D. Alexey
Коллеги! Подскажите. Заказчик в своём ИЖД хочет замутить следующую схему: отопление - самотчёчное с отдельным котлом + резервирование при помощи электрического котла. Все остальные нагрузки (полы, вентиляция, бассейн) - от другого котла с принудительной циркуляцией. Стоит воплощать такую схему или попытаться отговорить.
jota
Посоветуйте ему, если боится замёрзнуть при отключении электричества, пусть лучше поставит хороший камин - и уютно и тепло.....
А всё остальное - бред!
alsem
Не бред.
D. Alexey
Други! Можно подробней. Какие за и против!
alsem
От ежа:
ЗА:
Гравитационные системы ещё никто не отменял.
ЗАПАДНЫЕ (некоторые) производители, имеют в своих программах линейки теморегулирующей радиаторной арматуры для гравитационных систем.
Многие производители имеют в своих программах линейки электронезависимых газовых котлов.
Ваш заказчик, желает защитить объект от замораживания по принципу: "работать - не смотря ни на что (отсутсвие электричества и людей способных растопить камины (камины))". В этом случае, теплоснабжение дома, прервётся только с отсутсвием газа.
Возможно, что архитектура здания (к примеру - куб), позволяет создать в нём гравитационную систему отопления.
Возможно, что Ваш заказчик жил или работал на севере или ещё в каких-либо экстремальных условиях и был свидетелем отказа самых заумённых и дальшенекуданадёжных систем. В этом случае - если Вы примените в разговоре с ним слово "бред", то сами понимаете...
ПРОТИВ:
Безотказность - это единственный + гравитационной системы.
Всё остальное: - - - - - - - - - .............................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Т.к., у заказчика есть планы и хватает средств на вентиляцию&бассейн&второй котёл (вторую котельную), то может стоит объяснить ему, что желание его выполнимо, но при этом, лучше заложить средства в систему аварийного электроснабжения (как вариант - не вкладывая их во вторую котельную). Ведь не второй котёл он хочет, но две котельные в одном помещении.
alsem
Самокаты тоже были пережитком прошлого.
Однако пошли.
И ещё как пошли... А ведь и не ожидали - уж...
Lyko
Цитата(D. Alexey @ 1.6.2010, 14:17) *
Други! Можно подробней. Какие за и против!

За - 1. Уже указано - неубиваемость. 2. Со стальными трубами - долговечность до 40-50... лет. 3. При грамотной схеме в домах 2-3 уровня, тепло при 70/50. 4. Ничто не мешает при необходимости "сделать" 90/65... хватило бы котла. 5. В случае "промашки" или невозможности создать нормальное циркуляционное давление, небольшой насос решает эту проблему. 6. В аварийном случае остановки насоса, схема, сделанная с учетом "канонов" ЕЦ, может автоматически (обр. клапан) перейти в режим с "элементами" ЕЦ, снимая нагрузку с котла (ТТ). 7. Возможна работа в закрытом или открытом варианте СО.

Против - 1. Отсутствие грамотных "кадров". Как монтажников, так и проектировщиков. ("уникумы" общей картины ...не портят)
2. Трубы по стенам и периметру. (варианты)
3. Ослабление циркуляции при низких Т* теплоносителя.(40-50)
4.Утеряный "имидж" по сравнению с "суперсовременными сверхнадежноэкономичными" СО.
D. Alexey
Спасибо за ответы! Попробую придумать систему резервного питания....
испытатель
нормальная схема, только не резервирование, а дублирование. Последовательно с печным котлом, на обратке, поставьте ТЭН с термостатом на Т=40-50 гр.С. Если печка долго топиться не будет, то гравитационную циркуляцию поддержит эл. подогреватель. На обратке исключительно для снижения уровня центра подогрева, по отношению к центру охлаждения, интегрированному установленными ОП.
golovan1982
Подскажите! У меня в доме старый котел автоматика не работает температуру регулирую при помощи изменения подачи газа. Стоит покупать новый котел с работающей автоматикой, будет ли это выгодней с точки зрения экономии газа?

ЁЖик
Ничего себе - вопросики smile.gif
Конечно менять. Или, что имеется - в порядок привести. Вам там виднее - менять или со старым бороться.
А уж как на обновлённом оборудовании добиться сочетания экономичности и комфорта... Или, как подобрать новое экономичное оборудование, с соблюдением требуемой Вам комфортности. Это отдельная тема.
smile.gif
D. Alexey
to испытатель: спасибо, интерсная идея, возьму на вооружение. Вопрос по мат. части: почему дублирование? Насколько я помню, дублирование это вид резервирования с минимальной избыточностью, т. е. когда устанавливаются два абсолютно одинаковых аппаратных компонета. В моём случае идёт речь именно о резервировании, причем о раздельном.
испытатель
Спорить о терминах - непродуктивно. Я пользуюсь понятиями словаря Ожегова. Резервирование - сохранять в резерве (запасы), Дублирование - выполнять что-нибудь сходное, параллельно. Поскольку две системы подогрева не связаны друг с другом, а работают параллельно (по функциям) - накачивают энтальпией "обратку", понятие дублирование (функции подогрева) для меня ближе по смыслу.
Lyko
Цитата(D. Alexey @ 17.6.2010, 8:57) *
Спасибо за ответы! Попробую придумать систему резервного питания....

Система резервного электропитания сама требует ...дублирования. В особых случаях - 2-3-4... -кратного. Обслуживания и поддержания постоянонй готовности.
Система, сделанная по "канонам" естественной циркуляции, или с ее "элементами", при установке насоса становится универсальной. И вследствие увеличенных диаметров (меньшего гидросопротивления) эффективнее "чисто принудительной". А в случае отказов по эл. энергии или автоматике не требует никаких "костылей" для продолжения работы.
испытатель
Вопрос установки резервного электрокотла для меня лично впервые был поднят моим товарищем, когда он пожаловался, что не может оставить дом зимой на пару дней для поездки в командировку, поскольку и дом может промерзнуть и систему в мансарде перехватит. А "подтапливать" некому. Такой электрокотел пришелся как раз в тему. А эта тема в системах с ЕЦ без автоматизированной котельной (проще - кочегарка с котлом) - не праздный вопрос, поверьте.
D. Alexey
Сейчас получается схема с двумя UPS (On-line и back), газовым генератором и дизелем. Вопрос в другом, если это всё есть или планируется, зачем ещё гравитационная система. Резервирование получаетцо избыточным, имхо.
D. Alexey
Сам специалистом не являюсь, найти не могу. Сколько людей столько - мнений. Нужно сделать самотёчную систему в четырёхэтажном здании. Здание прямоугольник, слева лесничный мар, посередине холл на каждом этаже (высота этажа 3м, площадь здания 800 кв. м). Основные отапливаемые помещения сосредоточены по углам. Последний этаж мансарда, трубу по верху никак не пустить, расширительный бак не разместить. Стояки можно по углам - 4 штуки. Плюс ещё нужно регулирование по комнатам (теростаты). Как сделать системку, чтоб работала?
BadMax
Может я не прав, но это очень проблемотично.
В гравитационной системе отопления используется свойство воды изменять свою плотность при различной температуре. В замкнутой вертикальной системе с неравномерным распределением плотности под действием силы тяжести возникает естественное движение воды.
Высота здания + термостаты, сопротивление системы будет достаточно высоко для гравитационной системы.
Мне думается, что лутше сделать насосную систему отопления.
Lyko
Цитата(D. Alexey @ 21.6.2010, 8:30) *
если это всё есть или планируется, зачем ещё гравитационная система. Резервирование получаетцо избыточным, имхо.

"...Если все это есть" - необходимо будет предусмотреть периодичность сервисного обслуживания или предельный "моторесурс", после отработки которого предусмотреть полную замену оборудования. СО предполагает эксплуатацию на несколько десятилетий. Вряд ли весь "резерв" выдержит этот срок без отказов. Отказы будут происходить только зимой. И времени для принятия мер может быть всего несколько часов. И ситуация может развиваться по "сценарию МЧС" (при -30*..)
Речь идет о жилом доме... Гравитационная система гарантирует (по умолчанию) отсутствие всех этих проблем. Как ни странно... Заказчик, видимо, это понимает.
D. Alexey
Можете ткунть носом в схему гравитационной системы. Сколько людей столько - мнений. Нужно сделать самотёчную систему в четырёхэтажном здании. Здание прямоугольник, слева лесничный мар, посередине холл на каждом этаже (высота этажа 3м, площадь здания 800 кв. м). Основные отапливаемые помещения сосредоточены по углам. Последний этаж мансарда, трубу по верху никак не пустить, расширительный бак не разместить. Стояки можно по углам - 4 штуки. Плюс ещё нужно регулирование по комнатам (теростаты). Как сделать системку, чтоб работала?
Lyko
Цитата(D. Alexey @ 21.6.2010, 13:11) *
(высота этажа 3м, площадь здания 800 кв. м). Основные отапливаемые помещения сосредоточены по углам. Последний этаж мансарда, трубу по верху никак не пустить, расширительный бак не разместить. Стояки можно по углам - 4 штуки. Плюс ещё нужно регулирование по комнатам (теростаты). Как сделать системку, чтоб работала?
В отсутствие аксонометрической схемы дома, в jpeg, конкретно не подскажешь. Площадь превышает "стандартную". Однако, это вопрос "распараллеливания" разводки, чтобы избежать "немыслимых" диаметров и мощности котла (-ов). В качестве болванки "куда думать", могу предложить образец для 3-х уровней эт.
Цитата(BadMax @ 21.6.2010, 14:00) *
Высота здания + термостаты, сопротивление системы будет достаточно высоко для гравитационной системы.
Мне думается, что лутше сделать насосную систему отопления.

Высота здания, согласно тов. Сканави, только улучшает циркуляционное давление системы. Термостаты для гравитационной системы выпускают и ведущие фирмы.
Сопротивление системы, в связи с "повышенными" диаметрами и малой скоростью т/носителя минимально. Насос будет нужен. Для получения выше описанных преимуществ и возможно, уменьшения диаметров разводки. Хотя от диаметров зависит степень "полноценности" гравитационного режима - 100% или "дежурный", на случай отказа в принудительной циркуляции.
Lyko
Или вертикальный вариант. Ознакомьте заказчика, как предварительно это будет выглядеть... Хотя, первый вариант можно сделать "понезаметнее". Если откажется - то "САМ"...
Илья М
Цитата(D. Alexey @ 21.6.2010, 13:11) *
Сам специалистом не являюсь, найти не могу. Сколько людей столько - мнений. Нужно сделать самотёчную систему в четырёхэтажном здании. Здание прямоугольник, слева лесничный мар, посередине холл на каждом этаже (высота этажа 3м, площадь здания 800 кв. м). Основные отапливаемые помещения сосредоточены по углам. Последний этаж мансарда, трубу по верху никак не пустить, расширительный бак не разместить. Стояки можно по углам - 4 штуки. Плюс ещё нужно регулирование по комнатам (теростаты). Как сделать системку, чтоб работала?

Не очень понятно зачем вообще влезать в естественную циркуляцию, если насос в 150 евро избавляет от всех проблем и недостатков этой систем?

Похоже ЗАК просто не представляет насколько дороже ему выйдет "экономия" на одном маленьком насосе!
Lyko
Цитата(Илья М @ 21.6.2010, 15:40) *
Не очень понятно зачем вообще влезать в естественную циркуляцию,

Похоже ЗАК просто не представляет насколько дороже ему выйдет "экономия" на одном маленьком насосе!

Зачем - в теме "Отопление ИЖД". Желание (Техзадание такое...) заказчика.( Жить в доме-то ему... А не проект сдавать) При площади 800м.кв. трубах и арматуре от "ведущих производителей" (китайское не пойдет по умолчанию), резервировании автономного эл.питания с генераторами и АВР, стоимость варианта с ЕЦ стальными трубами будет в разы меньше. А насос потребуется, причем мЕньший, чем в возможной системе "чисто ПЦ". ...Умалчивая о температурных пределах пластика, стойкости уплотнений, "старении пластмасс".
D. Alexey
У Закзачика в прошлом году дом разморозился, пока он в отпуске был! Вот теперь пойди ему и докажи преимущества насосной системы sad.gif

p.s. Скачал тов. Сканави, изучаю: "не густо" у него про гравитационные системы-то...
1) Так понял, что в моём случае предпочтительней однотрубка с байпасом?
2) Расширительный бак обязательно откhытый и в верхней точке, или можно закрытый в нижней?
3) Ка можно совместить гравитационную систему и систему с принудительной циркуляцией? Через промежуточный теплообменник?
HeatServ
Четыре трёхметровых этажа это сурово. Сурово, но решаемо. Вообще конечно этакую редкость Вы собрались делать. Что за котлы (вид топлива) собираетесь использовать и есть ли подвал у этого здания? Вообще конечно если здание-квадрат, то сразу напрашивается вертикальная труба по центру до верхней возможной точки и там разлёт на четыре стороны (в полу выполнить может быть?). Эти трубы должны быть большого диаметра, по практкике - восходящая точно выше полтинника. Вот с термосратами тут у меня большие (да какие там большие - большущие!) сомнения.
D. Alexey
1) Подвал есть, в нём котельная
2) Котел планируется NOVELLA AVTONOM 71 кВт, топливо - газ
3) Здание - прямоугольник
Lyko
Цитата(D. Alexey @ 21.6.2010, 16:05) *
У Закзачика в прошлом году дом разморозился, пока он в отпуске был! Вот теперь пойди ему и докажи преимущества насосной системы sad.gif

...Значит, человек с опытом, и морально готов...

Цитата
p.s. Скачал тов. Сканави, изучаю: "не густо" у него про гравитационные системы-то...
1) Так понял, что в моём случае предпочтительней однотрубка с байпасом?
Глядеть надо, подойдет ли. В любом случае, ознакомить заказчика с вариантами.

Цитата
2) Расширительный бак обязательно откhытый и в верхней точке, или можно закрытый в нижней?
Единственное видимое преимущество закрытого бачка (системы) в этом случае - автоматическая подпитка. Не исключающее установки бачка - воздухосборника вверху.
Цитата
3) Ка можно совместить гравитационную систему и систему с принудительной циркуляцией? Через промежуточный теплообменник?

В задании, кажется было все отдельно... Хотя, не исключено. С потерей на "посредника" и доп. насосами.
Lyko
Цитата(D. Alexey @ 21.6.2010, 16:16) *
1) Подвал есть, в нём котельная
2) Котел планируется NOVELLA AVTONOM 71 кВт, топливо - газ
3) Здание - прямоугольник

Лучше один раз увидеть. 2. По мощности кто определил? Жел. два котла. с превышением по сумме в мощности. Смысл - резерв по мощности и "бесперебойности". Или возможности разбить переключениями систему на "персональные" зоны отопления. Поэтажные, например. И прочие варианты...
D. Alexey
Мощность определена по теплотехническому расчёту.
Планируется два котла: один автономый - отопление,
другой с принудительной циркуляцией - теплый пол, приточки, бассейн, ГВС.
Но нагрузка получается неравномерная, по отолению - избыток, по остальному недостаток.
HeatServ
Всё-таки если термостаты ужасть как необходимы и без них жизнь теряет смысл, то можно предложить заку такую вещь: система считается как гравитационная, но это на случай останова насоса, а сам насос в байпас параллельно обратному клапану пружинного типа с достанной пружиной. Т.е. система как бы насосная, но на случай отключения эл. энергии вода идёт через обратный клапан без пружины. Тут где-то уже было, кто-то делал и всё работало.
Lyko
Цитата(D. Alexey @ 21.6.2010, 16:51) *
Мощность определена по теплотехническому расчёту.
Планируется два котла: один автономый - отопление,
другой с принудительной циркуляцией - теплый пол, приточки, бассейн, ГВС.
Но нагрузка получается неравномерная, по отолению - избыток, по остальному недостаток.

Зачем планируется недостаток? Или котел уже существует (ПЦ)?
Из чего виден избыток отопительного котла? Отбор мощ. от него возможен. Проще - через ТО с раздельными контурами.
D. Alexey
Дело в том, что когда я начал заниматься пректом часть технических решений было приянто. По котельной и отоплению - куча вариантов и изменений. Первоначально планировались два котла по 72 кВт, подключеных в каскад и насосная система отопления. Далее было несколько итерраций без меня... Сейчас я имею на руках решение двумя котлами п 71 кВт, один из которых - автономный. Мне нужно оценить работоспособность этого решения, при необходимости внести измененния, ну и, соответсвенно убедить Заказчика. Пока вернуть Заказчика к первоначальной схеме мне не удалось, он хочет автономный котёл! А если так, то я параллельно набираю информацию по этому делу, так как сам никогда не сталкивался. НУ как не сталкивался? У меня у стариков на даче самотёк и АГВ работает очень давно smile.gif

По теплопотерям ситуация следующая: есть расчёт, но он сделан исходя из того, что для стен Rо=2,4. Отсюда теплопотери составляют порядка 60 кВт. Я высказал, своё мнение, что дом себе с такими стенами строить нельзя, и меня услышали. Сейчас перерабатывается решение фасада, и по моим оценкам Rо будет около 3. НО! Схема с двумя котлами по 72 Квт согласована с трестом.


Поэтому сейчас Заказчик имеет желание установить два котла по 71 кВт, причём один из них автономный (соответственно уже без каскада). Автоном - на отопление, плюс отбирать у него тепло (видимо через промежуточный теплообменник) и подпитыывать контур второго котла. Так же есть желание установить электрокотел, как пока понимания у Заказчика нет. Я так думаю в обратку автонома, мощность надо определить...
Интересующийся
Цитата(D. Alexey @ 22.6.2010, 12:19) *
... Сейчас я имею на руках решение двумя котлами п 71 кВт, один из которых - автономный. ...

А второй котел не автономный, а какой? Как он называется по Вашей классификации?
D. Alexey
Первый правильньно, наверное, будет назвать его энергонезависимым (но по наименованию, он "AVTONOM") Второй обычный, одноконтурный с атмосферной горелкой.
Интересующийся
У Вас в схеме два независимых котла, не так ли?
Lyko
Цитата(D. Alexey @ 22.6.2010, 10:19) *
По теплопотерям ситуация следующая: есть расчёт, но он сделан исходя из того, что для стен Rо=2,4. Отсюда теплопотери составляют порядка 60 кВт. Я высказал, своё мнение, что дом себе с такими стенами строить нельзя, и меня услышали. Сейчас перерабатывается решение фасада, и по моим оценкам Rо будет около 3. НО! Схема с двумя котлами по 72 Квт согласована с трестом.
По "среднепотолочным" прикидкам, необходимая мощность на отопление, при Ro меньше, чем 2,4 будет 45-50кВт. Полуторный запас по мощности котлом 72кВт обеспечивается.

Цитата
два котла по 71 кВт, Автоном - на отопление, плюс отбирать у него тепло (видимо через промежуточный теплообменник) и подпитыывать контур второго котла. Так же есть желание установить электрокотел, как пока понимания у Заказчика нет. Я так думаю в обратку автонома, мощность надо определить...
Все понятно и логично. Электрокотел, видимо, должен дублировать, в случае отсутствия газа... Редкий случай. Мощность его, вероятно, тоже придется определять по желаемой эффективности - 100% или "дежурный" режим.
D. Alexey
Я так понимаю В ЦЕЛОМ, схема реальная. Остаются детали: схема разводки ГО с термостатами, узел подключения "дежурного" электрокотла, узел подключения промежуточного тепообменника...
Lyko
Цитата(D. Alexey @ 22.6.2010, 14:59) *
Я так понимаю В ЦЕЛОМ, схема реальная. Остаются детали:

Весь "чёрт" кроется в деталях. Особенно, в схеме СО. Могу "конструктивно" покритиковать...
D. Alexey
Что рисовать, двухтрубку или однотрубку. Мне кажется стоит начать с двух, так как: гидравлическое сопртивление меньше и если будут термостаты на радиаторах, имхо двухтрубка предпочтительней.
Lyko
Цитата(D. Alexey @ 22.6.2010, 15:16) *
Что рисовать, двухтрубку или однотрубку. Мне кажется стоит начать с двух, так как: гидравлическое сопртивление меньше и если будут термостаты на радиаторах, имхо двухтрубка предпочтительней.

Двухтрубка вертикальная, в "чистом" виде - цирк. давление уменьшается поэтажно. Хуже всего - приборам на одном уровне с котлом.(придется прикрывать верхние)
Двухтрубка горизонтальная, тупиковая - то же, + две трубы по периметру каждого этажа.
Гидросопротивление, в данном случае - вторично. Главное - циркуляционное давление. В целом - работоспособно все. В четырех уровнях...

Предпочитаю однотрубную гориз. с байпасами. Не везде подходит. Что в подвале? И насколько он должен отапливаться. То же - по мансарде ? Высота стен, степень "отапливаемости"
D. Alexey
Вертикальная у меня лучше укладываецо!
Lyko
Цитата(D. Alexey @ 22.6.2010, 15:44) *
Вертикальная у меня лучше укладываецо!

Тогда опять "наобум" - верхнюю разводку её сделать по периметру пола 4-го уровня. Увеличенным диаметром. Радиаторы посадить "низ-низ". Это, кстати, увеличит цирк. давление для стояков 2-трубной нижних этажей. Также, в этом случае, возможна вертикальная, однотрубная, с байпасами. Цирк. давление по стоякам будет "среднее по больнице", - одно на все нижние три этажа,(но лучше, чем для второго этажа в двухтрубном варианте) в отличие от 2-трубного варианта вертикальной, где у каждого этажа свое давление... см.выше.
D. Alexey
Спасибо! Соображаю... Да, вертикальняа однотрубка, имхо, удачно вписываецо! Т. е, поднимаем несколько стояков, по углам к примеру, а потом опускаем однотрубкой с байпасами, да?
Попутно ещё возникла идея разбить отопление: часть радиаторов от ЕЦ, а часть от принудиловки: чтоб разводку упростить!
Lyko
Цитата(D. Alexey @ 22.6.2010, 16:57) *
Спасибо! Соображаю... Да, вертикальняа однотрубка, имхо, удачно вписываецо! Т. е, поднимаем несколько стояков, по углам к примеру, а потом опускаем однотрубкой с байпасами, да?
Дали бы изображение... Наощупь.. могу только удивиться. В углу - раздающий стояк" ? И в него два крыла. Глаз режет..


Цитата
Попутно ещё возникла идея разбить отопление: часть радиаторов от ЕЦ, а часть от принудиловки: чтоб разводку упростить!
Все возможные идеи надо бы обсуждать с заказчиком, во избежание..., так сказать. Попытайтесь создать несколько ...равнозначных по теплу, но разных по исполнению схем...