Lonix
Такая вот проблемка...
В сети LON три модуля - iLON100e3 и два LON-електрощётчика.
Инсталлирован LonMaker 3.1 (не турбо) и iLON100e3 Software вкл. SP3 (Firmware 3.00.49).
При комиссионировании iLON100e3 и Bindings на функциональный блок WebBrowser пары SNVT's этих щётчиков не показывает
LonMaker-Browser верты этих SNVT's. На щётчиках без проблем показывает, на iLON100 только вопросы...
Что может быть? На самом iLON100e3 (View-Data Points) верты меняются без проблем, т.е. iLON100 их получает.
Извиняюсь за плохую формулировку на русском, живу не в России...
Заранее благодарен.
Scribe
Цитата(Lonix @ 6.8.2009, 21:34) [snapback]420386[/snapback]
Такая вот проблемка...
В сети LON три модуля - iLON100e3 и два LON-електрощётчика.
Инсталлирован LonMaker 3.1 (не турбо) и iLON100e3 Software вкл. SP3 (Firmware 3.00.49).
...

1. Какие счетчики (марка/производитель)?
2. Как устройства диагностируются LonMaker'ом? (Right Mouse Button : Manage... : Test)
3. Проект новый или поднимаете упавшее знамя? (просто нужно предположить, что делать с iLON)

--
Успехов!
Lonix
Цитата(Scribe @ 7.8.2009, 0:36) [snapback]420443[/snapback]
1. Какие счетчики (марка/производитель)?
2. Как устройства диагностируются LonMaker'ом? (Right Mouse Button : Manage... : Test)
3. Проект новый или поднимаете упавшее знамя? (просто нужно предположить, что делать с iLON)

--
Успехов!


1. Gossen Metrawatt (U1389, A2000). Но дело как я понимаю не в них, тут проблем нет с LonMaker-Browser...
2. Manage... : Test - все три модуля включая iLON100 -> Configured Online (уже 2 раза заново iLON100 удалял и снова комиссионировал... не помогает)
3. Проект новый

OpenLDV3.4 Трайбер инсталлирован...
PlugIn Configuration Utility стартует без проблем.

Да ещё при задавании Alias-Namen при выключении теряет половину Alias-Namen почемуто, не запоминает короче (при нажатии submit).

Вот такая хрень, не пойму что за причина.... Firmware Update не могу сделать, т.к. написаный траибер для коммуникации с iLON100 тестирован с этой 3.00.49 Firmware.
Прожект на следующей неделе надо сдать.........:-(

Lonix
Screenshot....

Lonix
Screenshot 2...
Vasiliy
На первом скриншоте мониторинг не включен.
Lonix
Цитата(Vasiliy @ 7.8.2009, 9:03) [snapback]420589[/snapback]
На первом скриншоте мониторинг не включен.


bang.gif ........:-)
Scribe
IMHO: На этапе интеграции iLON достаточно глючная система... потом работает как часики...

Как я понял: чей-то Проект уже залит и кто-то пытается выдирать из iLON'а (SOAP/XML) данные, полученные от счетчиков.

НО данные видны внутри iLON на странице.

--
Все способы мониторинга, у которых, как правило, стоит маленькое время опроса (любимое 1-5 s), перегружают систему.

Варианты:
1. Отключите LON-сеть и попробуйте с WEB страницы iLON'а послать что-нить дальше в софт
2. Отключите софт, который получает данные из iLON'а и/или для теста попробуйте с одной переменной
3. iLON очень критичен к именам переменных, по которым обращаются
4. Проверьте время Polling переменных в iLON (уменьшить ?)
5. Сделайте Resync iLON'у из Plug-In'а и Resynchronize LON проекту
6. Опосля глобальных изменений не стесняйтесь сделать Reboot iLON'у

Цитата(Vasiliy @ 7.8.2009, 10:03) [snapback]420589[/snapback]
На первом скриншоте мониторинг не включен.
Согласен с Коллегой.
На линке Out есть, а где In? В Browser знаки вопроса...

Цитата
... Да ещё при задавании Alias-Namen при выключении теряет половину Alias-Namen почемуто, не запоминает короче (при нажатии submit)
а если переключатся с Alias Name на Имена переменных, что происходит?

--
Успехов!

PS:

Цитата
... короче ... Вот такая хрень ...
Давайте, пипиську дальше называть членом?
У Вас же с русским все в порядке?

Цитата
... Прожект на следующей неделе надо сдать.........:-(
А у кого иначе?
Либо вчера, или 1 апреля, или 31 декабря за полчаса до...
Vasiliy
Думаю, что дело действительно с временем опроса из внешней программы.
Кстати, U1389 меряет и фазные и линейные напряжения? Или только фазные? ABB Deltaplus только фазные меряет, а заказчику нужны линейные вот и пришлось вектора складывать, пренебрегая углами между ними.
Lonix
Цитата(Scribe @ 7.8.2009, 15:13) [snapback]420838[/snapback]
Как я понял: чей-то Проект уже залит и кто-то пытается выдирать из iLON'а (SOAP/XML) данные, полученные от счетчиков.

НО данные видны внутри iLON на странице.

--
Все способы мониторинга, у которых, как правило, стоит маленькое время опроса (любимое 1-5 s), перегружают систему.

Варианты:
1. Отключите LON-сеть и попробуйте с WEB страницы iLON'а послать что-нить дальше в софт
2. Отключите софт, который получает данные из iLON'а и/или для теста попробуйте с одной переменной
3. iLON очень критичен к именам переменных, по которым обращаются
4. Проверьте время Polling переменных в iLON (уменьшить ?)
5. Сделайте Resync iLON'у из Plug-In'а и Resynchronize LON проекту
6. Опосля глобальных изменений не стесняйтесь сделать Reboot iLON'у

Согласен с Коллегой.
На линке Out есть, а где In? В Browser знаки вопроса...

а если переключатся с Alias Name на Имена переменных, что происходит?

--
Успехов!



Проект новый, никто ничего ниоткуда не выдирает... Просто пока тестовый в какой-то степени, а вскоре будет расширен.

Попробовал сегодня сделать интерфейс через
Ethernet. Сразу же появились все значения rolleyes.gif . Ну а Мониторинг был всегда включен, что в последующих скриншотах видно....
Как только меняю интерфейс на LON-Карту перестаёт видеть In-Значения на iLON (только... других видит)...
У Карты и iLON разные NodeID, а то грешил сперва на то может одинаковы и поэтому парятся.
Кстати нервт периодическое зависание Интернет-Эксплорера напрочь, если на iLON через него заходишь. Помогает только удаление темп-файлов Интернет-Эксплорера...
Потом только снова можно зайти на iLON иначе выдаёт ошибку. Пробовал с ИЭ8, ИЭ6...
При переключении с Alias Name на Имена переменных показывает только имена переменных.... тут вроде как проблем нет.
Пункт 1 по 6 не помогают, уже пробовал раньше.
Ну вот пока всё. В понедельник буду мучить iLON дальше...
Scribe
Цитата(Vasiliy @ 7.8.2009, 16:46) [snapback]420863[/snapback]
... Кстати, U1389 меряет и фазные и линейные напряжения? Или только фазные? ...

Картинку прилепил. Где взял - не помню.

От ABB отличаются отсутствием понятия тарифов и datalogger'a.

--
Успехов!

PS:

Если есть более красивая визуализация - сбросьте...
Scribe
Цитата(Lonix @ 7.8.2009, 21:21) [snapback]420939[/snapback]
Проект новый, никто ничего ниоткуда не выдирает... Просто пока тестовый в какой-то степени, а вскоре будет расширен.
Т.е. визуализация на WEB iLON'а.

Цитата
Попробовал сегодня сделать интерфейс через
Ethernet. Сразу же появились все значения rolleyes.gif . Ну а Мониторинг был всегда включен, что в последующих скриншотах видно....
Как только меняю интерфейс на LON-Карту перестаёт видеть In-Значения на iLON (только... других видит)...

IMHO: неспрашивая имя производителя LON-Карты, осмелюсь утверждать, что разные продукты не позволяют видеть полный трафик в сети.

Если получилось использовать RNI iLON'а и все видно, то, похоже, задача близка к завершению...

Цитата
... Кстати нервт периодическое зависание Интернет-Эксплорера напрочь, если на iLON через него заходишь. Помогает только удаление темп-файлов Интернет-Эксплорера. Потом только снова можно зайти на iLON иначе выдаёт ошибку. Пробовал с ИЭ8, ИЭ6 ...
В документации по iLON e3 не помню, но на iLON SmartServer ситуация описана нашими нетоварищами в разделе известные ошибки (IE должен быть больше 7 и если IE долго открыт, то все выше описанные действия)

Цитата
При переключении с Alias Name на Имена переменных показывает только имена переменных.... тут вроде как проблем нет.
Попробуйте поиграть с Location в WEB интерфейсе (Ex: "Energy Meter № 1"), перетащите туда одну из переменных. Проект будет выглядеть красивее.
Если с одной справитесь, то остальным местожительство поправить быстрее из Plug-In'а...

Цитата
Пункт 1 по 6 не помогают, уже пробовал раньше.
Про пп.5-6 не забывайте

Цитата
... В понедельник буду мучить iLON дальше ...


--
Успехов!
Lonix
Спасибо за Советы!
С Locations пробовал уже, чтобы все Variablen как-то рассортировать по Модулям. iLON100 мне потом всё сам раскидал куда попало... blink.gif
LON-Карта от echelon на Service-Laptopе стоит (PCMCIA)...
Да кстати хотел ещё спросить, можно ли как нибудь с помощью iLON100 (проект без LNS-Server!!!!) другие LON-Модули на LON-Bus-е checken (дефектные модули, которые не отвечают на телеграммы например)...? Пробовал с AlarmGenerator и Константой, но что-то не катит для этого походу. Если Модуль отключить, то iLON100 сохраняет последнее значение той Variable, которая была как Input AlarmGenerator-a использована... bang.gif
Пока всё cool.gif
Scribe
Цитата(Lonix @ 8.8.2009, 19:59) [snapback]421140[/snapback]
Спасибо за Советы!
Welcome!

Цитата
С Locations пробовал уже, чтобы все Variablen как-то рассортировать по Модулям. iLON100 мне потом всё сам раскидал куда попало... blink.gif
LON-Карта от echelon на Service-Laptopе стоит (PCMCIA)...
Да-а-а, непонятки... Если бы было больше времени, я бы просто сбросил iLON, сделал Upgrade до последнего и начинал с чистого листа, помня о предыдущих глюках, сохраняясь и проверяясь на каждом шагу...
Locaction + Alias красиво выглядят в Alarm List и Datalogger'ах.

Цитата
Да кстати хотел ещё спросить, можно ли как нибудь с помощью iLON100 (проект без LNS-Server!!!!) другие LON-Модули на LON-Bus-е checken (дефектные модули, которые не отвечают на телеграммы например)...? Пробовал с AlarmGenerator и Константой, но что-то не катит для этого походу. Если Модуль отключить, то iLON100 сохраняет последнее значение той Variable, которая была как Input AlarmGenerator-a использована... bang.gif
Только в качестве идеи (сам попробовать не могу, ближайшая железяка за 600 км):
1. Добавить в FB переменную (не забыть про флаг Poll Attribute - [Set])
2. Выставить разумное величину Maxreceive Time для этой переменной
3. Определить значение Default (если не было обновления переменной из LON в течении Maxreceive Time, то значение переменной == Default)
4. В AlarmGenerator'е сравнивать с Default
5. AlarmNotifier - e-mail to Mobile

Как-то так.
--
Успехов!
Scribe
Цитата
Да-а-а, непонятки...
Извиняюсь за свой слероз wink.gif

В iLON Plug-In'е на закладке "Local variables" удалите всех, кто не имеет значения в Location.
Если кто-то используется, то об этом сообщат...
Ну и REBOOT конечно...

Сортировка списка - Click по заголовку колонки...

--
Успехов!