Young
Цитата(Михаил I @ 16.1.2009, 9:46) [snapback]339564[/snapback]
Вы используете новые графики, где нет зависимости интенсивности от высоты? Я вот все равно считаю по старым, где радиус, высота, интенсивность, напор.


низяяя, у них изменилась конструкция оросителя.
Михаил I
Цитата(Young @ 16.1.2009, 11:59) [snapback]339569[/snapback]
низяяя, у них изменилась конструкция оросителя.


а они об этом знают? почему ж молчат, как партизаны?
Young
Цитата(Михаил I @ 16.1.2009, 10:01) [snapback]339570[/snapback]
а они об этом знают? почему ж молчат, как партизаны?


а вы скачайте их пособие по применению оросителей, за 2006 г. Там теперь есть только графики и всё. Зависимости интенсивности от высоты усановки теперь нет.
emisar
Пособие не смотрел, не нашел. Кликаю документация - рекомендации. И вылезает ошибка. Может где в другом месте лежит?! Но я не нашел.

Я так понимаю мы обсуждаем на примере СВН-12.
Если мы посмотрим его карты орошения, то увидим что они слегка отличаются для высоты 4 м и 2,5 метра.
Если посмотрим к примеру СВН-15, там уже не слегка.
Причем графики для двух давлений (1 бар и 0,5 бар).

Кстати еще вопрос по поводу радиуса 2 - зона в которой должна быть обеспечена нормативная интенсивность. Получается, что сеткой 4х3 мы уже расставлять оросители не можем. Т.к. явные мертвые зоны появляются. Тогда для кого написано в табл. максимально расстояние? Не для Бийска???

Михаил I
у них в пособии по применению был график зависимости Q и H по формуле Q=к*корень из Н. Самый ненужный график.
Как это им удалось сделать, что от изменения высоты от 2-4м ни радиус, ни интенсивность не меняется? Это должен как минимум диаметр сопла меняться.
Young
Цитата(emisar @ 16.1.2009, 10:09) [snapback]339573[/snapback]
Пособие не смотрел, не нашел. Кликаю документация - рекомендации. И вылезает ошибка. Может где в другом месте лежит?! Но я не нашел.


http://ww w.sauto.biysk.ru/products.php?id=2857 щелкните на "пособие по применению". Там графики для всех видов оросителей.
Михаил I
Цитата(emisar @ 16.1.2009, 12:09) [snapback]339573[/snapback]
Кстати еще вопрос по поводу радиуса 2 - зона в которой должна быть обеспечена нормативная интенсивность. Получается, что сеткой 4х3 мы уже расставлять оросители не можем. Т.к. явные мертвые зоны появляются. Тогда для кого написано в табл. максимально расстояние? Не для Бийска???


Мертвые зоны не имеют нулевой интенсивности. Они имеют чаще всего интенсивность более 50% от нормативной, т.к. там влияют от 2-4 оросителей. Тем самым мы не нарушаем норм о приемке оросителей, т.к. допускаются области с интенсивностю но не менее 50%. Подтверждал расчетом, что и сетка 4х4 не дает мертвых зон. Но многие на форуме не согласны и новый спор заводить не хочу.
Young
Цитата(Михаил I @ 16.1.2009, 10:12) [snapback]339576[/snapback]
у них в пособии по применению был график зависимости Q и H по формуле Q=к*корень из Н. Самый ненужный график.
Как это им удалось сделать, что от изменения высоты от 2-4м ни радиус, ни интенсивность не меняется? Это должен как минимум диаметр сопла меняться.


если спросите у их специалистов, то ответ будет таков, при определенной высоте (2м вроде) установки вода начинает падать практически вертикально и интенсивность становиться постоянной (немножко коряво написал, Михаил micconen в какой-то теме уже писал тоже самое но более грамотно).
Михаил I
Цитата(Young @ 16.1.2009, 12:14) [snapback]339577[/snapback]
http://ww w.sauto.biysk.ru/products.php?id=2857 щелкните на "пособие по применению". Там графики для всех видов оросителей.


посмотрел. Есть зависимость высоты от интенсивности все равно.
Young
Цитата(Михаил I @ 16.1.2009, 10:18) [snapback]339582[/snapback]
посмотрел. Есть зависимость высоты от интенсивности все равно.


мы оба сейчас говорим вот об этом? Если да, то на какой странице?
emisar
Цитата(Михаил I @ 16.1.2009, 10:16) [snapback]339579[/snapback]
Мертвые зоны не имеют нулевой интенсивности. Они имеют чаще всего интенсивность более 50% от нормативной, т.к. там влияют от 2-4 оросителей. Тем самым мы не нарушаем норм о приемке оросителей, т.к. допускаются области с интенсивностю но не менее 50%. Подтверждал расчетом, что и сетка 4х4 не дает мертвых зон. Но многие на форуме не согласны и новый спор заводить не хочу.


Ну и правильно, и так проблем навалом. rolleyes.gif
<<Тем самым мы не нарушаем норм о приемке оросителей, т.к. допускаются области с интенсивностю но не менее 50%>>
Это где же допускается? И тогда почему так жестко говориили, что привязка по интенсивности только внутри радиуса 2 метра?

Цитата(Михаил I @ 16.1.2009, 10:18) [snapback]339582[/snapback]
посмотрел. Есть зависимость высоты от интенсивности все равно.


не нашел
Михаил I
Я смотрел именно паспорт. Дак там написано, что это все при высоте 2,5м.
А эти графики очень занимательные.

Цитата(emisar @ 16.1.2009, 12:28) [snapback]339589[/snapback]
Ну и правильно, и так проблем навалом. rolleyes.gif
<<Тем самым мы не нарушаем норм о приемке оросителей, т.к. допускаются области с интенсивностю но не менее 50%>>
Это где же допускается? И тогда почему так жестко говориили, что привязка по интенсивности только внутри радиуса 2 метра?


НПБ 87-2000 п 38.

Потому что то что вылетает за пределы 2м можно вычислить, насожить и сосчитать, а потом сравнить с нормативной.

Young ссылку выложил, запустил ее и там ссылка на паспорт, вот в нем в таблице написано интенсивность при 2,5м высоте.
micconen
"..Получается, что сеткой 4х3 мы уже расставлять оросители не можем. Т.к. явные мертвые зоны появляются. Тогда для кого написано в табл. максимально расстояние?..."
сетка может быть любая, но обеспечте нормативную интенсивность и площадь контроля не более нормативной. Не думаю, что надо жестко привязывать макс. расстояния к площади контроля - это параметры которыми можно варьировать в пределах допустимых значений.

"...Мертвые зоны не имеют нулевой интенсивности. Они имеют чаще всего интенсивность более 50% от нормативной, т.к. там влияют от 2-4 оросителей..." При расчете дренчера - согласен, но при расчете спринклера мы должны исходить из того, что при испытаниях вскроют только 1 (ОДИН) ороситель и совместную работу оросителей в этом случае учитывать нельзя! ГОСТ на оросители распространяется ТОЛЬКО НА ОРОСИТЕЛИ и при премке УСТАНОВКИ не применяется. на установки есть свой ГОСТ.

"...посмотрел. Есть зависимость высоты от интенсивности все равно."
Укажите страницу и номер рискунка, а то у меня в пособии от 2006г. всего 4 рисунка с графиками. У меня есть пособие с 12 графиками для спринклкров и 12 для дренчеров - так оно более ранего периода, завод его уже заменил на новое.
emisar
Интересно получается

п. 38 НПБ 87:
Оросители считают выдержавшими испытания, если средняя интенсивность орошения не ниже нормативного значения и количество мерных банок с интенсивностью орошения менее 50 % от нормативной интенсивности при коэффициенте равномерности орошения не более 0,5 не превышает:

Особенно про среднюю интенсивность.
micconen
НПБ 87-2000
Дата введения 01.07.2001 г.
I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1. Настоящие нормы распространяются на водяные и пенные оросители...
Нормы устанавливают общие технические требования к оросителям и методы их испытаний, в том числе сертификационных в области пожарной безопасности.

Т.о. НПБ 87 неимеет НИКАКОГО отношения к приемке установки в целом
emisar
2 micconen

"Young ссылку выложил, запустил ее и там ссылка на паспорт, вот в нем в таблице написано интенсивность при 2,5м высоте."

Для всех
Подведя итоги, могу сказать следующее по поводу проектирования на импортных оросителях.
1. Возможно оросители Бийска имеют более приемлемую конфигурацию и характеристики для проектирования в условиях "Водки, Медведей и Дураков" (это я про родину матушку).
И получается такая вот картина при применении СВН-12 получаем расход 2,2 л/с - получаем при интенсивности среднюю площадь распыления 2,2/0,12=18,3 м2 (задача рассмтривалась ранее при обсуждении с micconen).
При рассмотрении гринелевских получается 3,16 л/с (около того), при этом средняя площадь равна 28м2 при средней интенсивности 0,12.
Я так понимаю это связано с конструкцией оросителей.

2. Также возникают вопросы по поводу реальной картины дел при распылении на разных высотах, учитывая таблицы и карты орошения для различных оросителей. Хоть кто-то и говорил, что при большей высоте капли движутся вертикально. Но согласно выложенным таблицам прослеживается другая тенденция, да и по Бийским прослеживается тоже самое.

3. Так как существует масса сданных объектов на импортных оросителях, а еще сколько будет их... можно сказать следующее:
Что методику предложенную micconen никто не использует в России. Еще не видел такого проекта.
Все идут по принципу 0,12 л/с*м2 * 12 м2 = 1,44 л/с. При том что интеснивность и площадь для расчетов берется средняя. И от этого отталкиваются.
Сам я использую при расчетах программу ТАКТ-ВОДА. В ней забивается средняя интеснивность и средняя площадь защищаемая одним оросителей. Для этой программы было написано письмо, что ее можно использовать при проектировании. Но никто не знает как правильно, и все идут по пути наименьшего сопротивления.
Так как если они будут делать правильно по методике micconen'a, то это приведет к двойному увеличению расхода, если не больше. Следовательно, трубы возрастут, насос, баки и т.п.
Удорожение будет не маленькое. И кто будет заключать контракт с вами, если есть люди, которые сделают в 2 раза дешевле.

Неужели никто на форуме не проектировал на импортных оросителях?

4. Я думаю, если покапатся можно найти кучу изъянов в любой методике и в проектировании в целом, так как основная проблема в Дураках, которые пьют Водку с медведями и пишут нормы rolleyes.gif
micconen
раз у вас не получается скачать пособие с официального сайта производителя и найти его же на этом форуме... выкладываю старое от 2005 и новое от 2006.
"...Хоть кто-то и говорил, что при большей высоте капли движутся вертикально. Но согласно выложенным таблицам прослеживается другая тенденция, да и по Бийским прослеживается тоже самое."
есть сложности в этом вопросе. все разрешилось бы если бы завод выпустил альбом карт орошения для широкого спектра сочитаний высота-напор. Я не зря указал, что при возникновении вопросов они будут переводится на производителя с его графиками. К стати в ограниченной гарантии TYCO вас посылают нах.. - никакой ущерб они не компенсируют, а если и компенсируют то в пределах суммы уплаченой за оборудование.
"...Но никто не знает как правильно, и все идут по пути наименьшего сопротивления."
это да.. правда и то, что здать установки при проведении испытаний не могут.
"...И кто будет заключать контракт с вами, если есть люди, которые сделают в 2 раза дешевле"
Часто так и происходит, как происходит и то, что здаются торговые комплексы площадью > 30000 с общей расчетной протяженностью завес более 100м + спринклер + ПК + ХП и на это все делается ввод ДУ 100мм. Это по вашему правильно?

"Неужели никто на форуме не проектировал на импортных оросителях?"
они боятся вступить со мной в полемику... ph34r.gif tomato.gif Оооо! я страшный и ужасный... rolleyes.gif
Михаил I
Цитата(micconen @ 16.1.2009, 12:52) [snapback]339603[/snapback]
"...Мертвые зоны не имеют нулевой интенсивности. Они имеют чаще всего интенсивность более 50% от нормативной, т.к. там влияют от 2-4 оросителей..." При расчете дренчера - согласен, но при расчете спринклера мы должны исходить из того, что при испытаниях вскроют только 1 (ОДИН) ороситель и совместную работу оросителей в этом случае учитывать нельзя! ГОСТ на оросители распространяется ТОЛЬКО НА ОРОСИТЕЛИ и при премке УСТАНОВКИ не применяется. на установки есть свой ГОСТ.


Поясню маленько...
Беру 4 близких оросителя. Сетка 4 на 4 (нормы не нарушены). Подбираю напор так, что в радиусе 2м или площадь 12м2 - одним оросителем выполняется нормативная интенсивность (нормы не нарушены, испытание один ороситель пройдет, т.к. одним оросителем тушится 12м2 нормативной интенсивностью в 100% и банки это покажут.)

Мертвые зоны перекрываются действием 4-х оросителей и дают интенсивность в этих зонах более 50%, бывает и даже более 100% (расчет я описывал в той теме еще). Получается, что контролируемая площадь 4-мя оросителями больше 48м2 (больше 12м2*4шт). Тем самым я получаю меньшее число оросителей на площади пожара. Сдачу объекта с баночками объект пройдет и по НПБ и по ГОСТу. Один ороситель даст интенсивность на заданной площади и все оросители дадут интенсивность нормативную, работая вместе.
emisar
Цитата(micconen @ 16.1.2009, 11:44) [snapback]339648[/snapback]
Часто так и происходит, как происходит и то, что здаются торговые комплексы площадью > 30000 с общей расчетной протяженностью завес более 100м + спринклер + ПК + ХП и на это все делается ввод ДУ 100мм. Это по вашему правильно?


Это НЕ нормально. rolleyes.gif У меня тож объект типа такого, если не больше и там еще пишут, что питающие трубы Ду 65 )) Ну правда - это все стадия П, и там никто точно ничего не считает.

Цитата(micconen @ 16.1.2009, 11:44) [snapback]339648[/snapback]
"Неужели никто на форуме не проектировал на импортных оросителях?"
они боятся вступить со мной в полемику... ph34r.gif tomato.gif Оооо! я страшный и ужасный... rolleyes.gif


Вернее боятся признать, что они не правильно проектируют.
Не такой уж ты и страшый cool.gifrolleyes.gif rolleyes.gif

А про Дураков и про заключение договора согласны???
Еще не могли бы напомнить, что за ГОСТ такой по испытаниям?
Михаил I
Цитата(emisar @ 16.1.2009, 13:21) [snapback]339629[/snapback]
3. Так как существует масса сданных объектов на импортных оросителях, а еще сколько будет их... можно сказать следующее:
Что методику предложенную micconen никто не использует в России. Еще не видел такого проекта.
Все идут по принципу 0,12 л/с*м2 * 12 м2 = 1,44 л/с. При том что интеснивность и площадь для расчетов берется средняя. И от этого отталкиваются.
Сам я использую при расчетах программу ТАКТ-ВОДА. В ней забивается средняя интеснивность и средняя площадь защищаемая одним оросителей. Для этой программы было написано письмо, что ее можно использовать при проектировании. Но никто не знает как правильно, и все идут по пути наименьшего сопротивления.
Так как если они будут делать правильно по методике micconen'a, то это приведет к двойному увеличению расхода, если не больше. Следовательно, трубы возрастут, насос, баки и т.п.


Потому что никто, кроме него не читает НПБ!!!
4.7. Оросители следует устанавливать в соответствии с требованиями таблицы 1 и с учетом их технических характеристик и карт орошения.
Не понятно кто согласовал для Такт-Воды разрешение. Дак это ее разработчики придумали среднюю интенсивность?
А вы знаете, что 90% непотушенных пожаров вызваны как раз тем, что производительность вводов, насосов и пропускная способность труб рассчитана именно способом умножения? Пожары из-за проектной ошибки (можете почитать статьи на сайте Бийска). Когда вижу в проекте 0,12*240=28,8 или 0,08*120=9,6 - выворачивает меня просто.
micconen
Щаз... сдатите...
Расставляем оросители с шагом 4х4м (а это уже нарушение, т.к. площадь, приходящаяся на 1 ороситель > 12). Ставим поддон 0,5х0,5м так, чтобы диагональ поддона в плане проходила через ось оростеля а дальний угол поддона находился на расстоянии 2,82м от оси оросителя по горизонтали. Вскрываем ороситель... и что? какая там будет интенсивность? и вообще этот поддон будет находиться в контролируемой оросителем зоне (12м.кв)? А?
Young
Про вводы 100 и 65, поподробнее можно, где это? Мож там емкости для хранения пож. запаса с пополнением? ph34r.gif
Михаил I
Цитата(micconen @ 16.1.2009, 14:02) [snapback]339662[/snapback]
Щаз... сдатите...
Расставляем оросители с шагом 4х4м (а это уже нарушение, т.к. площадь, приходящаяся на 1 ороситель > 12). Ставим поддон 0,5х0,5м так, чтобы диагональ поддона в плане проходила через ось оростеля а дальний угол поддона находился на расстоянии 2,82м от оси оросителя по горизонтали. Вскрываем ороситель... и что? какая там будет интенсивность? и вообще этот поддон будет находиться в контролируемой оросителем зоне (12м.кв)? А?


В НПБ написано - контролируемая, а не поделите площадь на число оросителей.
Вы ставите на расстоянии 2,82, т.е. не в пределах 2,0м, т.е. вне зоны контролируемой оросителем, там интенсивность нормативную я делать не обязан. Поставите банку в передах 2м, т.е .в площади 12м2, там вам покажет норму.
micconen
"Потому что никто, кроме него не читает НПБ!!!"
при необходимости - читают http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...t=0&start=0.
, а чтоб не читали им купюрами странички закрывают
Испытания мы с вами обсуждали! http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...st&p=326224
micconen
ГОСТ Р 50680-94
5.3 Установки должны обеспечивать заданную интенсивность орошения на защищаемой площади в течение всего времени действия
"Вы ставите на расстоянии 2,82, т.е. не в пределах 2,0м, т.е. вне зоны контролируемой оросителем" - а каким из 4 оросителей эта зона контролируется? Если ни каким - установка спроектирована без контроля всей площади!!! т.е. вы оставляете "дыры" на защищаемой площади, типа "тут тушим, тут не тушим. тут смотрим, тут не смортим"
"Поставите банку в передах 2м, т.е .в площади 12м2, там вам покажет норму"
Ага, щаз... я злой и гадкий (но при этом начитанный) пожарный! Я хочу взятку! Ставте поддон в "наиболее неблагоприятных для орошения местах"! (п. 7.22 ГОСТ Р 50680-94)
micconen
"Про вводы 100 и 65, поподробнее можно, где это? Мож там емкости для хранения пож. запаса с пополнением?"
Презжайте к нам в Сибирь, заходите в любой супер- гипермаркет и наслаждайтесь качеством проектно-монтажных работ в области пож. безопасности...
Помню еще случаи были:
в 3х этажном гипермаркете забыли сделать дымоудаление... ну, так... забыли... (а гипермаркет вовсю работает)
В гипермаркете стройматериалов есть стеллажы высотой метров 10 (измерить не получилось) дымаете там внутристеллажно е тушение есть? Щаз! а зачем? и ESFRоми там не пахнет
Михаил I
smile.gif
Один ороситель у меня контролирует радиус 2м и площадь 12м2 - контролирует. Однако имеет еще интенсивность в пределах 12м2 но, допустим менее 100%, но обязательно более 50%. Проверяют один ороситель - обзаны поставить баночку не далее 2м от центра оросителя (в контролируемой зоне) - выполнится.

Работают 4 оросителя - каждый контролирует 12м2 в радиусе 2м, между ними область по диагонали (так называемая мертвая) имеет интенсивность 4*более 50% - более 200% - баночка покажет, что выполнено.

micconen
Михаил! перечитайте внимательно НПБ 88 (особенно оголовок к таблице 1) и ГОСТ Р 50680-94. сделайте выводы.
подсказка: ключевые слова "не менее", "тепловым замком".
Вопрос: установка защищает все помещение или выборочно?
если всю, то контролируется ли чем-нибудь дыра между зонами контроля оросителей?
если контролируется оросителем, могу ли я потребовать установки в ней поддона?

Нарисуйте схемку размещения оросителей и укажите на ней зоны ответственности каждого оросителя и вы все поймете.
emisar
Цитата(Михаил I @ 16.1.2009, 11:55) [snapback]339655[/snapback]
Потому что никто, кроме него не читает НПБ!!!
4.7. Оросители следует устанавливать в соответствии с требованиями таблицы 1 и с учетом их технических характеристик и карт орошения.
Не понятно кто согласовал для Такт-Воды разрешение. Дак это ее разработчики придумали среднюю интенсивность?
А вы знаете, что 90% непотушенных пожаров вызваны как раз тем, что производительность вводов, насосов и пропускная способность труб рассчитана именно способом умножения? Пожары из-за проектной ошибки (можете почитать статьи на сайте Бийска). Когда вижу в проекте 0,12*240=28,8 или 0,08*120=9,6 - выворачивает меня просто.


Что значит согласовал. Просто письмо с разрешением пользоватся данной программой при расчете, но никто не сказал что НПБ и ГОСТ уже смотреть не надо.
В данном случае там (Такт-вода) должно писатся следующе:
средняя интенсивность (причем в программе написно просто интенсивность орошения) 0,12 л/с*м2.
А вот среднюю площадь нужно писать не 12 м2, а 28м2 (для той самой задачи, что мы рассматривали).
emisar
Конкретное письмо от органов я не нашел пока.

Но было и такое письмо от разработчиков ТАКТ-ВОДА

Уважаемые господа!
Проектирование установок автоматического водяного (пенного) пожаротушения производится по нормам пожарной безопасности НПБ 88-2001*, пунктом 4.42 которых устанавливается, что гидравлический расчет установок должен выполняться по приложению 2 этого документа. Компьютерная программа численного расчета гидравлических систем установок автоматического водяного (пенного) пожаротушения ТАКТ-Вода 2.0 с графическим приложением ТАКТ-Вода 2.0 Графика разработана как инструмент в руках специалиста в области проектирования установок автоматического пожаротушения, позволяющий в сотни раз сократить время расчетов. При этом при условии соблюдения всех требований прилагаемых к программе руководств пользователя по введению исходных данных и по работе с программой гарантируется получение результатов, полностью аналогичных результатам, которые бы были получены в случае выполнения расчетов вручную по методике, изложенной в приложении 2 НПБ 88-2001*.

Заместитель директора
ООО ТАКТ по науке Пастон Александр Рафаилович
тел. (812) 495 9914
emisar
Уточнил, с ВНИИПО они даже не согласовывали.
А программа является продуктом, созданная для упрощения расчтов. И распростанаяется платно.
emisar
Цитата(micconen @ 16.1.2009, 12:18) [snapback]339682[/snapback]
Ага, щаз... я злой и гадкий (но при этом начитанный) пожарный! Я хочу взятку! Ставте поддон в "наиболее неблагоприятных для орошения местах"! (п. 7.22 ГОСТ Р 50680-94)


А вы думаете, что если вы поставите ороситель СВН к примеру на 10 метрах, то у вас все будет нормально? Это в картах не показано.
И тут не пойдет: "Все сделано по пособию, а если что на них все палки". Испытания не прошли и как дальше?
micconen
"И тут не пойдет: "Все сделано по пособию, а если что на них все палки". Испытания не прошли и как дальше?"
дальше пишем рекламации на завод и в суд.
а как иначе? вы заявляете, что ваша продукция обеспечивает такие-то тех. хар-ки, я исходя из этих данных применяю ваше оборудование. А оно на самом деле не обеспечивает заявленные хар-ки. Кто виноват? Пусть меняют на аналогичный товар с хар-ками не хуже ранее заявленых.
emisar
Цитата(micconen @ 16.1.2009, 14:18) [snapback]339763[/snapback]
"И тут не пойдет: "Все сделано по пособию, а если что на них все палки". Испытания не прошли и как дальше?"
дальше пишем рекламации на завод и в суд.


Очень интересно, а если на примере импортных.
Ну взял ты приблизительно 50% ~ около 2 метров. Ну посчитал, увеличив расход на одном оросителе.
А по факту оппа, и получили интенсивность 0,119, а не 0,12. Куда писать то?
Или типа того, ну вот на картах нарисовано, я взял, а казалось просто линия очень жирная или картинка не качественная. Методы и пособия нет.
И на кого в суд подадут? rolleyes.gif
Или думать так, так нарисовано не качествно, а возьму я не 3,16 л/с. А 3,3 л/с чтоб наверняка. Умножим теперь это на 20 оросителей. Потом начальник прибегает и говорит, а почему ты так взял? Я ему, ну вот понимаете тут вот а=так вот получается. И еще обосновать это очень сложно в расчете с последующими доказательствами у заказчика. Ему то на стадии П сказали из расчета 1,44 на ороситель. И от города просили в 1,5 раз больше, а тут в 2,5 раза.
И как быть?
Fireman
Брать напор 5 м на оросителе до 12 мм и 10 м на более 15 мм и включать столько оросителей сколько надо чтобы получилось 0,12*240=28,8 л/с
micconen
Проектировать надо на оборудовании, которое надежно обеспечит нормативные хар-ки установки. Это касается и программ расчета. Если производитель ТАКТ-ВОДА в официальном документе утверждает, что результаты расчетов гарантированно обеспечат выполнение нормативных требований, то он становиться отвечающей стороной в случае спора (но он не дурак, он в лицензионном соглашении этот случай скорй всего исключил из гарантий)
0,119 вместо 0,12 - это, конечно, косяк. Но будь я на месте принимающего - закрыл бы на это глаза, хоть формально повод придраться есть.
Линия жирная - бери давление по большей стороне. Расход выростит не значительно, а позиции в споре будут серьезнее.
ситуацию с TYCO я обрисовал.
С начальниками и заказчиками надо бороться объясняя свою позицию (для этого надо отлично владеть нормами и техникой). Если принуждают делать отступления - то пусть и несут за это ответственность (подписывают проект, техническое задание на него)
"Ему то на стадии П сказали из расчета 1,44 на ороситель" - те кто сказал никакой ответственности за свои слова не несет, им не строить и не здавать.
Страна "Вовка, Медвед и Другие"
B747
Цитата(emisar @ 16.1.2009, 14:26) [snapback]339719[/snapback]
Конкретное письмо от органов я не нашел пока.

Но было и такое письмо от разработчиков ТАКТ-ВОДА

Заместитель директора
ООО ТАКТ по науке Пастон Александр Рафаилович
тел. (812) 495 9914


увы, даже НПБ никак не указывает как учитывать потери давления в трубах с иной шероховатостью, нежели указанных, как расчитывать потери в местных сопротивлениях, потери при разных способах соединенения труб, как учитывать в расчётах кородирование, из за которого гидравлические потери через 10 лет эксплуатации могут увеличиться вдвое.

к чему это я? к тому, что считать десятые и сотые доли литров и миллиметров совершенно не стоит, когда диктующим фактором работы системы станет совсем другое.
micconen
приложение 2 к НПБ - рекомендуемое. Вы можете обосновано использовать другие формулы расчета сопротивлений из надежных источников. Желательно при этом заручиться письмецом из ВНИИПО о допустимоститаких расчетов.
Заростание труб - это серьезно. Как минимум с этим борятся промывкой питающих трубопроводов и разумным диаметром рядков.
emisar
Цитата(Fireman @ 16.1.2009, 14:41) [snapback]339776[/snapback]
Брать напор 5 м на оросителе до 12 мм и 10 м на более 15 мм и включать столько оросителей сколько надо чтобы получилось 0,12*240=28,8 л/с


Это ты к чему?
А если 13 мм?

"включать столько оросителей сколько надо чтобы получилось 0,12*240=28,8 л/с"
Это откуда такая позиция? Не чтобы получилось 28,8 л/с. А чтобы на расчетной площади обеспечить необходимую интенсивность.

И даже приложение, по которому необходимо считать и то РЕКОМЕНДУЕМОЕ
Young
Цитата(Fireman @ 16.1.2009, 14:41) [snapback]339776[/snapback]
Брать напор 5 м на оросителе до 12 мм и 10 м на более 15 мм и включать столько оросителей сколько надо чтобы получилось 0,12*240=28,8 л/с


шутить изволите? laugh.gif
emisar
Или можно предложить другой вариант по решению ТОЙ самой задачи (оросителями гринель).
Можно подобрать трубы так, чтоб потери составляли 60-70 метров ().
И тогда на испытании при работе одного оросителя( расход будет маленьких,следовательно потери тоже). И подадим мы на него не 10м, а 50-58м и обеспечить необходиму интенсивность. Здорово я придумал? )))

Т.е. делать еще один расчет для испытаний.
Только проблема не снимается. Т.к. для расчетной площади возможно будет меньше. Хотя как знать, там же работает не один ороситель.
micconen
я напрасно не оговорил, что расчет при испытаниях только для примера. На самом деле установку испытывают при расчетном давлении перед вскрываемым оросителем, а не перед УУ.
emisar
Цитата(micconen @ 16.1.2009, 15:40) [snapback]339818[/snapback]
я напрасно не оговорил, что расчет при испытаниях только для примера. На самом деле установку испытывают при расчетном давлении перед вскрываемым оросителем, а не перед УУ.


И как обеспечивают расчетное давление перед оросителем? Приносят насос поменьше?
Young
Цитата(emisar @ 16.1.2009, 15:54) [snapback]339832[/snapback]
И как обеспечивают расчетное давление перед оросителем? Приносят насос поменьше?


задвижку после насоса подкручивают, чтоб сопротивление создать.
emisar
Стоят час и настраивают. И интересно как это будет происходить, так здесь нужно учитывать и большой расход. Ну возможно у них все это получится.
И тогда будет все плохо. Придется влатить деньги инспектору, и он ничего не видел.
rolleyes.gif
А насос в это время уже бедный весь гремит.
Тут разговаривал со специалистами по поводу насосов Грундфос. Так вот здесь существует одна маленькая проблема. То что расход для одного оросителя находится в нерабочей зоне. Но эта уже другая тема. rolleyes.gif
emisar
А еще можно вопорс.

А где написано про 2 метра радиус? Если можно, привести пункт.
B747
Цитата(emisar @ 16.1.2009, 17:02) [snapback]339839[/snapback]
Стоят час и настраивают. И интересно как это будет происходить, так здесь нужно учитывать и большой расход. Ну возможно у них все это получится.
И тогда будет все плохо. Придется влатить деньги инспектору, и он ничего не видел.
rolleyes.gif
А насос в это время уже бедный весь гремит.
Тут разговаривал со специалистами по поводу насосов Грундфос. Так вот здесь существует одна маленькая проблема. То что расход для одного оросителя находится в нерабочей зоне. Но эта уже другая тема. rolleyes.gif


расход на один ороситель вам даст жокей или пневмобак. прочитайте паспорт на этот самый грундфос, это там написано;)
emisar
Цитата(B747 @ 16.1.2009, 17:19) [snapback]339897[/snapback]
расход на один ороситель вам даст жокей или пневмобак. прочитайте паспорт на этот самый грундфос, это там написано;)



Мда...
А если у Вас не сработает основной насос или резервный, как вы узнаете, что у Вас пожар? Ну и будет подкачивать давление жокей, и что?
Возможно это не является большой ошибкой - подобрать расход жокея как расход 1, 2 или трех оросителей. Но сомнительно.

Ну суть вы поняли. Допустим есть граница, между расходом жокея и началом работы основного насоса. Я думаю эта точка не всегда будет в рабочей зоне. Я говорю - это уже друая тема!

Причем грюндфос говорит (у них это тож написано), что 20% от номинального расхода - это норма. Хотя если посмотреть на график - это тож нерабочая зона.
B747
Цитата(emisar @ 16.1.2009, 18:25) [snapback]339904[/snapback]
Мда...
А если у Вас не сработает основной насос или резервный, как вы узнаете, что у Вас пожар? Ну и будет подкачивать давление жокей, и что?
Возможно это не является большой ошибкой - подобрать расход жокея как расход 1, 2 или трех оросителей. Но сомнительно.

Ну суть вы поняли. Допустим есть граница, между расходом жокея и началом работы основного насоса. Я думаю эта точка не всегда будет в рабочей зоне. Я говорю - это уже друая тема!

Причем грюндфос говорит (у них это тож написано), что 20% от номинального расхода - это норма. Хотя если посмотреть на график - это тож нерабочая зона.


как, как, реле давления сработает на клапане, сигал о пожаре идёт не от насоса, а от клапана:)

если точка вне рабочей зоны, ничего страшного, будет низкий кпд при максимальном давлении, вот и всё.
micconen
у оросителя предназначенного для испытаний устанавливают манометр. Давление и расход обеспечивается работой автоматического водопитателя или любого другого устройства используемого временно и обеспечивающего расчетные занчения нарора и расхода испытуемого оросителя. использовать основной насос не обязательно, но и не запрещается.
"А где написано про 2 метра радиус? Если можно, привести пункт. "
ГОСТ Р 51043-2002
таблица 1. примечание 1:
Для оросителей общего назначения и подвесных потолков монтажного расположения В, Н и У поверхность, защищаемая одним оросителем, должна иметь форму круга площадью не менее 12 м2, а для расположения Г, ГВ, ГН и ГУ - форму прямоугольника размером не менее 4 × 3 м.

НПБ 87-2000
таблица 1. прим. 2
Для оросителей общего назначения и оросителей для подвесных потолков монтажного расположения В, Н, У поверхность, защищаемая одним оросителем, должна иметь форму круга площадью не менее 12 м2, а для расположения Г и Гв - форму прямоугольника размером не менее 4×3 м (глубина ´ ширина).

НПБ 88 табл. 1
Максимальная площадь, контролируемая одним спринклерным оросителем или тепловым замком побудительной системы для групп 1-3, 4.1 - 12м.кв.

не трудно подсчитать, что круг площадью 12 имеет радийс ~2.
Иными словами ГОСТ и НПБ на оросители требует, чтобы зона защищаемая одним оросителем была не менее, а НПБ 88 - не более минимальной. Т.о. наиболее выгодным оросителем будет тот, защищаемая площадь которого стримится к минимально допустимой.