальные вентиляторы. Прикладываю схему
Skaramush
Поддержание параметров в помещении требуется? Круглогодично? Если да, сами ответили на свои вопросы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.