Здравствуйте коллеги.
Возник вопрос необходимости ВПВ в пожарных отсеках здания с общей насосной установкой. К примеру: здание, жилой дом 1 секция 9эт, 2 секции по 23эт, с автостоянкой в нижней части, каждая секция отдельный пож. отсек.
Согласно СП10...2020 п7.9. Для частей зданий с различной высотой или
различным количеством этажей или помещениями
различного назначения необходимость устройства ВПВ,
количество пожарных стволов и расход диктующего
ПК-с следует принимать согласно таблицам 7.1 - 7.2:
для зданий, разделенных на пожарные отсеки
(предел огнестойкости стен и перекрытий - не менее REI
150), в том числе с учетом пункта 5.4.7 СП 2.13130: при
независимых насосных установках для каждого отсека -
по площади, объему, высоте или числу этажей
пожарного отсека, а общий расход ВПВ при общей
насосной установке - по тому пожарному отсеку, для
которого требуется наибольший расход воды;
Значит ли это что в 9 эт секции требуется впв если насосная установка впв общая на здание?
Объект прошел экспертизу, в 9этажной секции впв не делали.