ryzhikoff
Здраствуйте! Подскажите пожалуйста.
Имеется 3-х этажный торговый центр со складом в подвале. Предполагается установить в нем водяное (спринклерное) пожаротушение.
Нужно ли еще и пожарную сигнализацию в нем делать или достаточно одного пожаротушения?
Sindarkon
А на основании чего принято решение по установке спринклерного пожаротушения?

Дымоудаление есть? Система оповещения и управления эвакуацией?
inPut
В принципе допускается не делать АУПС если АПТ есть. Но я бы не стал экономить.
В экспертизе расчет энерциальности срабатывания заставят делать и будут правы.
ryzhikoff
Решение делать пожаротушение сделано на основании СП 5.13130.2009 Приложение А, таблица А.1, п.10.3 "Здания предприятий торговли, трехэтажные и более оборудуются АУПТ независимо от площади торговой площади"
Дымоудаление есть из цокольного этажа и лестничных клеток
Система оповещение будет выполнена по 3 типу

А если будет сделана и АУПС и АУПТ, оповещение должно срабатывать от АУПС, а о сработки АУСПТ информировать только дужурный персонал?
Sindarkon
Цитата
Решение делать пожаротушение сделано на основании СП 5.13130.2009 Приложение А, таблица А.1, п.10.3

СП5
А.10 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен далее в данном документе.

АУПС не требуется.

Цитата
Дымоудаление есть из цокольного этажа и лестничных клеток

СП7
7.19 Управление исполнительными элементами оборудования противодымной вентиляции должно осуществляться в автоматическом (от автоматической пожарной сигнализации и (или) автоматических установок пожаротушения) и дистанционном (с пульта дежурной смены диспетчерского персонала и от кнопок, установленных у эвакуационных выходов с этажей или в пожарных шкафах) режимах.

АУПС не требуется. Только ручники.

Цитата
Система оповещение будет выполнена по 3 типу

СП3
3.3 СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматиче ской установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за исключением случаев, приведенных ниже.
Дистанционное, ручное и местное включение СОУЭ допускается использовать, если в соот ветствии с нормативными документами по пожарной безопасности для данного вида зданий не тре буется оснащение автоматическими установками пожаротушения и (или) автоматической пожарной сигнализацией. При этом пусковые элементы должны быть выполнены и размещены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ручным пожарным извещателям.


АУПС не требуется. Только ручники.

-----

Достаточно почитать нормативную документацию, чтобы понять, что требований по установке АУПС в них нет. И достаточно посмотреть на объект и подумать головой, чтобы понять, что АУПС лучше всё-таки поставить.

-----

Цитата
А если будет сделана и АУПС и АУПТ, оповещение должно срабатывать от АУПС, а о сработки АУСПТ информировать только дужурный персонал?

СП5
4.2 Автоматические установки пожаротушения должны выполнять одновременно и функции автоматической пожарной сигнализации.

Нет, АУПТ и АУПС должны выполнять идентичные функции.
inPut
Цитата(Sindarkon @ 15.3.2011, 12:57) *
СП5
4.2 Автоматические установки пожаротушения должны выполнять одновременно и функции автоматической пожарной сигнализации.


Тут дело даже только не только в нормах. Если у вас сработала АУПТ и не сработала АУПС, значит АУПС у вас скорее всего неисправна, т.к. практически при любом течении пожара АУПС должна сработать раньше.
А если все работает нормально, то все равно АУПС запустит оповещение раньше АУПТ. К тому же у АУПТ вероятность ложняка намного меньше. Поэтому запускайте от обоих и не ошибетесь.