Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: siemens MICROMASTER 440
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
BARIK
устанавливаем чп. MICROMASTER 440 с обратной связью по давлению. оказалось, что чп имеет аналоговый вход 0-20 mA, а датчик с выходом 4-20. можно ли каким-нибудь смещением поправить это. и если не трудно скиньте примерные настройки для пид-регулятора.
olegrub@rambler.ru helpsmilie.gif
Verh
смотрите параметры начиная с P0757 @ маштабирование аналогового входа". в инструкции более че понятно написано и нарисовано.

а настройки ПИД от задачи зависят smile.gif
Verh
кстати, может вам того, помочь физически smile.gif ? занедорого smile.gif
BARIK
Цитата(Verh @ 29.5.2009, 13:15) [snapback]393928[/snapback]
смотрите параметры начиная с P0757 @ маштабирование аналогового входа". в инструкции более че понятно написано и нарисовано.

а настройки ПИД от задачи зависят smile.gif

cпасибо. попробую. честно возиться не хочется. работаю на заводе, а то засылают на очистные настроить второй подъём. т.е. водичку берут с речки, а речка находится не близко, вот и ставят по средине(расстояние) насосик с элдв.180 кВт. давление мереется перед насосом(получаем разряжение). rolleyes.gif
Pzotov
Микромастер конечно вещь хорошая, но разобраться в их параметрах (как всегда у Сименса), та еще морока.
А насколько я помню, проблем быть не должно, но времени потратите...
Verh
Цитата(Pzotov @ 30.5.2009, 7:55) [snapback]394231[/snapback]
Микромастер конечно вещь хорошая, но разобраться в их параметрах (как всегда у Сименса), та еще морока.
А насколько я помню, проблем быть не должно, но времени потратите...

вот нинада, у сименса нормальная инструкция (покрайней мере на частотники). кстатити их новый частотник Sinamics G120 настраивали вообще без инструкции, через софт с ПК. Настолько ГРАФИКА интуитивно-понятная, разобрались сходу (на микромастер то схоже).
Pzotov
Цитата
вот нинада, у сименса нормальная инструкция (покрайней мере на частотники).

Ну да, нормальная и очень толстая (с некоторыми ошибками в русском варианте....)
В принципе с компа действительно проще гораздо, тем более что пакет бесплатно прилагается.
Михайло
а если речь пойдет о документировании того, что с помощью Стартера натыкали, то хочется застрелиться... У меня вот сейчас Синамикс С120 на мне висит... bestbook.gif
CHANt
Цитата(Михайло @ 1.6.2009, 20:51) [snapback]394866[/snapback]
а если речь пойдет о документировании того, что с помощью Стартера натыкали, то хочется застрелиться...

Вроде экспорт в *.csv со Стартера был, малость подрихтовать в Excel и нормальная карта будет.
BARIK
Цитата(Pzotov @ 30.5.2009, 7:55) [snapback]394231[/snapback]
Микромастер конечно вещь хорошая, но разобраться в их параметрах (как всегда у Сименса), та еще морока.
А насколько я помню, проблем быть не должно, но времени потратите...

clap.gif всё получилось, но как всегда вместо 2 часов получил за 6. задолбали эти проценты. и пару подводных камней
BARIK
сделал 2подъём по воде, задача была поддерживать разряжение перед насосом. поработали месяц оказалось им надо еще чтоб обороты уменьшались при закрытии задвижки на первом подъёме. кто знает как реализовать?
задание постоянное ставим 50% ну оно и поддерживается. бред какой то выдумывают, ну а если остановится насос на первом подъёме тогда будет молотить на макс. оборотах это тоже не есть чорошо
Verh
эта функция энергосбережения в микромастере 430 точно есть. в ММ440 к сожалению не помню.
sam507
Возможно кто-то сможет ответить на такой вопрос. При запуске частотника аналоговый вход падает в ноль. Подключение датчика двухпроводное, т.е. плюс питания на датчик, с датчика на плюс аналогового входа, с минуса налогового входа на минус источника питания. Источник питания внешний. пробовали подключать резистор все проходит нормально. уже сломали мозг думая что же могет быть...
Guhl
Цитата(sam507 @ 22.9.2009, 5:23) [snapback]437187[/snapback]
Возможно кто-то сможет ответить на такой вопрос. При запуске частотника аналоговый вход падает в ноль. Подключение датчика двухпроводное, т.е. плюс питания на датчик, с датчика на плюс аналогового входа, с минуса налогового входа на минус источника питания. Источник питания внешний. пробовали подключать резистор все проходит нормально. уже сломали мозг думая что же могет быть...


Судя по описанию датчик с токовым выходом.
Датчик в порядке? Тестером в разрыв между датчиком и аналоговым входом подключались?

У вас точно аналоговый вход на ток настроен?
sam507
датчик с токовым выходом, это вы правильно догадались. настройки в частотнике корректные. Тут я бы сказал проблема не в частотнике а в самом датчике. Т.к. при подключении датчика отдельно от частотного преобразователя происходит тоже самое. Заметили просадку по току на 1-2 мА. причем при не запущенном частотнике токи стабильны и и откалиброванное значение соответствует показаниям манометра. Датчик KELLER двух проводный. аналогичный датчик от Siemens и BD-sensors работают устойчиво. дело в том что у Keller отсутствует заземление и при пуске ПЧ по питанию проходит помеха.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.