Цитата(Kot 11 @ 30.8.2010, 22:05)

Подскажите, пожалуйста, разве в закрытой системе отопления с мембранным баком нужна подпитка системы от ХВС?
Нижеследующее актуально на примере теплового пункта снабжаемого Тепловыми сетями.
На практике подпитка через ХВС делается нерегулярно,
решается всё на месте шлангами с хомутами.
Вообще по возможности рекомендую сделать прямую подпитку от источника теплоты из подающего трубопровода через две задвижки - одна на гребёнке на подающем теплопроводе, другая на гребёнке отопления.
По аналогии с 2мя задвижками врезаться в обратный трубопровод теплосети и обратную гребёнку отопления.
Эти 4 задвижки можно опечатать.
В крайнем случае при выходе из строя бака или системы подпитки, перекрываем бак (подпитку) - соответствующие задвижки открываются и система "вешается" либо на подающий трубопровод теплосети (котельной) либо на обратный, смотря какой этажности строение и какое рабочее давление в системе.
Особо ревностных проектантов о вышесказанном прошу не безпокоиться, так как выше случай из практики. ЦТП сделан по проекту, принят в эксплуатацию и каждый год принимается. На одном объекте всё работало без автоматической подпитки на подающем проводе Тепловых сетей более 15 лет и ещё до этого периодически, так как бак был неисправен.