Здравствуйте! Помогите откалибровать аналоговый вход на ПЧ Instart! Сначала думал, что проблема в датчике давления 4-20мА. Заменил на заведомо исправный, но проблема осталась - разброс относительно других приборов контроля давления примерно 5 метров. Подключал токовый задатчик сигнала, проблема с разбросом показаний проявилась полностью. В конце шкалы регулировки, при 18 мА на входе, наблюдаю уже сто метров на ПЧ.
По самые по...
18.2.2025, 10:53
Например, если датчик давления 0...10bar подключен ко входу AI2 и учитывая, что сопротивление входа составляет 500Ом:
F06.23=2 (В) при токе 4 мА
F06.24=0 (%)
F06.25=10 (В) при токе 20 мА
F06.26=100 (%)
Эти настройки сделаны в соответствии с инструкцией. Проблема в том, что когда на входе 12 мА, это должно соответствовать 50 метрам, но на практике это 55 метров. Подключали задатчик к ПЧ Шнайдер, тот показывает правильные значения по всему диапазону.
По самые по...
18.2.2025, 11:33
Цитата(Sneg-35 @ 18.2.2025, 11:19)

Эти настройки сделаны в соответствии с инструкцией. Проблема в том, что когда на входе 12 мА, это должно соответствовать 50 метрам, но на практике это 55 метров. Подключали задатчик к ПЧ Шнайдер, тот показывает правильные значения по всему диапазону.
Изьмерьте правильным омметром сопротивление вашего входа и других входов. Они должны быть одинаковыми и составлять 500 Ом (по инструкции!)
Измерил сопротивление несколькими омметрами - 496 ом. Кроме того проверил еще на трёх новых ПЧ LCI (лежат у нас на складе), проблемы точно такие же.
По самые по...
18.2.2025, 11:59
Цитата(Sneg-35 @ 18.2.2025, 11:53)

Измерил сопротивление несколькими омметрами - 496 ом. Кроме того проверил еще на трёх новых ПЧ LCI (лежат у нас на складе), проблемы точно такие же.
Каким питаловом и откуда брали, запитывали датчики? Проверьте пульсации!
Питал от ПЧ и от внешнего блока питания 24 в. Проверял ПЧ как в полевых условиях так и в мастерской
По самые по...
18.2.2025, 14:11
Проверьте юстировку и линейность входа от лабораторного источника. Сначала подайте напряжение 2,00 В. На дисплее должно отображаться 0. Затем добавляйте по 0,80 В, максимально до 10,0 В. Должны наблюдать на дисплее числа 10, 20, 30, ... 100. Это по аналогии с исправным датчиком давления 0...10bar
Удалось откалибровать с помощью задатчика тока и подстройкой параметров F16.00, F16.01, F16.02,F16.03