Цитата(Konstant @ 18.6.2008, 14:45) [snapback]264003[/snapback]
В каждом складе размещается ИТП, где готовится горячая вода для отопления и вентиляции.
Если ТО в котельной, то зачем в ИТП ещё ТО (плюс доп. насосы)? Делал подобное для котеджей. В них по зависимой схеме три контура: отопление - регулируемый по температуре нар. в-ха, на вентиляцию нерегулируемый и на ГВС (емкостный бойлер).
В зависимости от нагрузки на ГВС, вопрос летнего котла актуален (бытовой котел с своим учетом газа, бытовым регулятором газа), только вот тепловая схема котельной по независимой схеме уже нерациональна. Не видно полной картины, но напрашивается вариант с устройством централизованного ГВС от котельной (4-х трубка) - меньшее количество бойлеров (ТО) и насосов для ГВС.
Словом рекомендую при независимой схеме в котельной:
- в ИТП ТО не ставить;
- сделать систему ГВС централизованой;
- установить бытовой котел (котлы) для летнего режима;
- выполнить теплосеть по складам 4- трубной;
- ну и обосновать применение независимой схемы в котельной (что за котлы ставить собираетесь?).