aqvaten92
всем привет. уменя в квартире установлено 7 радиаторов на 6 и7-ой радиторы нехватает тепла. радиаторы подсоединены на одной ветке. подача почемута смонтирована снизу обратка сверху, так-же есть теплосчетчик карат (на подаче)+регулятор давления(на обратке). Радиаторы би метал трубочки уходят в стены, разводка зделана металлополимерной трубой. С радиаторов я стравливал воздух через кран маевского, сливал по 3-4 ведра воды и рад-ры остывают. Люди чЁ мне сними делать?
alexius_sev
клапаны какие установлены на радиаторах? и какие настройки стоят, зарисуйт план и радиаторы на нем укажите диаметры клапанов на радиаторах и их значения настройки... А то опять гадания начнутся....(((и желательно бы схему действительного монтажа радиаторов, а то бывают некоторые кольца делают на последнем радиаторе из трубы(((
aqvaten92
на подаче радиатора арматура открыта максимально, на обратке поджата на половину. после (карата) на подаче труба диаметром 20мм, приходит на стояк обратка тоже 20-ка. редуктор что стоит на обратке установлен на 4деление. если открыть его до упора эффекта ни кокого нет. но если перекрыть пару радиаторов то ситуация чуть улутшается, последние радиаторы становятся тЁплыми.
sterroid
Цитата(aqvaten92 @ 14.12.2010, 21:06) *
на подаче радиатора арматура открыта максимально, на обратке поджата на половину. после (карата) на подаче труба диаметром 20мм, приходит на стояк обратка тоже 20-ка. редуктор что стоит на обратке установлен на 4деление. если открыть его до упора эффекта ни кокого нет. но если перекрыть пару радиаторов то ситуация чуть улутшается, последние радиаторы становятся тЁплыми.


вы в своей схеме ни чего не препутали, у вас подача присоединена к низу радиатора, а обратка к верху!?

сразу эффекта не будет откроите и минут 15 нужно набраться терпения.

Обратки первых трех радиаторов прижмите, остальный по возрастанию откроите.
alexius_sev
Цитата(aqvaten92 @ 14.12.2010, 22:06) *
на подаче радиатора арматура открыта максимально, на обратке поджата на половину. после (карата) на подаче труба диаметром 20мм, приходит на стояк обратка тоже 20-ка. редуктор что стоит на обратке установлен на 4деление. если открыть его до упора эффекта ни кокого нет. но если перекрыть пару радиаторов то ситуация чуть улутшается, последние радиаторы становятся тЁплыми.

вот это называется балансировка системы, надо делать нормальную балансировку!!! и поставьте термоголовки на клапаны!!! и они еще помогут
sterroid
Цитата(alexius_sev @ 14.12.2010, 22:01) *
вот это называется балансировка системы, надо делать нормальную балансировку!!! и поставьте термоголовки на клапаны!!! и они еще помогут


В чем помощь термостатов, в равномерном прогреве всех радиаторов, странная зависимость.
alexius_sev
Цитата(sterroid @ 14.12.2010, 23:04) *
В чем помощь термостатов, в равномерном прогреве всех радиаторов, странная зависимость.

что такое термостат на клапане ? Это просто управление штоком клапана....до тех пор пока не будет в помещении нормальная температура, то есть на радиаторе постоянный перепал температуры между подачей и обраткой!!!! При балансировке системы мы этого же добиваемся!!! ТО есть сами эта клапана настроятся так что бы система более менее сбалансировалась как может при помощи этих головок, и не переубеждайте меня , что это не повлияет в положительную сторону, балансируется где это возможно, где невозможно , то нет
испытатель
Может быть вместо обсуждений перекинуть трубы на вводе? Или это неразрешимая проблема?
sterroid
Цитата(alexius_sev @ 14.12.2010, 22:20) *
что такое термостат на клапане ? Это просто управление штоком клапана....до тех пор пока не будет в помещении нормальная температура, то есть на радиаторе постоянный перепал температуры между подачей и обраткой!!!! При балансировке системы мы этого же добиваемся!!! ТО есть сами эта клапана настроятся так что бы система более менее сбалансировалась как может при помощи этих головок, и не переубеждайте меня , что это не повлияет в положительную сторону, балансируется где это возможно, где невозможно , то нет


чем дальше от источника, перепад по давлению на термостатическом вентиле меньше, соответственно и результат.....
термостаты будут находиться в поиске стабильнои температуры, и как следствие не стабильная температура в помещении. Не нужно решить проблему термостатами, не получится.

Цитата(испытатель @ 14.12.2010, 23:30) *
Может быть вместо обсуждений перекинуть трубы на вводе? Или это неразрешимая проблема?


топик стартер не ответил, ошибка в его изобразительном исскустве или в исскустве монтажа!
alexius_sev
Цитата(sterroid @ 15.12.2010, 0:44) *
чем дальше от источника, перепад по давлению на термостатическом вентиле меньше, соответственно и результат.....
термостаты будут находиться в поиске стабильнои температуры, и как следствие не стабильная температура в помещении. Не нужно решить проблему термостатами, не получится.

Вы радиаторы подбираете исходя из температуры помещения, следовательно вы закладывает определенный радиатор, следовательно вы закладываете через радиатор определенный расход и следовательно когда у вас будет температура внутри помещения такая же как в проекте, то и расход воды через радиатор приблизительно пойдет тот же, расчетный...А если на всех будут они стоят, то и будем более менее все нормально, останется только балансировочный на ветках подкрутить, а так как на радиаторах уже клапан есть!! на них просто повесить термоголовки и усе вроде 2000-3000 руб. одна стоит термоголовка закрывает клапан от 0 до 100% от Kv клапана, так что она тоже может дать нормальную регулировку, другое дело что потом будет ей трудно справляться уже со своей основной задачей при переходе в крайние положения для балансировки(
sterroid
мы не знаем по какои причине не работают все радиаторы у топикстартера, может на его ветке не хватает требуемого расхода, тогда что сеичас будут регулировать предложенные вами термостаты?

Вы предлагаете увязать все радиаторы между сабой, термостатами?
alexius_sev
Цитата(sterroid @ 15.12.2010, 1:08) *
мы не знаем по какои причине не работают все радиаторы у топикстартера, может на его ветке не хватает требуемого расхода, тогда что сеичас будут регулировать предложенные вами термостаты?

Вы предлагаете увязать все радиаторы между сабой, термостатами?

я предлагаю их купить, поставить, поглядеть что будет, система должна заработать получше, но не даю 100 % гарантию даю 70%, но потом они очень пригодятся даже если это не поможет в дальнейшем))) лишними не будут а как раз наоборот к месту
aqvaten92
Цитата(sterroid @ 14.12.2010, 22:56) *
вы в своей схеме ни чего не препутали, у вас подача присоединена к низу радиатора, а обратка к верху!?

сразу эффекта не будет откроите и минут 15 нужно набраться терпения.

Обратки первых трех радиаторов прижмите, остальный по возрастанию откроите.

Нет, я ничего не перепутал. я прjбывал поджимать безрезультатно. Подача снизу, а обратка сверху. Мне кажется, что дело в человеческом факторе. То есть, недобросовестные монтажники перепутали обратку и подачу, в результате 2 первых радиатора греют нормально, остальные меньше, последние 2 вобще не идут. Кто-то писал что можно перекинуть подачу в верх обратку в низ и это помоему выход из положения.+ скинуть радиаторы вместе с всеми соединениями оставив голые трубы и проверить их на наличие каких либо инародных тел и завоздушивания труб по отдельности. после отрегулировать гидравлику. после всего комплекса работ результат появится?
sterroid
Не нужно ни чего искать, поменяите подачу с обраткои местами, и все проидет. rolleyes.gif
aqvaten92
Цитата(sterroid @ 15.12.2010, 20:33) *
Не нужно ни чего искать, поменяите подачу с обраткои местами, и все проидет. rolleyes.gif

Спасибо за совет