Уважаемые специалисты! Первый раз делаю обследование системы отопления.
ИСХОДНЫЕ: жилой дом, 5 секций, 18 эт, 2х трубная СО, на приборах клапаны RTD, на стояках регуляторы ASV-PV, 2 зоны, график 95-70, в эксплуатации 3 года. ИТП в середине дома, в районе 3 секции.
ЗАДАЧА: жалобы от нескольких квартир (3,6,13эт) на шум в системе отопления. Шум был с начала эксплуатации.
ОБСЛЕДОВАНИЕ: характер шума - равномерный, монотонный гул.
1)Закрывал шаровый кран на подводке прибора - слышно шум в приборе. RTD, как источник шума - исключил.
2)Закрывал ASV-PV на стояке - на 1 эт, в стояке шум слышно. Значит, сделал я вывод, шум передается по воде от магистрали.
Примечание: на клапанах ASV-PV выставлены заводские настройки.
3)Провели обследование в ИТП. Скорость теплоносителя 2,28м/с. Насос Grundfos TPD 80-210/2 (G41.5м3/ч,H19.2м-ПРОЕКТ; G65м3/ч,Н14м-ФАКТ). Насос с вибровставками.
Схема в ИТП и х-ка насоса прилагаются:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
4) Параметры теплоносителя ниже расчетного графика 95-70
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ: Источник шума - высокие скорости теплоносителя в ИТП, вследствии высокого фактического расхода из-за низкого фактического сопротивления.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ:
1) Снизить диафрагмой расход до проектного значения
2) Скорректировать температурный график.
3) Выставить расчетные настройки по стоякам на ASV-PV.
Вопрос №1: Прошу оценить предварительные выводы и решения.
Вопрос №2: Есть сомнения - может ли шум из ИТП передаваться на расстояния до 50-100 м?
Вопрос №3: Нормируется ли где-то, кроме приложения Ж СНИП 41-01-2003 (думаю, что там только для узлов и стояков) скорость движения теплоносителя в ИТП
Пожалуйста высказывайтесь, важно и ценно любое мнение по этим вопросам.