гоша!Такие идеи возникают от того, что забываются основы термодинамики....
- ТП понижает температуру обратки, значит является нагрузкой для котла: снимаемая мощность = 1.163*G*dT (kW); где G - проток в м3/час
- если увеличите скорость воды в системе, "теплосьем с котла" не увеличите - уменьшится dT
- вариант 1 для того, чтобы работал должен быть ещё один насос для основного контура - это так называемая кольцевая система
- вариант 2 - эжектор для нормальной работы требует строго постоянного расхода через эжектирующий контур. Расход через этот контур должен быть на порядок выше чем у эжектируемого. У Вас основной контур - ТП, расход через который в разы меньше системы радиаторного отопления.
- КПД инжекторного насоса менее 10%, поэтому Вам придётся значительно увеличивать мощность движущего насоса.
В общем, "...какая гадость, эта ваша заливная рыба!" (с)