Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Использование тепла от серверов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Энергосбережение и Энергоэффективность
Андрей 113
При размышлениях об энергосбережении rolleyes.gif возник такой вопрос. Небольшое здание, пусть будет офисное. Необходимая нагрузка на отопление этого здания 25кВт. В здании есть серверная с тепловыделениями 30кВт. Возможно как то данные тепловыделения от серверов пустить на отопление?
Как вариант: в серверной ставим двух контурный прецизионник (водяной и фреоновый контур). С водяного контура теплосъем использовать на отолпение, а фреоновый контур как резервный (на случай неполной загрузки отопления). Ну и отопление от двух источников: прецизионник и тепловые сети (электричество, котел).
Вообще такая схема возможна?
timmy
Выделения с низким потенциалом. Строго говоря, это неутилизируемый выброс. Вы можете уменьшить число отопительных приборов в этом помещении на величину тепловыделений, а вот отапливать тем же теплом смежные помещения у вас уже не получится.
Ludvig
Градусов 40 на отопление получишь убиванием холодильной машины.
Летом однозначно тепло на улицу. А зимой из вытяжки на рекуператор. Теполвой насос на фреоне настолько паскудное занятие, лучше и не соваться.
Vano
Цитата(Андрей 113 @ 21.1.2011, 9:53) *
Как вариант: в серверной ставим двух контурный прецизионник (водяной и фреоновый контур). С водяного контура теплосъем использовать на отолпение, а фреоновый контур как резервный (на случай неполной загрузки отопления). Ну и отопление от двух источников: прецизионник и тепловые сети (электричество, котел).
Вообще такая схема возможна?

Как вариант - есть прецизионники фреоновые с водяным охлаждением конденсатора - погуглите.
Вот с них Вы можете утилизировать тепло куда захотите без ущерба холодильной машине, при условии что будет две ветки - одна на сухой охладитель жидкости, вторая на утилизатор.
Экономики не касаюсь, по технике - не сложная задача.
Barbus
У нас это сделано более чем просто: наружный блок обычного сплита висит в коридоре. В холодное время года этот кондюк включается первым и прогревает большую часть первого этажа, ещё и второму достаётся. Легко, просто, дёшево и очень эффективно. Ну, естественно, в зиму котёл никто не отменял. smile.gif
Ludvig
Ну а летом?
Barbus
А летом работают два других кондюка, которые на улицу.
Андрей 113
Цитата(Barbus @ 21.1.2011, 16:44) *
У нас это сделано более чем просто: наружный блок обычного сплита висит в коридоре. В холодное время года этот кондюк включается первым и прогревает большую часть первого этажа, ещё и второму достаётся. Легко, просто, дёшево и очень эффективно. Ну, естественно, в зиму котёл никто не отменял. smile.gif


Воздушное отопление rolleyes.gif .
А отопительный прибор, который в коридоре, с термостатом? Арматура в коридоре не ставится (если не ошибаюсь), а нет термостатов нет и энергосбережения.
Barbus
Цитата(Андрей 113 @ 24.1.2011, 13:30) *
А отопительный прибор, который в коридоре, с термостатом? Арматура в коридоре не ставится (если не ошибаюсь), а нет термостатов нет и энергосбережения.

Ну как это нет? Все киловатты, которые могли улететь на улицу, остаются в помещении. Термостат в коридор , в нашем случае, совсем ни к чему, потому что тепла всё равно не хватает. А если вдруг коридор прогреется, никто не в обиде (жар костей не ломит). smile.gif
vadim999
Цитата(Barbus @ 21.1.2011, 16:44) *
У нас это сделано более чем просто: наружный блок обычного сплита висит в коридоре. В холодное время года этот кондюк включается первым и прогревает большую часть первого этажа, ещё и второму достаётся. Легко, просто, дёшево и очень эффективно. Ну, естественно, в зиму котёл никто не отменял. smile.gif



Угу. Подземный паркинг грели.

luk_d
Добрый день. Есть небольшая серверная, мощность тепловыделений - 10 кВт. Подскажите, можно ли использовать это тепло для обогрева смежных помещений через систему вентиляции. Приток в серверную - из смежных помещений, вытяжка - в смежные помещения. Спасибо.
ЮрийБ
Цитата(luk_d @ 12.1.2015, 12:57) *
Добрый день. Есть небольшая серверная, мощность тепловыделений - 10 кВт. Подскажите, можно ли использовать это тепло для обогрева смежных помещений через систему вентиляции. Приток в серверную - из смежных помещений, вытяжка - в смежные помещения. Спасибо.


Что предпринимают айтишники когда кондей испортится (а резервного нет) ? Дверь нараспашку, в проёме ставится где-то раздобытый большой вентилятор. И всё обходится, пока чинится кондик - и данные целые, и аппаратура. А вот запланировать изначально охлаждение своих серверов воздухом соседних помещений - в разы эффективней и надёжней описанного - почему то боятся.
Только надо учесть что мощность выделений со временем может вырасти по мере добавления устройств.

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.