Цитата(Михаил I @ 19.11.2007, 8:03) [snapback]191295[/snapback]
попробуйте разжать трубы, изменить диаметр ПК или ставьте насос, так как не выполнится требуемый свободный напор у ПК.
Что значит разжать трубы?

в смысле увеличить их диаметр? Уже посчитала на Ду 65 (черные) и не получается больше, т.к. расход всего 1х2,6л/с. А при таком раходе можно ли ставить ПК-65мм? если да, то получается превышение требуемого над гарантийным 0,8м. При таком возможно не ставить насосы? как это потом в экспертизе объяснить?