9.8.2025, 12:12
Уважаемые специалисты нужен ваш совет/ответ на вопрос.
Ситуация следующая. Имеется помещение в котором установлены 3 фанкойла. По проекту УК должна подавать 3куб метра охлажденной до 7 град воды. Обращения в УК результата не дали, типа у них все в норме. Поскольку труба подачи холодная, а труба обратки довольно теплая, заказчик попросил меня установить циркуляционный насос, чтобы увеличить количество холодоносителя но "нормы". Был установлен циркуляционный насос 32 60 180 с максимальной производительностью 3,5 куб. м. И, для наглядности водосчетчик, чтобы контролировать результат.
В итоге насос на 3-й скорости прокачивает только 0,7 куб.м.
Балансиры на фанкойлах открыты, балансир на помещение тоже (они полностью открыты их никто не регулировал и не блокировал)
Да измерил температуру на подаче. 10 градусов.
Соответственно вопросы:
Почему насос прокачивает только 0,7 куба вместо 3,5?
Какая разница давлений должна быть на подающей и обратной магистрали для нормальной подачи носителя?
В чем может быть причина недостатка протока? Давление в подаче 4,5бар. на обратке не знаю(
У соседей на этом же трубопроводе, аналогичная ситуация, вместо 6 кубов по проекту им "дают" только 2,5 (они обследование делали).
svoroponov
9.8.2025, 21:49
Возьмите и посмотрите характеристику насоса. Найдите ваш реальный расход на оси абсцисс и поднимите вертикаль от этой точки до пересечения с кривой характеристики. Теперь от точки пересечения влево отложите линию параллельно оси абсцисс до пересечения с осью ординат и посмотрите на величину сопротивления при этом вашем расходе , она там дана в метрах .
Ваша задача найти, что создаёт такую величину сопротивления в контурах ваших установок и её уменьшить до такой (если возможно),при которой насос сможет прокачивать ваш заданный расход. И имейте ввиду , что при уже заданной архитектуре сети с её сопротивлением ,для циркуляции теплоносителя при увеличения прокачки в два раза надо напор насоса увеличить почти в 4 раза. То есть между напором и расходом при заданной конфигурации существует квадратичная зависимость.
А вообще вам в Насосную азбуку надо сходить чтобы разобраться с порядком подбора насосов .
Цитата(svoroponov @ 9.8.2025, 21:49)

Возьмите и посмотрите характеристику насоса. Найдите ваш реальный расход на оси абсцисс и поднимите вертикаль от этой точки до пересечения с кривой характеристики. Теперь от точки пересечения влево отложите линию параллельно оси абсцисс до пересечения с осью ординат и посмотрите на величину сопротивления при этом вашем расходе , она там дана в метрах .
Ваша задача найти, что создаёт такую величину сопротивления в контурах ваших установок и её уменьшить до такой (если возможно),при которой насос сможет прокачивать ваш заданный расход. И имейте ввиду , что при уже заданной архитектуре сети с её сопротивлением ,для циркуляции теплоносителя при увеличения прокачки в два раза надо напор насоса увеличить почти в 4 раза. То есть между напором и расходом при заданной конфигурации существует квадратичная зависимость.
А вообще вам в Насосную азбуку надо сходить чтобы разобраться с порядком подбора насосов .
Там будет цифра создаваемого насосом давления при данном расходе при работе на сеть. А вовсе не сопротивление сети. Заглянули бы азбуку перед написанием текстов.
я бы посоветовал найти специалиста с измерительным оборудованием.
если есть балансиры с сосками для подключения дифф.манометра - это вообще не составит труда.
по результатам составить акт и с ним идти в управляйку, к застройщику и т.д., заключать досудебку.
если не получается, то в суд, наверное.
я не особый копенгаген в этих вопросах, но направление действий выбрал бы именно какое-то такое.
Alexfm007
10.8.2025, 10:23
Цитата(LordN @ 10.8.2025, 8:14)

я бы посоветовал найти специалиста с измерительным оборудованием.
если есть балансиры с сосками для подключения дифф.манометра - это вообще не составит труда.
по результатам составить акт и с ним идти в управляйку, к застройщику и т.д., заключать досудебку.
если не получается, то в суд, наверное.
я не особый копенгаген в этих вопросах, но направление действий выбрал бы именно какое-то такое.
Раз установка насоса не помогла, то придется пойти именно таким путем, наверное.
Мне вот только совсем непонятно почему насос не прокачивает заданный объем, что может создавать такое сопротивление ему.
У меня изначально была другая "идея" и после установки насоса я сначала подумал, что она верная. Дело в том, что кто-то при монтаже перепутал подающую и обратную линию. То-ли внутри помещения то-ли от самого чиллера. Соответственно в фанкойлы теплоноситель попадал не через фильтр, а наоборот) Я работал в одной компании и там была аналогичная ситуация. Только запустили систему кондиционирования и она перестала работать через пару дней, поскольку все фанкойлы оказались забиты мусором, который задерживал фильтр оказавшийся на выходе из фанкойла)) УК пришлось демонтировать фанкойлы, промывать их и часть менять на новые, поскольку промыть не удалось.
Я промыл фанкойлы в двух направлениях, грязи было очень много, но для насоса ничего не изменилось, к сожалению.
Прикрепил напорную характеристику насоса на всякий случай.
Балансиры с сосками есть на каждом фанкойле и на входе в помещение, но они полностью открыты. Доступа к балансирам подающих и обратных линий нет.
Skaramush
10.8.2025, 11:42
Цитата(Alexfm007 @ 10.8.2025, 11:23)

Мне вот только совсем непонятно почему насос не прокачивает заданный объем, что может создавать такое сопротивление ему.
Заданный кем и чем? Если Вы "подбирали" насос только по расходу, мои соболезнования. Но 3,5 м3/час этот насос может обеспечить ТОЛЬКО при напоре 0,15 атм и не выше. 15 кПа, если так будет понятнее. Попытка "прокачать" больший объем, а Вы хотите пятикратно больший, потребует напора насоса, примерно, 3.75 атм, 375 кПа. И мощности электродвигателя в 125 раз выше установленной.
Неумолимое уравнение. Был такой рассказ в сборнике научной фантастики в прошлом веке.
Цитата(Alexfm007 @ 10.8.2025, 14:23)

Раз установка насоса не помогла, то придется пойти именно таким путем, наверное.
Мне вот только совсем непонятно почему насос не прокачивает заданный объем, что может создавать такое сопротивление ему.
У меня изначально была другая "идея" и после установки насоса я сначала подумал, что она верная. Дело в том, что кто-то при монтаже перепутал подающую и обратную линию. То-ли внутри помещения то-ли от самого чиллера. Соответственно в фанкойлы теплоноситель попадал не через фильтр, а наоборот) Я работал в одной компании и там была аналогичная ситуация. Только запустили систему кондиционирования и она перестала работать через пару дней, поскольку все фанкойлы оказались забиты мусором, который задерживал фильтр оказавшийся на выходе из фанкойла)) УК пришлось демонтировать фанкойлы, промывать их и часть менять на новые, поскольку промыть не удалось.
Я промыл фанкойлы в двух направлениях, грязи было очень много, но для насоса ничего не изменилось, к сожалению.
Прикрепил напорную характеристику насоса на всякий случай.
Балансиры с сосками есть на каждом фанкойле и на входе в помещение, но они полностью открыты. Доступа к балансирам подающих и обратных линий нет.
осталось прикрепить сюда же характеристику вашей сети, ну и схему тоже.
svoroponov
10.8.2025, 16:58
Да я то читал Азбуку и спроектировал очень много узлов и систем с насосами в разных областях . Так вот , если вы установили насос но не можете прокачать нужное количество теплоносителя , как в данном случае, то значит в сети высокое сопротивление прокачке., что то держит расход . Вы это по диаграмме на насос можете сами определить . Или нет? Для обеспечения нужного объёма прокачки это сопротивление надо снизить .Или нет?
Вот и я об этом. Сопротивление данной системы и не даёт прокачать нужный объём .Для снижения этого сопротивления и надо выяснять что его создаёт и как его изменить , если конечно возможно, для увеличения перекачиваемого объёма.
Это гидравлика .
Прошу перед тем как давать поучения , внимательно читать написанное и немного думать.
А какой расход бэз насоса ?
..........
Балансировочники тоже имеют свое сопротивление, и не факт, что стоят проектные. Надо проверять и сверять с проектом.
Или опытным путем определить гидравлическое сопротивление системы.
Сам счетчик тоже имеет гидравлическое сопротивление (какое ?) .
..........
Наладки похоже не было и сейчас по факту надо делать наладку.
Alexfm007
10.8.2025, 22:57
Цитата(Skaramush @ 10.8.2025, 11:42)

Заданный кем и чем? Если Вы "подбирали" насос только по расходу, мои соболезнования. Но 3,5 м3/час этот насос может обеспечить ТОЛЬКО при напоре 0,15 атм и не выше. 15 кПа, если так будет понятнее. Попытка "прокачать" больший объем, а Вы хотите пятикратно больший, потребует напора насоса, примерно, 3.75 атм, 375 кПа. И мощности электродвигателя в 125 раз выше установленной.
Неумолимое уравнение. Был такой рассказ в сборнике научной фантастики в прошлом веке.
С мощностью электродвигателя вы явно не угадали. Не думаю, что на чиллере стоит насос мощностью 10 Квт.
Я просил пояснить, почему циркуляционный насос не может прокачать необходимый объем теплоностителя из магистрали подачи в обратную магистраль, Причем , по проекту, этот объем должен потребляться без насоса.
Кстати, никто так и не ответил на один из вопросов - какой перепад давления должен быть в трубопроводах подачи и обратки
Alexfm007
10.8.2025, 23:14
Цитата(AI 155 @ 10.8.2025, 18:34)

А какой расход бэз насоса ?
..........
Балансировочники тоже имеют свое сопротивление, и не факт, что стоят проектные. Надо проверять и сверять с проектом.
Или опытным путем определить гидравлическое сопротивление системы.
Сам счетчик тоже имеет гидравлическое сопротивление (какое ?) .
..........
Наладки похоже не было и сейчас по факту надо делать наладку.
Без насоса и без счетчика расход не проверяли. Измерить было нечем, поэтому счетчик и поставили.
Совсем не понял про определение гидравлического сопротивления системы. Если системы внутри помещения - то насос должен справиться на Ура.Труба ф50 полипропилен от магистрали, к каждому фанкойлу ф32, длина небольшая.
Если омеется в виду гидравлическое сопротивление всей системы - то это не представляется возможным, да и к чему это?
Цитата(LordN @ 10.8.2025, 14:52)

осталось прикрепить сюда же характеристику вашей сети, ну и схему тоже.

Могу прикрепить только проект внутри помещения. , все, что снаружи - данных нет
Попробуйте хоть померять параметры на входе в помещение. Зак вас попросил насос установить? вы установили, какие еще к вам вопросы? То, что насос явно не подходит , то однозначно, хотя можете еще попромывать систему в пределах помещения. Кстати водомер- не плохой "гаситель давления" и оно дополнительно к мусору в системке этой.Сетку фильтров проверьте-не смятая?
но параметры померьте- и они парами нужны, а не отдельно- Р и Т на входе и всё.
А сфотайте вид узла входа труб в помещение. У нас одни спецы полгода не могли разводку с фэнами своему заку арендатору сдать, всё никак наладить не могли и из интереса зашел глянуть- так они перемычку меж подачей и обраткой не срезали даже, которую для обеспечения монтажного пуска холмашины делали, что б циркуляция была, а то через одни приточки мало циркуляция была для машины и всё бегали балансиры крутили и ругались.
Цитата(Alexfm007 @ 11.8.2025, 1:14)

Без насоса и без счетчика расход не проверяли. Измерить было нечем, поэтому счетчик и поставили.
Два основных направления поиска:
1. Не работало никогда > возможно придется проверять все, начиная с проекта
2. Работало и перестало > искать неисправность
Цитата(Alexfm007 @ 11.8.2025, 1:14)

Без насоса и без счетчика расход не проверяли. Измерить было нечем, поэтому счетчик и поставили.
Счетчик также имеет сопротивление (какое ?) оно может погасить весь напор насоса.
Цитата(Alexfm007 @ 11.8.2025, 1:14)

Совсем не понял про определение гидравлического сопротивления системы. Если системы внутри помещения - то насос должен справиться на Ура.Труба ф50 полипропилен от магистрали, к каждому фанкойлу ф32, длина небольшая.
Это для того , чтобы иметь представление какой перпад давления и расход нужны. Может у вас вообще циркуляция в обратную сторону или предположим насос на чиллере в не ту сторону вращается. Т.е. нарисуйте картинку с трубами, диаметрами, марками балансировочника и фанкойла внутри помещения.
Alexfm007
11.8.2025, 12:17
Приложил проект по помещению и отчет по замерам у соседей. Может это внесет какую-то ясность.
Skaramush
11.8.2025, 12:31
Цитата(Alexfm007 @ 10.8.2025, 23:57)

С мощностью электродвигателя вы явно не угадали. Не думаю, что на чиллере стоит насос мощностью 10 Квт.
Я просил пояснить, почему циркуляционный насос не может прокачать необходимый объем теплоностителя из магистрали подачи в обратную магистраль, Причем , по проекту, этот объем должен потребляться без насоса.
Кстати, никто так и не ответил на один из вопросов - какой перепад давления должен быть в трубопроводах подачи и обратки
Вы не видите ответов. Сопротивление участка, на который работает насос, таково, что "прокачать" он может, что может. Те самые 0,7 м3/час. И, чтобы по этому же участку, прошло 3,5 м3/час придется преодолевать уже в 25 раз более высокое сопротивление. Это не гадание, это гидравлика.
Вы насос выбрали "от фонаря", не имея понятия, какая рабочая точка Вам требуется.
Про счетчик Вам уже написали - Вы добавили неучтенное (и немалое) местное сопротивление на участок.
Перепад должен быть равен сопротивлению участка.
...А фильтры перед фанкойлами когда чистили последний раз??
По проекту установлен регулирующий узел Profi 2.0 3/4 . Чтобы ориентировочно посчитать необходимый перепад давления надо знать знать марку регулирующего вентиля и его Kvs, а также марку балансировочника и его Kvs, марка фанкойла в проекте есть. Необходимую информацию можно посмотреть на корпусе, можно запросить у изготовителя узла. Начал бы наверно с этого, чтобы понять какой требуется перепад давления.
Рег. узел profi 2.0 3/4
Регулирующий вентиль : GVM-2320A3; Kvs 2,5
Балансировочный вентиль: COMAP 751 3/4" ; Kv 0,13 - 5,90
По фанкойлу вечером поищу информацию
Примерно прикинул по другому фанкойлу, тоже мощностью 6 кВт
Требуемый расход для одного фанкойла : 1 м3/ч, 7/12*С
Kv фанкойла 1,6
Kvs рег. вентиля 2,5
Kv балансировочника макс 5,9
Общий Kv = 1,3
Требуемый перепад давления для расхода 1 м3/ч = 6 м.в. ст.
Без учета сопротивления сетчатого фильтра, подводящих труб и пр. фитингов.
Справка
Для расхода 2 м3\ч, нужно создать перепад давления 24 м.в.ст.,
3 м3/ч > 54 м.в.ст. и т. д.
Попробуем обратную задачу.
Предположим намеряли расход 0.7 м3/3 с данной арматурой и проверочным фанкойлом перепад будет 3 м.в.ст. без учета водосчетчика.
.........
Можно и точнее посчитать, для этого нужна марка водосчетчика.
.........
Напишите марку фанкойла и марку рег. узла с маркой водосчетчика, которые стоят у вас.
Skaramush
11.8.2025, 17:33
Цитата(AI 155 @ 11.8.2025, 15:02)

Справка
Для расхода 2 м3\ч, нужно создать перепад давления 24 м.в.ст.,
3 м3/ч > 54 м.в.ст. и т. д.
Для 3,5 м3/час 72 м.вод.ст. или 720 кПа. И мощность двигателя насоса всего-то увеличить в 42 раза. Мелочи.
можно еще о многом порассуждать, но вот на кровле любого из д.34 по указанной набережной ни обнаружил ни чиллеров, ни сухих охладителей. но где то ж тн охлаждаться должон, наверное.
Они должны уже быть, но могут еще быть не установленными. Ну хоть техзаку звонить.... в отдел главспецов. Может рано еще перепад искать и дельту Т, может их еще некому создавать?
Цитата(инж323 @ 11.8.2025, 18:16)

можно еще о многом порассуждать, но вот на кровле любого из д.34 по указанной набережной ни обнаружил ни чиллеров, ни сухих охладителей. но где то ж тн охлаждаться должон, наверное.
Они должны уже быть, но могут еще быть не установленными. Ну хоть техзаку звонить.... в отдел главспецов. Может рано еще перепад искать и дельту Т, может их еще некому создавать?
Откуда тогда летом такая т-ра воды?
Цитата(Alexfm007 @ 9.8.2025, 12:12)

Да измерил температуру на подаче. 10 градусов.