Классы энергосбережения
Доброго дня коллеги! Помогите пожалуйста разобраться в присвоении класса энергоэффективности! По СП 50.... должно выполняться условие qот р должно быть меньше или равно табличному значению минус 20% qот тр. Класс энергоэффективности оценивается в % отклонении qот р от qот тр то есть 100х(qот р - qот тр)/qот тр= всегда отрицательное число. Каким тогда образом присваивается класс энергоэффективности С или С- ? При С- qот р должен быть больше qот тр........
Николай Л.
23.12.2024, 7:55
А таблицу с классами энергоэффективности где берете?
Таблица 15 СП 50.13330.2012, договор заключен до вступления нового СП 50....
Таблица 15 СП 50.13330.2012, договор заключен до вступления нового СП 50....
И где сейчас брать таблицу классов энергоэффективности?
Николай Л.
24.12.2024, 7:01
Цитата(Irka @ 23.12.2024, 14:47)

Таблица 15 СП 50.13330.2012, договор заключен до вступления нового СП 50....
Нормы нужно применять на время предоставления Градплана. Что за объект? Садик, школа или больница? Или жилой дом?
Здание АБК!
И где сейчас брать таблицу классов энергоэффективности?
Хитрый Лис
26.12.2024, 7:04
del
Николай Л.
28.12.2024, 5:34
Цитата(Irka @ 26.12.2024, 10:48)

Здание АБК!
И где сейчас брать таблицу классов энергоэффективности?
Класс энергоэффективности давно не определяется для АБК. СП 50.13330.2012 определялся только класс энергосбережения, но не класс энергоэффективности. Это разные термины. Есть соответствующее письмо от Минстроя. В СП 50.13330.2024 класс энергосбережение убрали. Класс энергоэффективности давно определяется только для жилых домов. Следовательно никаких классов с точки зрения энегоэффективности для АБК не предусмотрены.
Интересное высказывание! Согласно приказа Минстроя РФ от 17.11.2017г. № 1550, п.5: "5 Выполнение требований
энергетической эффективности зданий, строений, сооружений при проектировании, строительстве, реконструкции зданий, строений, сооружений обеспечивается путем достижения значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям) при соблюдении санитарно-гигиенических требований к помещениям зданий, строений." Т.е. необходимо сравнить qот,р с qот,тр и всё? Без назначения класса.
Николай Л.
14.1.2025, 18:24
Цитата(Irka @ 10.1.2025, 12:15)

Т.е. необходимо сравнить qот,р с qот,тр и всё? Без назначения класса.
Да.
Кристофер Робин
11.6.2025, 7:35
Хотела бы я знать для чего сейчас нужен вообще паспорт, с присвоенным классом энергоэффективности...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,