День добрый.
Я с настройкой ПЧ знаком мало. Помогите настроить частотник PowerFlex 525 25B-D030N114 для работы (проверки работоспособности) с двигателем 5АИ132М6УЗ(фото шильдика в прикрепил)?

По самые по...
Цитата(SerjP32 @ 17.1.2025, 12:28) *
День добрый.
Я с настройкой ПЧ знаком мало. Помогите настроить частотник PowerFlex 525 25B-D030N114 для работы (проверки работоспособности) с двигателем 5АИ132М6УЗ(фото шильдика в прикрепил)?


Так вопрос не ставьте! Модераторы сбросят в "мусорку".
Тут расписан быстрый запуск. Будут конкретные вопросы - задавайте!
SerjP32
Виноват. попробую исправиться.

Двигатель подключать звездой. Перемычка 1-11 установлена. J8 в положении SRC.
ВВОД ПАРЕМЕТРОВ:
P053 -2 сброс
P031 -380 напряжение
P032 -50 частота
P033 -? номинальный ток перегрузки двигателя.
P034 -17.1 номинальный ток двигателя.
P037 -7.6 номинальная мощность двигателя.
P044 -50 максимальная выходная частота преобразователя.
P046 -1 управление с встроенной клавиатуры.
При вышеописанных параметрах управление должно быть с клавиатуры пч.

Поправьте если я ошибаюсь.
Вопросы P033 параметру(номинальный ток перегрузки двигателя) как посчитать?
P044(максимальная выходная частота преобразователя) 50 гц?
По самые по...
Цитата(SerjP32 @ 18.1.2025, 15:52) *
...
Двигатель подключать звездой. Перемычка 1-11 установлена. J8 в положении SRC.
...

P031 -380 напряжение
P032 -50 частота
P033 -? номинальный ток перегрузки двигателя.
P034 -17.1 номинальный ток двигателя.
P037 -7.6 номинальная мощность двигателя.
P044 -50 максимальная выходная частота преобразователя.
...

Вопросы P033 параметру(номинальный ток перегрузки двигателя) как посчитать?
P044(максимальная выходная частота преобразователя) 50 гц?


Любой ток, выше номинального, является перегрузкой двигателя. У вас движок имеет номинальный ток 17,1А. обычно такой же ток и выставляют в качестве перегрузочного, т. к. реальная нагрузка создает меньший ток, если правильно подобрана. И да, максимальная выходная частота 50Гц. (по шильдику)
SerjP32
Цитата(По самые по... @ 18.1.2025, 22:02) *
Любой ток, выше номинального, является перегрузкой двигателя. У вас движок имеет номинальный ток 17,1А. обычно такой же ток и выставляют в качестве перегрузочного, т. к. реальная нагрузка создает меньший ток, если правильно подобрана. И да, максимальная выходная частота 50Гц. (по шильдику)


Большое спасибо.