ну.. тут мне нечего сказать. бывает и такое, но мне не встречалось так чтоб все здание и меньше. зимой чем летом.
Регион -Абхазия. Летом считаю на +35С, зимой по нормам минус 6С. Отсюда и различие.
Цитата
если хоть что-то, хоть какая-то часть системы, находится вне отопливаемых помещений, то это бред типо фантастика smile.gif
Почему фантастика? Лень было считать теплопередачу вручную, посчитал в программке Термафлекс. Получилось 30Вт/м потерь при изоляции 20мм. Максимальная длина трассы на улице у меня 40м, труба ф80. Итого общее падение температуры по всей трассе составит 0,12С.
Естественно, циркуляция будет обеспечена. Для этого ставлю резервный насос. Параметры теплоносителя зимой - 45/40С (чиллер работает в режиме теплового насоса).
Как то так