Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплоотдача регистров.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Vano
Подскажите теплоотдачу регистров из гладких труб 89, и108 диаметров, вода 95/70, темп воздуха +18 С. Выручайте пожалуйста.
asl
Регистры надо считать, т.к. в зависимости от длины регистра и его конструкции будет варьироваться и его теплоотдача.
Vano
Понятно, что надо, но как? Встречал расчетные таблицы для регистров, может у кого есть подскажите цифры. Конструкция регистра-две горизонтальные трубы, длиной 5 м каждая. Конструкция П образная.
Abil
По старому справочнику регистры имеют теплоотдачу (на 1 м длины):
однорядная установка - при диаметре 40 мм - 0,244 экм.,50 мм - 0,304, 70 мм - 0,384, 80 мм - 0,45, 100 мм - 0,48.
при многорядной - диаметр 40 мм - 0,195, 50 - 0,243, 70 мм - 0,306, 80 мм - 0,358, 100 мм - 0,462.
LordN
http://www.abok.ru/for_spec/norm_doc/Polmann.rar
здесь есть глава из Польманна, помоему как раз про теплопередачу...
при желании можно разобраться.
R.A.S.
Я довольно давно расчетик в EXELе набивал, он очень приблезительный, но если теплопотери не большие, пользоваться можно. А лучше посмотреть в новом (синем) справочнике есть теплоотадача открыто проложенных труб.

raschet_registrov_iz_gladkix_trub.rar
Валко
У нас старинная привычка варить регистры так: труба Ду100 - з шт. по 3 метра, последовательно, в три этажа. Таких регистров штук 5 - 6 за глаза хватит последовательно по стенам (по периметру помещения). На перепад давления в 2-2,5 кг/м и обязательно с дроссельной шайбой на свой вкус. Впрочем, перепад давления не определяет необходимость. Необходимость определяет нужда. Само собой разумеется, что между секциями соединения Ду25 или Ду32 ради комфорта потоку жидкости.
Igor Barishpolets
При такой расстановке регистров и стены зимой будут не нужны...
В справочниках по отоплению есть информация по расчету регистров. Не могу открыть в электронном виде! (20МБт).
Феодосия
напишите, скину вам теплоотдачу
Guest
Я ТАК И НЕ ПОНЯЛ КАК НАЙТИ ТЕПЛОПОТЕРИ. ЕСТЬ ТУБА. ЕСТЬ ДИАМЕТР. ДЛИНА 1 МЕТР. ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ КОМНАТЫ. КАКАЯ ТЕПЛООТДАЧА? (ПОМОГИТЕ НАЙТИ СПРАВОЧНИКИ)
Kks
tgv выкладывал програмку для расчета регистров из гладких труб. Я ее проверял боле менее похожи результаты. Если поишраешься заданием теплоотдачи то будешь получать длину трубы, как получится твоя длина, такая и теплоотдача
Фролова Наталья
В справочнике проектировщика Староверова есть такая информация:
площадь нагревательной поверхности открытой горизонтальной гладкой трубы: dу 89х3,5 - fэ=0,465 экм/м, dу 108х4 - fэ=0,55 экм/м
1 экм=506 Вт
Вано
Блин да возьми ты справочник тепловые сети там ВСЕ есть про регистры
STELET
Этот справочник есть в электронном виде? (т.к. почти не реально найти книгу)
ТТГВ
Конечно есть помоему и здесь выложена
ТТГВ
Специально для автора темы и других жаждущих все написано на основе справочника "Наладка и эксплуатация тепловых сетей" все данные взяты из табл. 2.61 стр.102 причем колонки с Ду 25 и Ду 32 думаю перепутаны местами. Так как данные даны при разности температур 64,5 С поэтому сначала перевел на перепад 70, далее думаю все понятно
Кэт
Скачала себе программку последнюю по подсчету регистров,что-то у меня не получается. 9000 Вт теплопотери в техподполье гаража,теплопотеи считаю по зонам,сейчас проверила,вроде бы, правильно,но по последнему расчету,получается будто надо ставить на площадь3240 м2 с теплопотерями 9000 Вт всего 3,5 регистра,что-то не понимаю....(регистр d=100 в 3 ряда)напишите,пожалуйста,спасибо.
Кэт
Если считать по Справочнику,то при d=100 мм fэ=0,462 экм, 1экм=506 Вт,получается одна теплоотдача одной трубы 234 Вт. Теплопотери техподполья 9000 Вт,Итого получается,если ригистр, например, в 2 ряда,то один регистр = 468 Вт. Итого где-то 20 регистров. Не знаете,правильно ли?
Таль
Вот что получается на основании Справочника по теплоснабжению и вентиляции Щекина
ТТГВ
Цитата(Кэт @ Dec 15 2005, 09:45 )
Скачала себе программку последнюю по подсчету регистров,что-то у меня не получается. 9000 Вт теплопотери в техподполье гаража,теплопотеи считаю по зонам,сейчас проверила,вроде бы, правильно,но по последнему расчету,получается будто надо ставить на площадь3240 м2 с теплопотерями 9000 Вт всего 3,5 регистра,что-то не понимаю....(регистр d=100 в 3 ряда)напишите,пожалуйста,спасибо.

Да первый вопрос как раз к теплопотерям не мало ли 3 Вт/кв.м
Кэт
Что-то неправильно написала,в общем,точно сейчас не буду пересчитывать площадь,грубо измерила , выходит площадь где-то около 1000 м2. Считаю по зонам, температура внутренняя 5 С.
ТТГВ
Похоже на правду, только вы посчитали регистры длинной 1 метр ну так ведь никто не делает нужно хотя бы метра по два вот и будет по вашим расчетам 10 шт, а по моим (95-70) 8 шт. где-то близко. Хотя сравнивал полученные мною данные со справочником проектировщика "Внутренние санитарно-технические устройства"
По теплоотдачам труб водяного отопления до 50 мм мои данные ниже, а при Ду выше 50 мм паропроводы мои данные опять же ниже.
В итоге сравнил с теплоизолированной трубой К эфф. = 0,75 то есть теплоотдача изолированной трубы составляет 25% от неизолированной мои данные опять же ниже, так что на поверку Ваши расчеты явно занижены
unton
Вот расчёт-онлайн от производителя
Inchin
Цитата(Vano @ 23.11.2004, 13:54) *
Подскажите теплоотдачу регистров из гладких труб 89, и108 диаметров, вода 95/70, темп воздуха +18 С. Выручайте пожалуйста.

В Аудиторе СЕТ есть расчет только для dn80. Для двух, трех, четырех рядов.

Если нужны трех и четырех рядные - тоже выложу.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла



инж323
Про дату вопроса и дату такого злободневного ответа видимо и писать не стоит? Вот Вано то обрадуется, наконец то узнает.
ИОВ
Цитата(инж323 @ 3.1.2022, 16:07) *
Про дату вопроса и дату такого злободневного ответа видимо и писать не стоит? Вот Вано то обрадуется, наконец то узнает.

Слава Богу, что Vano 17 лет назад был молод, поэтому дожил до счастливого момента ответа. Правда, жаль, что все эти 17 лет, наверное, мучился от невЕдения. Но ведь "лучше поздно, чем никогда" (с). laugh.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.