Цитата(S.Pavel @ 23.1.2013, 19:46)

Я не встречал в буржуйских схемах, чтобы на х12 релейнике стояло 12 автоматов на отходящих линиях с релейника. СтоИт один на входе и все. Нужно на все?
Тут сложно в лоб ответить.
В Германии на всю квартиру или весь дом ставится один (!) УЗО на входе - так дешевле и всё! Дальше только автоматы.
У нас же в одно-двух комнатной квартире штух 5-6 дифференциальных автомата можно в щитке увидеть.
Что касается защиты 12-канального бинарника одним входным автоматом, то тут я пас - не понимаю зачем он нужен.
Для систем вентиляции мы сами так делаем - на 5-6 вентиляторных цепей на входе один автомат ставим.
С освещением несколько сложнее. Поставишь на 6 Ампер - будет постоянно ложняки отрабатывать. Поставить в несколько раз более мощный - тогда непонятно как он сможет одну контактую 6-амперную группу защитить у бинарника при КЗ. Контакты сварятся...
Если защищать именно проводку от выгорания, то 10-16 Ампер и не более на 1,5 кв.мм. цепи. Получается, что на 12 каналов маловато будет... особенно когда стартуют люминисцентные лампы или ИП светодиодов. У них пусковой ток очень большой в момент включения...