По самые по...
Кирдык-капут шнайдерам, данфоссам-овнам и остальным китайцам! Пойду чулок с "капустой" разматывать.. laugh.gif
Fenom
Добрый день, впервые инсталлировал Vacon 10, как назло в нестандартную нагрузку, 3 параллельных вентилятора. В двух системах все заработало как надо, а в третьей были отключены 2 из 3х, а в данных ПЧ для двигателя ампераж был настроен на сумму 3х. Частотник проработал 3 минуты и коротнул. Могло ли от пониженной нагрузки это произойти или vacon это г. ?
Alexander_I
Это вам повезло с конкретным экземпляром Vacon...
Andrew_2610
Если закон управления чисто скалярный, то ампераж не важен. Если векторный с профилем вентилятор - как у atv600 - тогда нужен. Но коротить не должно.
Foca
Добрый день.
Имеется опыт подбора и монтажа частоте ков на скважинные и предварительные насосы.
Примеры сначала ATт 31 и 312, потом Тошиба VFS11, потом подписал на Какое.
Сначала были NXL а потом пришла 100 FLOU.
Часть то он к очень понравился ( а на практике попадались и ABB и Ленза и Мицубиши и Данфос).
Стал всех клиентов перестраивать на Вакон.
Несколько лет проработал и вдруг...
Данфосс резко повысил цену (наверное свои не продаются).

Просьба порекомендовать аналоги.
Требования: русифицированным дисплей, желательно мастер запуска, индикация параметров процесса в Бар., длинные моторные кабели.

После штудирования Интернета появилось несколько кандидатов,

АББ - ACH 580 и ASQ 580 (может кто подскажет разницу)
Шнайдер - ATV 630 и ATV 212 с доп. панельной
Тошиба - AS3
Фуджи - Френик Аква.

Подскажите кто что знает.
Заранее благодарен.
Andy79
Цитата(тамбовский @ 26.12.2016, 17:01) *
Здравствуйте!
Заказчик в ТЗ прописал среди других такие требования к ПЧ:
1. Преобразователи частоты должны быть изготовлены с применением твердотельных конденсаторов, для увеличенного срока службы.
2. Срок службы оборудования (ПЧ) - 15 лет.
не смог найти по тех.описаниям ПЧ подходящие под данные требования.. huh.gif подскажите, кто сталкивался?


YASKAWA на серии GA500 и GA700 дает срок службы 10 лет при условиях работы 24 часа в сутки, рабочей температуре 40 С и нагрузке 80%. Глава 8.3 в техническом мануале.

Есть параметры показывающие расход ресурса элементов ПЧ в зависимости от температуры, тока и времени в работе:
U4-03 Cooling fan Shows the total operation time of fans.
U4-04 Shows the total fan operation time as a percentage of the specified maintenance period.
U4-05 Electrolytic Capacitor Shows the total capacitor usage time as a percentage of the specified maintenance period.
U4-06 Soft charge bypass relay Shows the number of times the drive is energized as a percentage of the performance life of the inrush circuit.
U4-07 IGBT Shows the percentage of the maintenance period for the IGBTs.

К ним можно привязать сигналы предупреждения или просто мониторить по сети.
JacB
Доброго времени суток. Предлагают на замену ПЧ фирмы WEG www.weg.net. Как они ведут себя в эксплуатации, часто ли ломаются и т.д.? Спасибо.
Semiconductor
Везем частотники VEDA от Данфосс, на замену всего что раньше было)). Через месяц (в июле) будет до 200кВт на складе. Не VLT конечно, но и не откровенное инвт))
Гарантия, сервис - всё здесь, в РФ. Плюс адекватная тех поддержка и документация.

Контакты в профиле
Nocav
Передам своим кто на Данфоссе сидит
strbecker
Доброго дня коллеги!
Что скажете за китайца Hiconics HIVERT Series Medium Voltage Drives?
предлагают по вкусной цене...