Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Sneg
Здравствуйте.
Необходим совет по поводу радиаторов.
Приняли жилой дом на обслуживание. Все хорошо, да только биметаллические радиаторы "Сантехпром БМ" РБС-500 неравномерно прогреваются. Неравномерность радиаторов выглядит таким образом: на одинаковой высоте радиатора температура практически равна, однако слишком большая разница между температурой верхней и нижней частью радиатора. Система отопления автономная, давление на обратке порядка 4,6 кг/см*2.
У нас сомнения по правильности выбора насоса (скорость движения теплоносителя) или слишком большой съем тепла с прибора.
В принципе в квартирах температура согласно СНИП, но сами понимаете, жители хотят больше, а еще попробуют радиатор начинают делать выводы.
Может быть, кто-нибудь из Вас встречался с такой проблемой.
Давайте обсудим. sad.gif
Спасибо за внимание. rolleyes.gif
LordN
можете дать цифры: температуры на подаче, на обратке, в помещении?
тогда можно будет еще какие-нить выводы сделать rolleyes.gif ...
Sneg
Температура в тепловом узле на искомый подъезд на подаче 38*С, на обратке 33*С при уличной тепературе +6*С. Температура в проблемной квартире 20*С.
cool.gif
Igor B
Как осуществлено подключение радиатора?
Такая проблема может быть при только верхнем подключении (проточный вариант), либо при высоком сопротивлении протоку теплоносителя на данном участке сети.
Sneg
Подводка за гипсокартоном не видно, но по словам монтажников и по схемам схема подключения однотрубная с осевыми замыкающими участками.
с уважением.
Igor B
Вот там и проблема!..
Замыкающие участки должны быть не скрытые и с регулирующим трехходовым краном.
Sneg
Там не трехходовоик, а вентель с термоголовкой с одной стороны и шаровый кран с другой.
huh.gif
region
А у Вас часом радиаторы не завоздушены?
Abil
Цитата(Sneg @ Oct 26 2004, 03:57 PM)
В принципе в квартирах температура согласно СНИП, но сами понимаете, жители хотят больше, а еще попробуют радиатор начинают делать выводы.

При использовании термостатических клапанов (при отсутствии погодозависимой автоматики в тепловом пункте) и при нормальной температуре в помещении происходит постоянное автоматическое изменение расхода теплоносителя в радиаторе. Из-за этого температура поверхности радиатора становиться неравномерной: при теплой погоде верх радиаторов остается горячим, а нижняя зона сильно остывает. При похолодании расход через радиатор увеличивается и температура поверхности радиатора начинает выравниваться. Так что, особых замечаний от жильцов быть не должно.P.S. А проверить можно, если снять термоголовки - температура радиаторов должна будет выровняться.
Sneg
Вот тут то и собака зарыта.
Термостатические головки мы уже поснимали, чтобы увеличить поток теплоносителя, а ситуация не изменилась. Ждем устойчивого холода, чтобы выяснить как будет работать система при более горячем теплоносителе.
mad.gif
С уважением Андрей.
biggrin.gif