Traktor
Имеем систему вентиляции на Siemens LOGO!
Заказчик после завершения всех работ захотел амостоятельно менять уставку подаваемого воздуха
из удаленного от ША помещения.

Как вариант я расматриваю докупить к LOGO! модуль CM LON
http://www.automation-drives.ru/as/downloa...GOmod_LON_r.pdf

и панель
SVEA RCU-61
http://www.svea-bcs.de-web.cc/de/downloads...ARTEC_RCU_e.zip

Заказчик меняет у себя в кабинете кнопочками циферку - и доволен.

В документации по CM LON сказано, что модуль может считать один аналоговый сигнал по следующей переменной:
_temp_p - AI8

Для RCU-61 в выходах имеется:
nvoTEsetptOffset
Type: SNVT_temp_p
Description:
Output for displaying the current setpoint adjustment.

К сожалению с LON сетями я никогда не работал... требуется помощь специалиста.

Продолжу:
RCU-61 цепляется ку модулю LON BCU - к которому подведена непосредственно сеть
http://www.svea-bcs.de-web.cc/de/downloads..._Docu_237_e.zip

Итак.
Получилась сетка
LOGO!-CM LON-BCU-RCU-61

Что делать с LOGO! - понятно берем AI8 и вешаем его в качестве уставки на регулятор...

а как параметризировать RCU-61 чтобы он отдал Логе свою переменную с уставкой?

Каким ПО пользоваться?
Как PC подключить к LON?

Спасибо.

P.S. в идеале, конечно, подошла бы просто жк панель с кнопочками и выходом 0..10 вольт...
И не надо было бы городить такое решение.
но что-то не нашел я таких в природе. sad.gif
Long
Если никогда не работали с ЛОН, то лучше с вашей задачей в него и не завязывайтесь - намного проще разобраться с KNX/EIB. И дешевле выйдет.
Железо:
1) шлюз LOGO!-EIB
http://longtimeago.narod.ru/LOGOmod_EIB_ru.pdf
2) термостат с дисплеем, например GIRA 1052xx (немного избыточно по функциям, но бюджетно если рамка дешевая)
http://longtimeago.narod.ru/10553188.pdf

Софт - ETS3
http://www.knx.org/knx-tools/ets/intro/
здесь его можно скачать, а ключик под него есть в инете, если поищете smile.gif

Кроме того нужно скачать плагин для термостата под ETS3 с сайта GIRA (gira.de)
И наступит вам счастье clap.gif

Orl
Цитата(Long @ 25.10.2007, 12:48) [snapback]180877[/snapback]
Если никогда не работали с ЛОН, то лучше с вашей задачей в него и не завязывайтесь - намного проще разобраться с KNX/EIB. И дешевле выйдет.


Насчёт "проще" я бы попросил! spam.gif , плавали, знаем. bang.gif
однако софтинка для конфигурирования железа нужна в любом случае. Либо ETS либо LonMaker. В остальном решение и затраты примерно одинаковы.
Mihail Svirinovsky
Цитата(Orl @ 25.10.2007, 15:46) [snapback]181004[/snapback]
Насчёт "проще" я бы попросил! spam.gif , плавали, знаем. bang.gif


А вот и проще! tongue.gif
Vasiliy
Ишь заладили: EIB, LON... Фигня все это!!! Человеку нужна панелька с выходом 0-10В и всё! Например от Термокона или от Регельтехник. Всё!!! =)
Pasekov
Цитата(Vasiliy @ 26.10.2007, 13:42) [snapback]181358[/snapback]
... Фигня все ...и всё! Всё!!! =)

Трудно не согласиться!
Но как ты писал от 16.10.07 - А какова дистанция?
Long
Цитата(Orl @ 25.10.2007, 15:46) [snapback]181004[/snapback]
Насчёт "проще" я бы попросил! spam.gif , плавали, знаем. bang.gif
однако софтинка для конфигурирования железа нужна в любом случае. Либо ETS либо LonMaker. В остальном решение и затраты примерно одинаковы.

хорошо, уговорил )) это мое субъективное мнение!

Цитата(Vasiliy @ 26.10.2007, 12:42) [snapback]181358[/snapback]
Ишь заладили: EIB, LON... Фигня все это!!! Человеку нужна панелька с выходом 0-10В и всё! Например от Термокона или от Регельтехник. Всё!!! =)


и не забываем про аналоговый вход у LOGO! ))
allergo
Подскажите, какая физическая линия используется в модуле Siemens Logo! LON? RS-485?
ViS
физическая линия - медный кабель
allergo
А какое макс. расстояние?
allergo
Так что никто не знает ни максимально возможную длину линии, ни систему передачи (или как оно там по научному называется)?
Сергей Долганов
Цитата
Так что никто не знает ни максимально возможную длину линии, ни систему передачи (или как оно там по научному называется)?

Думаю просто вопрос бестолковый.
Какой интерфейс у модуля CM LON? (наверное Profinet, ага)
Какая максимальная длина сегмента LON? (определяется наверное средой и топологией)
Недурно обращаться к первоисточнику.
allergo
Цитата
Думаю просто вопрос бестолковый.
Какой интерфейс у модуля CM LON? (наверное Profinet, ага)
Какая максимальная длина сегмента LON? (определяется наверное средой и топологией)
Недурно обращаться к первоисточнику.

Естественно я читал данный документа перед тем, как написать сюда. Там не ни про длину линии, и ни слова про Profinet.