edyard
Помогите найти инструкцию на это китайское чудо электроники. Заранее благодарен.
kachok
Неужели никто никогда не сталкивался с этим инвертором? Он поставляется в составе станка облицовывания погонажа GDWM300H.
Pzotov
Ну получил я как то в составе оборудования ОМРОН с инструкцией на китайском, толку то. Причем изделие внешне похожее на обычное, с инструкцией на английском не имеет ничего общего....
Меняйте инверотор thumbdown.gif
kachok
совет хороший!!!! но как быть то ПЧ проработал 4 года, два месяца назад поменяли его на такую же модель и опять облом!!!
в конечном итоге вы правы коллега!!!
kachok
Сегодня пытался разобраться с этим приводом. Имеется панель оператора, вынесенная на пульт управления станка. На этой панели доступны: индикация тока, скорости, частоты заданной, напряжение в звене постоянного тока, напряжение на двигателе. Пультик похож на стандартый пульт от пч, но добраться до параметров пч пока не удалось.
Эксплутационщики говорят, что изначально можно было менять частоту с пульта оператора. Сейчас это сделать не удается. На все измения задания частоты ПЧ выдает одну и туже частоту и ток в 2 раза выше номинального. В результате срабатывает время-токовая защита ( тепловая) - 5 мин работы нагревают двигатель как печку.
Двигатель был проверен подключением напрямую в сеть. Токовые клещи показали по всем трем фазам один и тот же ток, который ниже номинального. Кто что-то может посоветовать?
Сергей Валерьевич
думаю, что совет поменять ПЧ был самый оптимальный
Pawel
Пошарь по специализированным станочным форумам.
kachok
по вашему совету пошарил по станочным форумам, результат нулевой. Видимо место этому приводу на помойке!!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.