Vagan
Частотник MITSUBISHI FR-E540-1,5K. Резистором по входу 2 управляется, токовым сигналом по входу 4 (4-20mA) - нет. В документации есть ссылка на пар. 180-183, функция AU (4), а куда ее прописать не понятно.
Игорь Борисов
Вход 4-20мА как правило предназначается для ОС ПИД-а... а для этого ПИД надо активировать... по умолчанию он отключен.
олег х
а попробуйте, например в пар.180 прописать - 4 и подать туда сигнал, например соединить с РС
DriverFirst
Цитата(олег х @ 3.6.2008, 10:00) [snapback]258937[/snapback]
а попробуйте, например в пар.180 прописать - 4 и подать туда сигнал, например соединить с РС

Совершенно верно. Просто у Е-серии колличество входов поменьше, чем у А-серии. Поэтому пожертвовали входом AU, но входа свободно конфигурируемые, т.е. мы можем функцию AU назначать на любой вход. Респект, коллега. rolleyes.gif
jakudzaa
Уважаемые, как и чем вы управляете ПЧ, если нужно регулировать давление по графику с разными уставками: утро, день, вечер, ночь, выходные дни?
Сергей Валерьевич
Цитата(jakudzaa @ 30.5.2010, 12:48) *
Уважаемые, как и чем вы управляете ПЧ, если нужно регулировать давление по графику с разными уставками: утро, день, вечер, ночь, выходные дни?

посмотрите сюда http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...80&start=80
den.mgn
Цитата(jakudzaa @ 30.5.2010, 15:48) *
Уважаемые, как и чем вы управляете ПЧ, если нужно регулировать давление по графику с разными уставками: утро, день, вечер, ночь, выходные дни?

У большинства частотников есть дискретные входа, которые можно запрограммировать на необходимые задания для регулятора. А в этом случае достаточно к такому частотнику таймер подключить.
Если это какой ни будь наездник, то нужен контроллер с таймером и аналоговым выходом …
Так что для начала определитесь с частотником.
jakudzaa
Частотник определен Mitsubishi FR-F740-00310-EC.
А как лучше сделать: через дискретные в/в частотника и аналоговый вход или через сеть от PLC?
jakudzaa
Как будет попроще и быстрее?
Михайло
Через дискретные входы и фиксированные задания.