Добрый день!
Поставили совмещенную вентиляцию с вытяжкой через тройник и обратный клапан.
Но потолке со временем появляется пятно (видимо часть жирного воздуха выходить через клапан)
Подскажите, пожалуйста, если поставить еще один тройник с двумя клапанами в разные стороны это может улучшить ситуацию?

Схемы на фото

Сейчас выглядит примерно так, но с плоским воздуховодом
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
инж323
Соседи еще не побили за неработающую у них вентиляцию из за таких новшеств?
Berlin27
А что тут может не работать?
инж323
Цитата(Berlin27 @ 27.1.2025, 20:16) *
А что тут может не работать?

вы заталкиваете расход вытяжки объемом около 500-700 кубов в канал расчитанный по 100 кубов на кухню и тем самым "запираете" его своим воздухом и у части жителей вытяжка не работает, а у части работает притоком от вашей. Найдут- побьют. А ищется легко.
Berlin27
У нас в доме у каждого отдельный вентканал, это старый фонд, 4 кв на стояке
lovial
Цитата(Berlin27 @ 27.1.2025, 19:08) *
Добрый день!
Поставили совмещенную вентиляцию с вытяжкой через тройник и обратный клапан.
Но потолке со временем появляется пятно (видимо часть жирного воздуха выходить через клапан)
Подскажите, пожалуйста, если поставить еще один тройник с двумя клапанами в разные стороны это может улучшить ситуацию?

Нет. Обратный клапан не герметичен, поэтому потихоньку травит... Или ставить герметичный (а они в основном с ручным открытием/закрытием), или колхозить из тройников 45 градусов что-то вроде инжектора, чтобы при включенной вытяжке поток засасывал воздух из вентканала.
Berlin27
А если будет два клапана в разные стороны травить не будет меньше? Насколько я понимаю сила потока разделится на 2.
Не могли бы подробнее написать про тройник 45, это как на сантехнических трубах с отводом в сторону? В какую сторону он должен быть направлен?
lovial
Цитата(Berlin27 @ 29.1.2025, 11:03) *
А если будет два клапана в разные стороны травить не будет меньше? Насколько я понимаю сила потока разделится на 2.
Не могли бы подробнее написать про тройник 45, это как на сантехнических трубах с отводом в сторону? В какую сторону он должен быть направлен?

Разделится... И будет 2 пятна вместо 1...

Тройник 45 как на картинке красным


Skaramush
Что именно разделится, статика? Можно поинтересоваться, каким образом?