Уважаемые, коллеги! Помогите, пожалуйста.
Согласно РСН 68-87 п.1.7.10 Противопожарный водопровод должен предусматриватсья в виде кольцевой циркуляционной системы с постоянной циркуляцией в ней воды.
Подскажите, на какой расход подбирать циркуляционные насосы.
Водяной
10.11.2010, 16:55
Вы понимаете, для разветвлённой сети противопожарного водопровода сделать циркуляцию не реально....вы не сможете увязать кольца...
если сеть не большая, несколько колец, то можно предположить, что увязка должна идти по кратности обмена воды в системе...для исключения подмерзания...
я так догадываюсь, что кратность зависит от объёма воды в сети...отсюда получиться и расход циркнасоса...
Так как водопровод тупиковый, делаем резервирование расхода воды на пожар в двух емкостях. Далее вода через насосную станцию попадет в кольцевую сеть всего 64м. Для трубы Ду 50 получился расход 0,12куб.м в системе. Как дальше?
Водяной
10.11.2010, 21:15
Берёте из тупиковой (не понятно откуда, т.к. написано, что все трубопроводы в таком районе должны быть кольцевыми) и после насосной подаёте в кольцо общей протяжённостью 64м(???не маловата ли сеть)?
как на такой сети (таким диаметром) ставить гидранты? ничего не понятно....поясните подробнее, а лучше схему приложите
противопожарный водопровод городим для внутреннего пожаротушения, а для наружного будут из резервуаров забирать.
Поулчается в резервуар подаем из тупикового водопровода, для наружного и внутреннего пожаротушения, делаем запас, а на внутреннее пожаротушение делаем насосную станцию. И бац, РСН, эта циркуляция. И какой расход на циркуляцию ббрать?((((
И для циркуляции воду из сети брать и в сеть возвращать, отсекая резервуары? Или брать из сети и в резервуары возвращать? И вообще можно без циркуляции этой как-то обойтись?
Водяной
11.11.2010, 12:05
вообще пункт 1.7.10 относиться к наружным сетям...внутренние сети, я думаю, циркулировать не нужно...где у вас насосная станция находиться? в доме? резервуары далеко от дома?
и потом, в тупиковой ветке , откуда запитываются резервуары, циркуляции-то нет)
Насосная на улице, резервуары тоже. Резервуары запоняются и правда из тупиковой ветки.
Получается от насосной до здания наружные сети для внутреннего водопровода, на которые не садим пожарные гидранты. наружное пожаротушение будет из резервуаров.
и потом, забор воды из резервуаров идёт снизу...если труба замёрзнет, то стоячая вода в резервуарах тоже прихватиться...и есть вероятность, что сильно)
лучше заглубите водопровод или лучше предусмотрите изоляцию для надёжности...цем циркуляцию городить...ИМХО
может конечно к этому пункту придираются, но сеть больно мала.....что-то я сомневаюсь в том, что в таком регионе сплошная циркуляция водопровода...
этот пункт для магистральных веток...ИМХО
Никитос
13.11.2010, 11:52
А вы где проектируете?
SweetDream
15.11.2010, 11:21
Цитата(VOS @ 11.11.2010, 14:25)

Насосная на улице, резервуары тоже. Резервуары запоняются и правда из тупиковой ветки.
Получается от насосной до здания наружные сети для внутреннего водопровода, на которые не садим пожарные гидранты. наружное пожаротушение будет из резервуаров.
а вообще возможно на эту ветку посадить пож.гидранты?
вот так:
Проектируем в в районе Салехарда. Резервуары надземные, насосная после них тоже с проветриваемым техподпольем. От резервуаров до насосной трубы будут с электрообогревом, резервуары тоже с электробогревом, т.к. тепловые сети старые, котельная совсем плоха))).