Pontel
есть ли у Частотного преобразователя параметр отключение эл. двигателя насоса от понижения давления в трубопроводе циркуляции ГВС

Здрасте!
Подскажите кто нить,есть ли у частотного преобразователя параметр отключение эл.двигателя насоса от понижения давления в трубопроводе циркуляции ГВС.
Chabol
У частотников ряда производителей есть дополнительные дискретные входы, которые можно задействовать с этой целью.
У всех производителей есть дискретный вход разрешающий пуск, аналоговый для обратной связи с объектом регулирования (поддержание давления в трубопроводе).
Так вот при отсутствии доп. входов можно собрать логическую схему "И"
между сигналами "разрешение на ПУСК" И "давление ниже критического".
Pzotov
Какой модели частотник?
В принципе при наличии сигнала о давлении можно все реализовать
den.mgn
Для этих целей обычно KPI 35 ставят
Verh
и большинство частотников можно отключить, если ток ниже определенного порога.

нет давления>нет воды>насос в холостую крутит>низкий ток двигателя>отключение.
thinky
в принципе, на любом ПЧ есть вход блокировки, который под это дело подойдет.
кстати, кто-нибудь может ткнуть носом в датчики-реле давления с фиксированной уставкой, представленные на российском рынке (Санкт-Петербург)?
и тут же. кто-нибудь ДР-Д, ДР-ДД или ДР-2Д использовал?
edyard
существуют датчики сухого хода, сухой ход для насоса смерть.
jota
Цитата(edyard @ 22.4.2010, 22:31) *
существуют датчики сухого хода, сухой ход для насоса смерть.

Называются реле давления
(с сухими контактами).
Boris Blade
Предложение: по току отследить.
Verh
Цитата(jota @ 22.4.2010, 22:40) *
Называются реле давления
(с сухими контактами).


Я предпочитаю ставить реле ПЕРЕПАДА давления на насосе.
vladun
ценой в полчастотника ? smile.gif
thinky
можно еще реле потока
BROMBA
Цитата(Pontel @ 22.4.2010, 10:33) *
есть ли у Частотного преобразователя параметр отключение эл. двигателя насоса от понижения давления в трубопроводе циркуляции ГВС

Здрасте!
Подскажите кто нить,есть ли у частотного преобразователя параметр отключение эл.двигателя насоса от понижения давления в трубопроводе циркуляции ГВС.

Таки да, в сериях VLT, HVAC, AQUA это не только предусмотрено, но и выведено в отделную группу парамтров, и названо NoFlowDetection

Ну, и, ессно, фирменная фишка болеe древних серий под названием SleepMode
А как вариант для избалованнх нежными и ласковыми КИПовцами(ками) - просто обычный ЭКМ на трубу, и контакты в цепь 27 (33)-го входа CoastInverse
И вся любовь до копейки... ))))