Есть 2 резервуара на 200 м3. Есть типовой к ним.
В типовом проекте вместе с резервуарами применены фильтры-поглотители.
Нужны ли эти фильтры? Каким современным оборудованием можно их заменить?

Евгений Николаевич
Их можно заменить фильтрами для бомбоубежищ. Когда разрабтывались типовые серии на резервуары было другое оборудование.
Timur_BB
Воздух фильтруют? Или воду?
Евгений Николаевич
Наксолько я понимаю, фильтры-поголтители используятся для очстки воздуха:)
Водяной
Фильтры поглатители для питьевых резервуаров делать надо. Они фильтруют воздух входящий и выходящий....Это называется "дыхание резервуаров"....Чтобы пыль и ,вместе с ней, радиактивно-химические реагенты не попали в питьевую воду...
STELET
то что делать надо - это понятно. Вопрос- нет ли более современного оборудования?
Водяной
Я не знаю что у вас за типовой....под рукой у меня сейчас ничего нет)...применяются там обычные фильтры воздушные, они в продаже имеются и найти их просто в инете...марку навскидку не помню...
что вы понимаете под словом современное?
Timur_BB
там наверное какой-то специальный должен быть. раз он еще радиоактивные элементы фильтрует. машинный воздушный фильтр думаю не подойдет
Tzar
Цитата(Timur_BB @ 20.3.2010, 19:10) *
там наверное какой-то специальный должен быть. раз он еще радиоактивные элементы фильтрует.
Наверное, фильтры петрика и его компаньонов едерастов подойдут идеально biggrin.gif . sorry за флуд clap.gif
Водяной
))))Они не радиацию поглащают, а пыль, в том числе,соответственно, и радиактивнуЮ))))
Принцип такой же как и у машинного воздушного, только корпус другой....
Проект здесь выкладывали, поищите....
Titan
Здравствуйте уважаемые проектировщики. Мы производим сборно-разборные резервуары из нержавеющей стали на болтовых соединениях объемом до 30000 м3. На кровле есть дыхательный патрубок. Заказчик просит установить на кровле резервуара для питьевой воды фильтр-поглотитель с расходам 420 м3/час на емкости 2500 м3. Подскажите кто производит такое оборудование. Крепление, утеплитель, и кожух из нержавеющей стали мы можем сделать сами. Заранее благодарен тем кто откликнется на данную просьбу.
Риф
Здравствуйте!
Может кто ответить каким документом регламентируется установка фильтров поглотителей на резервуары питьевой воды? Где это прописано?
Irgosha
Цитата(Риф @ 19.7.2016, 18:38) *
Здравствуйте!
Может кто ответить каким документом регламентируется установка фильтров поглотителей на резервуары питьевой воды? Где это прописано?

СП 31.13330.2012 п.12.8; 12.14 Только в СП не регламентируется устройство именно фильтров-поглотителей. Эти фильтры были разработаны в старых типовых проектах к резервуарам.
Никитос
Цитата(Irgosha @ 20.7.2016, 0:16) *
СП 31.13330.2012 п.12.8; 12.14 Только в СП не регламентируется устройство именно фильтров-поглотителей. Эти фильтры были разработаны в старых типовых проектах к резервуарам.


Они и сейчас с успехом выпускаются. И применяются
Spok_only
Цитата(Риф @ 19.7.2016, 17:38) *
каким документом регламентируется установка фильтров поглотителей на резервуары питьевой воды? Где это прописано?

ВСН ВК4-90 : http://www.docload.ru/Basesdoc/10/10348/index.htm

Рекомендую также прочитать мои сообщения 168 и 170 в теме
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6410
Irgosha
Цитата(Никитос @ 20.7.2016, 10:32) *
Они и сейчас с успехом выпускаются. И применяются

Конечно применяются. Но и наряду с ФП по типовому, есть и другие устройства фильтрации поступающего в резервуар воздуха. У меня вот сейчас наземный резервуар питьевой воды и посадка на ГП такая что типовые никак не построить.
ВЮЦ
На Российском рынке присутствуют три производителя очистителей воздуха для РЧВ, которые выпускают более современное оборудование, альтернативное старым фильтрам поглотителям.
Это – компания «Аэролайф», г. Москва ( установки очистки «Аэролайф-гидро КФЗ»); компания «НПК Воздухоочистка», г. Санкт-Петербург ( установки «СТОПКР» - ФП-100, ФП-200, ФП-300), компания «Водпромтех», г. Белгород ( воздухообменные установки УВ-1, УВ-2, УВ-3)

Преимущества и недостатки этих установок очистки, фильтров для «дыхания» резервуаров чистой воды:
Преимущества и достоинства оборудования:
1. «Водпромтех» воздухообменные установки УВ-1, УВ-2, УВ-3 :
Преимущества и достоинства этого оборудования:
- в состав установки (вариант А) входит специальная камера (модуль), для подземного расположения фильтра (в случае требований размещения для укрытия от взрывной волны).
- установка поставляется в собранном виде с теплоизоляцией и обогревом, и не требует дополнительного монтажа и дополнительного оборудования.
- в состав установки входит фильтр от пыли, ультрафиолетовая бактерицидная лампа и сорбент, позволяющий улавливать газообразные вредные вещества широкого спектра.
- возможно использование фильтров поглотителей ФП, использующихся для объектов ГО, при условии использования герметичных обратных клапанов.
- внутри корпуса фильтра установлен аварийный клапан с датчиками разряжения и давления (актуально при возможных нештатных ситуациях) для предотвращения разрушения резервуара.
- расположение клапанов впуска и выпуска воздуха внутри РЧВ ( для варианта А) позволяет экономить на отапливании воздухообменной установки в зимний период.
Недостатки этого оборудования:
- для варианта установки А обязательное наличие 3-х вентиляционных труб приводит к дополнительным монтажным работам и удорожанию изделия.
- наличие постоянно работающих подвижных частей клапанов при повышенной влажности снижает надёжность. Возможны заклинивания лопаток и пропускание воздуха в резервуар в обход фильтра.
- использование в установке очистки стандартных обратных клапанов, использующихся в вентиляции недопустимо из-за их низкой герметичности (в закрытом состоянии пропускают до 5%) и низкой коррозионной устойчивости (оцинкованные элементы при повышенной влажности и конденсации быстро выходят из строя). Возможно использование, совместно с дополнительными датчиками давления (разряжения), стандартных затворов из нержавеющей стали с электроприводами, использующихся в водопроводных и газовых сетях, они имеют повышенную герметичность. При этом конечно стоимость оборудования возрастёт.
- чувствительность порога зажигания УФ ламп к низким температурам. Возможны варианты, при которых УФ лампа не сможет зажечься (при временном отключении электроэнергии).
- масса оборудования 350-450 кг- дополнительная нагрузка на перекрытие резервуара.
- для районов Крайнего Севера (температуры ниже -30⁰С ) может использоваться только вариант исполнения А ( с подземным размещением).

2. «НПК Воздухоочистка»,установки «СТОПКР» - ФП-100, ФП-200, ФП-300:
Преимущества и достоинства этого оборудования:
- установка поставляется в собранном виде и не требует дополнительного оборудования и дополнительного монтажа . Устанавливается на фланце одной вентиляционной трубы и для уменьшения ветровой нагрузки на вентиляционную трубу по месту делаются ножки, опирающиеся на крышу резервуара.
- установка выполнена в уличном исполнении, с встроенной теплоизоляцией и обогревом и может размещаться как на открытом воздухе (на крыше резервуара), так и в специальных помещениях, в том числе и в колодце (собранного из бетонных колец) для укрытия от взрывной волны.
- в состав установки входит фильтр от пыли, озоногенератор, вырабатывающий озон высоких концентраций, позволяющих производить полное подавление микрофлоры и сорбент, позволяющий улавливать газообразные вредные вещества широкого спектра.
- установка пропускает воздух в две стороны через одну вентиляционную трубу, что позволяет осуществлять «дыхание» резервуара без дополнительных вентиляционных труб.
- есть возможность размещения внутри корпуса фильтра аварийного клапана с датчиками разряжения и давления (актуально при возможных нештатных ситуациях) для предотвращения разрушения резервуара (дополнительная опция индекс «Кл»).
- срок службы генератора озона более 5 лет.
- высокая сорбционная ёмкость вредных газообразных веществ за счёт использования озона высоких концентраций и большого количества сорбента (от 100 до 300л). При средней концентрации в воздухе вредных веществ до 10 мг/м3 время работы сорбента до замены 11000 часов, при концентрации 1мг/м3 – 50000 часов.
Недостатки этого оборудования:
- малый модельный ряд по диапазону расходов воздуха (от 90 до 540 м3/час), что требует использования нескольких установок очистки для больших РЧВ.
- для районов Крайнего Севера (температуры ниже -30⁰С ) требуется специальное исполнение, с повышенной электрической мощностью ( до 2,5 кВтхчас, обозначение с индексом «М»).
- срок службы пылевого фильтра от 12 месяцев.

3. «Аэролайф-гидро КФЗ» :
Преимущества и достоинства этого оборудования:
- небольшой вес и габариты.
- высокая степень очистки от взвешенных частиц (пыль, аэрозоль).
- имеет 6 ступеней очистки.
- в состав установки входят фильтры от пыли, ультрафиолетовая бактерицидная лампа, катализатор, позволяющий разлагать газообразные вредные вещества и сорбент.
- установка пропускает воздух в две стороны через одну вентиляционную трубу, что позволяет осуществлять «дыхание» резервуара без дополнительных вентиляционных труб.
- при соответствующем исполнении возможно размещение как и на открытом воздухе, так и в специальных помещениях, в том числе и в колодце (собранного из бетонных колец) для укрытия от взрывной волны.
- срок службы ультрафиолетовых ламп до 3-х лет, гарантия – 1 год.
- большая линейка различных модификаций установок очистки с расходами воздуха от 100 до 780 м3/час.
Недостатки этого оборудования:
- установка очистки обязательно должна доукомплектовываться дополнительным оборудованием. Требуются дополнительные устройства теплоизоляции, укрытия, нагревательные элементы, фильтры и т. д., что приводит к дополнительным расходам по работам и оборудованию.
- низкая степень очистки при высоких концентрациях вредных веществ (более 10 мг/м3) из-за низкой сорбционной ёмкости.
- срок службы пылевого фильтра от 6 месяцев.