Друзья, коллеги0 помогите с решением вопроса, нужно срочно...
Возник вопрос- а по каким нормам в доме было установлено Пол.Кр. с подводом горячей и холодной воды. Т.к. по СНИПу требуется только раковина, и трап- но о нем тоже не сказано...
Здание жилое, на первом этаже КУИ, специалист размещал в КУИ Пол. кр. - обьясняет что удобнее воду набирать с Пол.Кр. уборщице чем с раковины. Подводит В1 и Т3. Вопросов не было- ни когда, но вот нашли и создали заказчики вопрос.
P.S. как вы решали узел подключения Пол.Кр. к Т3 и В1? Ведь может происходить передавливание холодной воды горячей? да и смешиватся будет не равномерно (не как в смесителях). Спец систему В1-Т3 совместил и точка совмещенеи и есть присоединение через тройник Пол.Кр.
даниил
Цитата(ert_radiz @ 15.2.2011, 10:15) *
Друзья, коллеги0 помогите с решением вопроса, нужно срочно...
Возник вопрос- а по каким нормам в доме было установлено Пол.Кр. с подводом горячей и холодной воды. Т.к. по СНИПу требуется только раковина, и трап- но о нем тоже не сказано...
Здание жилое, на первом этаже КУИ, специалист размещал в КУИ Пол. кр. - обьясняет что удобнее воду набирать с Пол.Кр. уборщице чем с раковины. Подводит В1 и Т3. Вопросов не было- ни когда, но вот нашли и создали заказчики вопрос.
P.S. как вы решали узел подключения Пол.Кр. к Т3 и В1? Ведь может происходить передавливание холодной воды горячей? да и смешиватся будет не равномерно (не как в смесителях). Спец систему В1-Т3 совместил и точка совмещенеи и есть присоединение через тройник Пол.Кр.


Правильный вопрос.
Смеситель нужен.
И не поливочный там, а обычный. И раковина нужна.
ert_radiz
Цитата(даниил @ 15.2.2011, 14:00) *
Правильный вопрос.
Смеситель нужен.
И не поливочный там, а обычный. И раковина нужна.


Но и про отдельный смеситель нечего не сказано не где. или сказано?
Кроме как установка раковины. и всё.
даниил
А что сказать надо про смеситель?
Не понял вопроса. что нужен ли именно смеситель?
поставьте два отдельных крана - на ХВС и на ГВС.

СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" (приложение).
5.22. Для хранения уборочного инвентаря выделяют отдельное помещение, оборудованное душевым поддоном и умывальной раковиной с подводкой к ним холодной и горячей воды. При отсутствии такого помещения хранение уборочного инвентаря допускается в специально отведенном месте. Хранение уборочного инвентаря в производственных помещениях не допускается. Инвентарь для мытья туалетов должен храниться отдельно от другого уборочного инвентаря.
Young
Всегда таким образом выполняли поливочный, чтобы не передавливало В1 и Т3 ставили еще обратные клапаны за запорной арматурой.
ert_radiz
Цитата(Young @ 15.2.2011, 16:14) *
Всегда таким образом выполняли поливочный, чтобы не передавливало В1 и Т3 ставили еще обратные клапаны за запорной арматурой.


В принципе так и думал, но спец предложил установку как у вас вместо кранов только обратные клапаны, а вместе патрубка- поливочный кран. но ваш вариант лучши т.к. система работать как смеситель будет.

Young
Цитата(ert_radiz @ 15.2.2011, 9:46) *
но ваш вариант лучши

он не мой, а серии 5.901-2 wink.gif
ert_radiz
Цитата(даниил @ 15.2.2011, 14:22) *
А что сказать надо про смеситель?
Не понял вопроса. что нужен ли именно смеситель?
поставьте два отдельных крана - на ХВС и на ГВС.

СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" (приложение).
5.22. Для хранения уборочного инвентаря выделяют отдельное помещение, оборудованное душевым поддоном и умывальной раковиной с подводкой к ним холодной и горячей воды. При отсутствии такого помещения хранение уборочного инвентаря допускается в специально отведенном месте. Хранение уборочного инвентаря в производственных помещениях не допускается. Инвентарь для мытья туалетов должен храниться отдельно от другого уборочного инвентаря.


при чем тут общеобразовательные учреждения?
я вопрос ставлю о жилых домах.
разница здесь есть.
так как о общеобразовательных учреждениях написано о КУИ и оснащение его, и как пример -о зданиях МВД.
А в жилых только про раковину и говорится. Вот и вопрос- ставить ли в КУИ дома Пол.кран? как ставить разобрались уже. а на каком основание? может где то есть, за чем ставить? в соседнем проектном предприятие, говорят что они вообще ставят просто смесители, но на каком основание не говорят.

Цитата(Young @ 15.2.2011, 16:51) *
он не мой, а серии 5.901-2 wink.gif


Ну, вы мне предоставили вариант от себя типовой, вот поэтому и ваш.
даниил
Раз оснований ставить нет, значит не ставьте. ....
Svetlana A
Для себя составляли табличку где что устанавливать надо, только про жилье почему то нет, надо поискать потом
Jassika
СНиП на внутрянку п.10.12: "....в помещениях, при необходимости мокрой уборки полов." чем не основание для установки ПлК
ert_radiz
Цитата(Jassika @ 16.2.2011, 20:47) *
СНиП на внутрянку п.10.12: "....в помещениях, при необходимости мокрой уборки полов." чем не основание для установки ПлК


Лестничные клетки, с помощью П.Кр. не убираются.
Все мы знаем как убираются ввиде мокрой уборки, уборщики со швабрами.
А данный пункт, относится к мастерским, и пром.помещениям где с помощью Пол.кр. убирают поверхность пола.

Цитата(Svetlana A @ 16.2.2011, 0:06) *
Для себя составляли табличку где что устанавливать надо, только про жилье почему то нет, надо поискать потом


Спасибо за табличку! Хорошая идея.
Дополню, и раздам проектировщикам-коллегам.

Цитата(даниил @ 15.2.2011, 17:30) *
Раз оснований ставить нет, значит не ставьте. ....


ведать так и придется делать...