Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отопление с трубпроводами REXAU RAUPINK
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Georgiu-sh
Смонтированная система отопления из сшитого полиэтилена RAUPINK была запущена (ну есть, в нашей стране, не только дороги...) без ИТП по открытому контуру с температурой в сетях 115/70 в течении 2х лет. Теперь здание размороженное ( в течении 6 месяцев при температуре до -45). Подскажите возможна можно ли дальнейшая гарантированная эксплуатация данных трубопроводов после оттаивания и приведения системы в проектное состояние?
GarryRU
Если при 115 градусах (в качестве рабочего, а не пикового режима), система проработала два сезона, то за это время труба сильно "состарилась".

С учетом того, что она ещё и разморозилась....

Я правильно понимаю, что проводка скрытая и визуально трубы Вы проинспектировать не можете?
Georgiu-sh
Правильно. разводящие магистрали замоноличены в бетонный пол, в трубчатой изоляции.
jota
Когда оттает проведите гидравлическое испытание.
В мире ещё встречаются чудеса....
Alex_
Цитата(jota @ 23.3.2010, 18:46) *
В мире ещё встречаются чудеса....

Труба сама по-себе может еще и цела, хотя деструкция материала там уже полным ходом... Но соединения с фитингами, ей-богу, потекут.

Гарантированная эксплуатация в любом случае невозможна.
GarryRU
Цитата(Alex_ @ 23.3.2010, 22:38) *
Труба сама по-себе может еще и цела, хотя деструкция материала там уже полным ходом...


Для PE-Xa предельная температуру, которую он может выдерживать кратковременно, 120 градусов.
А тут, вроде, речь про постоянку в 115 в течении 2х сезонов.

И разморозка ещё до кучи.

Думаю - клиент скорее мертв.

Цитата(Alex_ @ 23.3.2010, 22:38) *
Гарантированная эксплуатация в любом случае невозможна.


Да уж - про гарантию можно точно забыть smile.gif))
dron
Вот прям 115 на подаче и было 2 года без перерыва smile.gif Или все-таки такая температура по графику 2-3 месяца в году? Что в общем тоже нехорошо, но трубы еще поработают
Georgiu-sh
Цитата(dron @ 24.3.2010, 2:11) *
Вот прям 115 на подаче и было 2 года без перерыва smile.gif Или все-таки такая температура по графику 2-3 месяца в году? Что в общем тоже нехорошо, но трубы еще поработают


продолжительность отопительного сезона - 268 суток. Температура - 115 - рабочий режим тепловой сети. Пиковый - до 130.
GarryRU
Цитата(Georgiu-sh @ 24.3.2010, 6:04) *
продолжительность отопительного сезона - 268 суток. Температура - 115 - рабочий режим тепловой сети. Пиковый - до 130.


Капут.
fduecn
что стало с системой? каков финал?
Alex(PERM)
Монтировали двухтрубную систему в жилой пятиэтажке. Во время эксплуатации из-за карты P30 у ECL неотработал двухходовой. Температура в подаче поднялась до 105. Когда приехали, участок 50 диаметра без желоба провисал аж на 20 см. Настоящее желе.
Studentik
20 см на какой длине участка? Желе, желе .... труба то выдержала или был прорыв и учтечка теплоносителя? Труба Rehau?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.